Podział pen w domu a 5 żyłowy wlz

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
caro86wlkp..
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 2
Rejestracja: śr sty 15, 2020 20:48

Podział pen w domu a 5 żyłowy wlz

0
Post autor: caro86wlkp.. »

Sytuacja zastana. Bednarka wprowadzona do rozdzielni głównej w domu. W niej zrobiony jest rozdział PEN. Zasilanie 5x16 Cu ziemią. Przyłącze kablowe z licznikiem w granicy działki. W nim pięć zacisków L1 L2 L3 N PE także ktoś rozdział tam zrobił chociaż bez dodatkowego uziemienia. Z tego co udało mi się dowiedzieć układ to TN-C chociaż zakładam że inwestor mógł się pomylić. Operator to ENERGA.
I teraz nie wiem jak powinien być podłączony WLZ. Jakby to były 4 żyły to sprawa jest jednoznaczna.
Logika podpowiada że żyłę ochroną z WLZ podłączyć pod zacisk PE i przy liczniku również pod zacisk PE. Tylko teoria mówi że: raz podzielonego PEN nie łączymy ponownie.
Także nasuwają mi się dwa pytania na które większość, wróć, w sumie wszyscy znani mi elektrycy nie potrafili dać jednoznacznej odpowiedzi z wyjaśnieniem czemu tak a nie inaczej. O normy nie pytam bo nikt z głowy nie napiszę.
Pierwsze pytanie dlaczego nie można ponownie połączyć PEN?
Drugie pytanie jak połączyć w powyższej sytuacji żyłę ochronną?

opcje które mi przychodzą do głowy to
nr1 zostawienie podziału w przyłączu kablowym a w domu doziemienie tylko PE lub
opcja nr 2
zaprasowanie żyły niebieskiej i zielono żółtej w jednej tulejce i potraktowanie WLZ-a jak 4 żyłowego.
opcja nr3 jak wyżej czyli żyłę ochroną z WLZ podłączyć pod zacisk PE i przy liczniku również pod zacisk PE

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3507
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Re: podział pen w domu a 5 żyłowy wlz

0
Post autor: opornik »

caro86wlkp.. pisze: sob paź 22, 2022 19:44 Bednarka wprowadzona do rozdzielni głównej w domu. W niej zrobiony jest rozdział PEN.
Co ma wspólnego bednarka z podziałem PEN?
caro86wlkp.. pisze: sob paź 22, 2022 19:44 Zasilanie 5x16 Cu ziemią. Przyłącze kablowe z licznikiem w granicy działki. W nim pięć zacisków L1 L2 L3 N PE także ktoś rozdział tam zrobił chociaż bez dodatkowego uziemienia. Z tego co udało mi się dowiedzieć układ to TN-C chociaż zakładam że inwestor mógł się pomylić. Operator to ENERGA.
Czyli nie wiemy w jakim systemie pracuje sieć zasilająca.
caro86wlkp.. pisze: sob paź 22, 2022 19:44 I teraz nie wiem jak powinien być podłączony WLZ.
No to na początek poczytaj warunki przyłączenia, umowę przyłączeniową lub umowę sprzedaży. Wtedy możemy zacząć konstruktywną dyskusję.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
caro86wlkp..
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 2
Rejestracja: śr sty 15, 2020 20:48

Re: podział pen w domu a 5 żyłowy wlz

0
Post autor: caro86wlkp.. »

opornik pisze: sob paź 22, 2022 20:36
caro86wlkp.. pisze: sob paź 22, 2022 19:44 Bednarka wprowadzona do rozdzielni głównej w domu. W niej zrobiony jest rozdział PEN.
Co ma wspólnego bednarka z podziałem PEN?
podział jest dodatkowo uziemiony
caro86wlkp.. pisze: sob paź 22, 2022 19:44 Zasilanie 5x16 Cu ziemią. Przyłącze kablowe z licznikiem w granicy działki. W nim pięć zacisków L1 L2 L3 N PE także ktoś rozdział tam zrobił chociaż bez dodatkowego uziemienia. Z tego co udało mi się dowiedzieć układ to TN-C chociaż zakładam że inwestor mógł się pomylić. Operator to ENERGA.
Czyli nie wiemy w jakim systemie pracuje sieć zasilająca.
w okolicy są sieci tylko TN nie wiem tylko czy C czy S.
caro86wlkp.. pisze: sob paź 22, 2022 19:44 I teraz nie wiem jak powinien być podłączony WLZ.
No to na początek poczytaj warunki przyłączenia, umowę przyłączeniową lub umowę sprzedaży. Wtedy możemy zacząć konstruktywną dyskusję.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
reszta stron to obowiązkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych.
opłata handlowa
zasady oferty
podstawa rozliczeń
KonradOW
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: pn paź 11, 2021 9:53

Re: Podział pen w domu a 5 żyłowy wlz

0
Post autor: KonradOW »

caro86wlkp.. pisze: sob paź 22, 2022 19:44 rzyłącze kablowe z licznikiem w granicy działki. W nim pięć zacisków L1 L2 L3 N PE także ktoś rozdział tam zrobił chociaż bez dodatkowego uziemienia.
Czyli był o "elektryk na kolory". Skoro było 5 śrubek, to logiczne, że musi być pięć drucików.
Przecież do głowy by nie przyszło, że jest to złącze uniwersalne.
caro86wlkp.. pisze: sob paź 22, 2022 19:44 także ktoś rozdział tam zrobił chociaż bez dodatkowego uziemienia.
Uziemienie, którego nie wykonano, jest dla "Panów s elektrofni", a nie dla Ciebie.
Lokalizacja uszkodzeń kabli
ODPOWIEDZ