Skrzynka rozdzielcza w aplikacji Hagera
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Skrzynka rozdzielcza w aplikacji Hagera
0
Post
autor: emtede »
Cześć, skonfigurowałem w aplikacji Hagera skrzynkę i wyskoczyło mi, że wyłącznik izolacyjny i ogranicznik przepięć jest wymagany przez normę PN 60364 i teraz użyłem złych czy po prostu nie wykrył tych wyłączników? Po krótce, mam zasilanie 3 fazowe, zastosowałem wyłącznik izolacyjny 3P (SBN363), ogranicznik 4P (SPA931), dalej mam roznicówkę 3P (CDA440J), nadprądowy 3P (MBN316E) i dalej 3 różnicówki (CDA240J) na każdą fazę i wyłączniki 10A i 16A po ok 5-7 na każdą. Wyskoczyło mi, że mam użyć izolacyjnego SBN 463 i ogranicznik SPA401. Teraz pytanie czy mogę użyć bez problemu tych co użyłem czy muszą być te narzucone przez Hagera? Pytam bo mam już kupione i musiałbym się bawić w zwroty. W załączniku tablica
- Załączniki
-
- Screenshot_20221113_130744.jpg (467.45 KiB) Przejrzano 266 razy
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Skrzynka rozdzielcza
0
Post
autor: Fazowiec »
Witam.
Podstawy się kłaniają, a więc pod jaki układ sieci zasilającej konfigurujesz.
Wybrałeś rozłącznik 3P, a więc program przyjmuje TN-C, a SPD wybrałeś 4P czyli dla TN-S/TT więc program zmienia dla "jednego układu", teoretycznie.
Aby prawidłowo zaprojektować rozrzielnicę, to niezbędne minimum, jakie musisz znać, to rodzaj sieci, zabezpieczenie przedlicznikowe/główne, przekrój kabla zasil., jaki uziom i czy w ogóle, bo jaki sens jest montować SPD, który wymaga podłączenia do GSU, jeśli nie posiadasz takowej.
Podstawy się kłaniają, a więc pod jaki układ sieci zasilającej konfigurujesz.
Wybrałeś rozłącznik 3P, a więc program przyjmuje TN-C, a SPD wybrałeś 4P czyli dla TN-S/TT więc program zmienia dla "jednego układu", teoretycznie.
Aby prawidłowo zaprojektować rozrzielnicę, to niezbędne minimum, jakie musisz znać, to rodzaj sieci, zabezpieczenie przedlicznikowe/główne, przekrój kabla zasil., jaki uziom i czy w ogóle, bo jaki sens jest montować SPD, który wymaga podłączenia do GSU, jeśli nie posiadasz takowej.