Pomiar impedancji bez pominięcia licznika
0
Post
autor: Michał.karwec »
Witam
Nawiązując do poprzedniego postu o ipz a licznik elektryczny
Czy można wykonać pomiar impedancji pętli zwarcia bez odłączania licznika energii elektrycznej, chodzi mi o pomiar WLZ - tablica mieszkaniowa, czy koniecznym jest rozplombowanie licznika i dokonanie pomiaru z jego pominięciem.
Nawiązując do poprzedniego postu o ipz a licznik elektryczny
Czy można wykonać pomiar impedancji pętli zwarcia bez odłączania licznika energii elektrycznej, chodzi mi o pomiar WLZ - tablica mieszkaniowa, czy koniecznym jest rozplombowanie licznika i dokonanie pomiaru z jego pominięciem.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: pomiar impedancji bez pominięcia licznika
0
Lokalizacja uszkodzeń kabli
-
- Rozmówca
- Posty: 102
- Rejestracja: czw lis 29, 2018 11:32
Re: pomiar impedancji bez pominięcia licznika
0
Post
autor: DesignMaintenance »
Pomiar należy wykonać bez zmian w obwodzie - czyli z licznikiem. Po pierwsze on zawsze będzie w obwodzie w czasie zwarć rzeczywistych, więc wynik pomiaru przy jego zmostkowaniu byłby zafałszowany.
Po drugie - licznik musi - bez szkody dla siebie - wytrzymać wszystkie zwarcia jakie mogą wystąpić w mierzonym przez niego i prawidłowo zabezpieczonym obwodzie więc w czasie pomiaru IPZ też nic mu się nie stanie.
Po drugie - licznik musi - bez szkody dla siebie - wytrzymać wszystkie zwarcia jakie mogą wystąpić w mierzonym przez niego i prawidłowo zabezpieczonym obwodzie więc w czasie pomiaru IPZ też nic mu się nie stanie.