Podział pen w domu a 5 żyłowy wlz
0
Post
autor: caro86wlkp.. »
Sytuacja zastana. Bednarka wprowadzona do rozdzielni głównej w domu. W niej zrobiony jest rozdział PEN. Zasilanie 5x16 Cu ziemią. Przyłącze kablowe z licznikiem w granicy działki. W nim pięć zacisków L1 L2 L3 N PE także ktoś rozdział tam zrobił chociaż bez dodatkowego uziemienia. Z tego co udało mi się dowiedzieć układ to TN-C chociaż zakładam że inwestor mógł się pomylić. Operator to ENERGA.
I teraz nie wiem jak powinien być podłączony WLZ. Jakby to były 4 żyły to sprawa jest jednoznaczna.
Logika podpowiada że żyłę ochroną z WLZ podłączyć pod zacisk PE i przy liczniku również pod zacisk PE. Tylko teoria mówi że: raz podzielonego PEN nie łączymy ponownie.
Także nasuwają mi się dwa pytania na które większość, wróć, w sumie wszyscy znani mi elektrycy nie potrafili dać jednoznacznej odpowiedzi z wyjaśnieniem czemu tak a nie inaczej. O normy nie pytam bo nikt z głowy nie napiszę.
Pierwsze pytanie dlaczego nie można ponownie połączyć PEN?
Drugie pytanie jak połączyć w powyższej sytuacji żyłę ochronną?
opcje które mi przychodzą do głowy to
nr1 zostawienie podziału w przyłączu kablowym a w domu doziemienie tylko PE lub
opcja nr 2
zaprasowanie żyły niebieskiej i zielono żółtej w jednej tulejce i potraktowanie WLZ-a jak 4 żyłowego.
opcja nr3 jak wyżej czyli żyłę ochroną z WLZ podłączyć pod zacisk PE i przy liczniku również pod zacisk PE
I teraz nie wiem jak powinien być podłączony WLZ. Jakby to były 4 żyły to sprawa jest jednoznaczna.
Logika podpowiada że żyłę ochroną z WLZ podłączyć pod zacisk PE i przy liczniku również pod zacisk PE. Tylko teoria mówi że: raz podzielonego PEN nie łączymy ponownie.
Także nasuwają mi się dwa pytania na które większość, wróć, w sumie wszyscy znani mi elektrycy nie potrafili dać jednoznacznej odpowiedzi z wyjaśnieniem czemu tak a nie inaczej. O normy nie pytam bo nikt z głowy nie napiszę.
Pierwsze pytanie dlaczego nie można ponownie połączyć PEN?
Drugie pytanie jak połączyć w powyższej sytuacji żyłę ochronną?
opcje które mi przychodzą do głowy to
nr1 zostawienie podziału w przyłączu kablowym a w domu doziemienie tylko PE lub
opcja nr 2
zaprasowanie żyły niebieskiej i zielono żółtej w jednej tulejce i potraktowanie WLZ-a jak 4 żyłowego.
opcja nr3 jak wyżej czyli żyłę ochroną z WLZ podłączyć pod zacisk PE i przy liczniku również pod zacisk PE
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: podział pen w domu a 5 żyłowy wlz
0
Post
autor: opornik »
Co ma wspólnego bednarka z podziałem PEN?caro86wlkp.. pisze: ↑sob paź 22, 2022 19:44 Bednarka wprowadzona do rozdzielni głównej w domu. W niej zrobiony jest rozdział PEN.
Czyli nie wiemy w jakim systemie pracuje sieć zasilająca.caro86wlkp.. pisze: ↑sob paź 22, 2022 19:44 Zasilanie 5x16 Cu ziemią. Przyłącze kablowe z licznikiem w granicy działki. W nim pięć zacisków L1 L2 L3 N PE także ktoś rozdział tam zrobił chociaż bez dodatkowego uziemienia. Z tego co udało mi się dowiedzieć układ to TN-C chociaż zakładam że inwestor mógł się pomylić. Operator to ENERGA.
No to na początek poczytaj warunki przyłączenia, umowę przyłączeniową lub umowę sprzedaży. Wtedy możemy zacząć konstruktywną dyskusję.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Karta Ratownicza
-
- Czytelnik
- Posty: 2
- Rejestracja: śr sty 15, 2020 20:48
Re: podział pen w domu a 5 żyłowy wlz
0
Post
autor: caro86wlkp.. »
reszta stron to obowiązkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych.
opłata handlowa
zasady oferty
podstawa rozliczeń
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]opornik pisze: ↑sob paź 22, 2022 20:36Co ma wspólnego bednarka z podziałem PEN?caro86wlkp.. pisze: ↑sob paź 22, 2022 19:44 Bednarka wprowadzona do rozdzielni głównej w domu. W niej zrobiony jest rozdział PEN.
podział jest dodatkowo uziemiony
Czyli nie wiemy w jakim systemie pracuje sieć zasilająca.caro86wlkp.. pisze: ↑sob paź 22, 2022 19:44 Zasilanie 5x16 Cu ziemią. Przyłącze kablowe z licznikiem w granicy działki. W nim pięć zacisków L1 L2 L3 N PE także ktoś rozdział tam zrobił chociaż bez dodatkowego uziemienia. Z tego co udało mi się dowiedzieć układ to TN-C chociaż zakładam że inwestor mógł się pomylić. Operator to ENERGA.
w okolicy są sieci tylko TN nie wiem tylko czy C czy S.No to na początek poczytaj warunki przyłączenia, umowę przyłączeniową lub umowę sprzedaży. Wtedy możemy zacząć konstruktywną dyskusję.
reszta stron to obowiązkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych.
opłata handlowa
zasady oferty
podstawa rozliczeń
Re: Podział pen w domu a 5 żyłowy wlz
0
Post
autor: KonradOW »
Przecież do głowy by nie przyszło, że jest to złącze uniwersalne.
Czyli był o "elektryk na kolory". Skoro było 5 śrubek, to logiczne, że musi być pięć drucików.caro86wlkp.. pisze: ↑sob paź 22, 2022 19:44 rzyłącze kablowe z licznikiem w granicy działki. W nim pięć zacisków L1 L2 L3 N PE także ktoś rozdział tam zrobił chociaż bez dodatkowego uziemienia.
Przecież do głowy by nie przyszło, że jest to złącze uniwersalne.
Uziemienie, którego nie wykonano, jest dla "Panów s elektrofni", a nie dla Ciebie.caro86wlkp.. pisze: ↑sob paź 22, 2022 19:44 także ktoś rozdział tam zrobił chociaż bez dodatkowego uziemienia.