Uziomy pionowe - jeden czy dwa?

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
mirjas
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 6
Rejestracja: ndz paź 16, 2022 19:04

Uziomy pionowe - jeden czy dwa?

0
Post autor: mirjas »

Witam.
Mam pytanie do praktyków. Jest sobie uziom pionowy, wbity na jakieś 3 metry. Czy wbijając kolejny w odległości 50cm od niego i łącząc je razem coś zyskam? Pytam, bo ten pierwszy głębiej nie daje się wbić, a wykonanie następnego w odpowiedniej odległości wiąże się z poważnymi pracami budowlanymi (teren ma wykonaną nawierzchnię wylewaną, nie rozbieralną).
Pozdrawiam.

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3507
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Re: Uziomy pionowe

0
Post autor: opornik »

mirjas pisze: sob paź 29, 2022 21:56 Jest sobie uziom pionowy, wbity na jakieś 3 metry.
Pogrążanie prętów na większą głębokość nie ma sensu chyba, że nasypałeś dwa metry żwiru.
mirjas pisze: sob paź 29, 2022 21:56 Czy wbijając kolejny w odległości 50cm od niego i łącząc je razem coś zyskam?
Przy takiej odległości niewiele zyskasz.
A tak przy okazji, na jakie potrzeby jest to uziemienie? Jaka jest rezystancja tego który wykonałeś?
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
mirjas
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 6
Rejestracja: ndz paź 16, 2022 19:04

Re: Uziomy pionowe - jeden czy dwa?

0
Post autor: mirjas »

Witam.
Uziom robię na potrzeby rozdziału PEN-a w rozdzielnicy w domu. Licznik 3f na werandzie, z niego przewód 4x4 do zasilania pieca elektrycznego (już nieistniejącego).
Planuje założenie rozdzielnicy w kuchni, i sukcesywnie przerabiać i podłączać do niej instalację domu. Instalacja domu z lat pewnie pięćdziesiątych, zasilana z licznika 1f, w niektórych miejscach jeszcze druty w bawełnie.
Popytałem trochę i to jest teren po cegielni, więc nie wiem czy wbijając uziom trafiłem na jakiś stary fundament, może wagonik kolejowy, może coś innego.
Pomiary wyszły 6,56 Ω, glina, jak wykopie 1,5m dziurę to stoi w niej woda więc mokro.
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3507
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Re: Uziomy pionowe - jeden czy dwa?

0
Post autor: opornik »

mirjas pisze: pn paź 31, 2022 11:20 Uziom robię na potrzeby rozdziału PEN-a w rozdzielnicy w domu.
Na potrzeby podziału PEN nie jest potrzebny uziom.
mirjas pisze: pn paź 31, 2022 11:20 Licznik 3f na werandzie,
mirjas pisze: pn paź 31, 2022 11:20 zasilana z licznika 1f
Czyli jaki w końcu jest układ pomiarowy?
mirjas pisze: pn paź 31, 2022 11:20 Pomiary wyszły 6,56 Ω, glina, jak wykopie 1,5m dziurę to stoi w niej woda więc mokro.
Uziemienie o takiej rezystancji jest zadowalające. Uziemić należy GSU a nie punkt podziału PEN.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
mirjas
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 6
Rejestracja: ndz paź 16, 2022 19:04

Re: Uziomy pionowe - jeden czy dwa?

0
Post autor: mirjas »

opornik pisze: pn paź 31, 2022 18:33
mirjas pisze: pn paź 31, 2022 11:20 Uziom robię na potrzeby rozdziału PEN-a w rozdzielnicy w domu.
Na potrzeby podziału PEN nie jest potrzebny uziom.
Uziemienie o takiej rezystancji jest zadowalające. Uziemić należy GSU a nie punkt podziału PEN.
Skrót myślowy. Oczywiście będzie GSU, rozdzielnica, zabezpieczenia itd.
opornik pisze: pn paź 31, 2022 18:33
mirjas pisze: pn paź 31, 2022 11:20 Licznik 3f na werandzie,
mirjas pisze: pn paź 31, 2022 11:20 zasilana z licznika 1f
Czyli jaki w końcu jest układ pomiarowy?
Obecnie instalacja w domu zasilana jest z licznika 1f. Bardzo stara instalacja w stanie agonalnym.
Ktoś kiedyś założył licznik 3f i zasilił z niego tylko piec w kuchni. Piec zlikwidowany ale na szczęście licznik (i kabel do kuchni) pozostał. I to chcę wykorzystać do zrobienia nowej, porządnej instalacji. Licznik 1f będzie do likwidacji.

Ale wracając do pytania podstawowego; czy w moich warunkach (glina, płytko woda podskórna) wbijając kolejną szpilkę która zagłębiła by się o 1,5 metra głębiej (do 4,5m) uzyskam lepszy wynik czy "gra niewarta świeczki". No chyba że znowu w coś trafie i d... :-(
mirjas
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 6
Rejestracja: ndz paź 16, 2022 19:04

Re: Uziomy pionowe - jeden czy dwa?

0
Post autor: mirjas »

Witam.
Opisze co zrobiłem. Obok istniejącego uziomu wbiłem jeszcze jeden, wszedł na 4,5merta.
Pomiar: 3,87 Ω , jest nieźle, ten istniejący wbity na 3 metry miał 6,56 Ω .
Ponieważ do wbijania przywiozłem bardzo poważny (ciężki) sprzęt, spróbowałem dobić ten stary. Stawiał opór ale po chwili ruszył. Wszedł na 4,5 m. Pomiar: 4,22 Ω , też nieźle.
I teraz ciekawostka, połączyłem uziomy razem (wbite w odległości 50cm (pół metra) od siebie. Pomiar: 2,62 Ω . :D
Czy pozostawienie połączonych uziomów w czymś będzie przeszkadzać?
Bo na przykład, prąd który popłynie do uziomu "zgłupieje" i nie wiedząc w który uziom wpłynąć zostanie w kablu. Oczywiście żart ale pytanie poważne. Pozostawić połączone czy będzie coś nie tak.
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Uziomy pionowe - jeden czy dwa?

0
Post autor: elmontjs »

mirjas pisze: śr lis 16, 2022 19:17 Pozostawić połączone czy będzie coś nie tak.
Jeden przewód uziemiający z szyny GSU do równolegle połączonych uziomów to chyba lepsze rozwiązanie niż dwa przewody do każdego z osobna (choć efekt ten sam).
Człowiek uczy się całe życie i ...
mirjas
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 6
Rejestracja: ndz paź 16, 2022 19:04

Re: Uziomy pionowe - jeden czy dwa?

0
Post autor: mirjas »

elmontjs pisze: śr lis 16, 2022 19:59
mirjas pisze: śr lis 16, 2022 19:17 Pozostawić połączone czy będzie coś nie tak.
Jeden przewód uziemiający z szyny GSU do równolegle połączonych uziomów to chyba lepsze rozwiązanie niż dwa przewody do każdego z osobna (choć efekt ten sam).
Połączenie uziomów i GSU wykonam jedną bednarką.
ODPOWIEDZ