Czy łączyć uziemienie instalacja PV z uziemieniem domu?
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Czy łączyć uziemienie instalacja PV z uziemieniem domu?
0
Post
autor: Fazowiec »
A jakie to ma znaczenie, instalacje PV wykonuje się według projektu więc pretensje do kolegów po fachu, jeśli w projekcie jest aby wykonać uziom oddzielny, to wykonawca nie ma kompetencji aby zmienić projekt, może jedynie go podważyć i wstrzymać inwestycje, a to wiąże się z opóźnieniami.
Re: Czy łączyć uziemienie instalacja PV z uziemieniem domu?
0
Post
autor: Dada »
Rozumiem. Czy to znaczy, że u kolegi między jednym a drugim prawidłowo wykonanym uziemieniem może wystąpić znaczna różnica potencjałów?
Re: Czy łączyć uziemienie instalacja PV z uziemieniem domu?
0
Post
autor: KonradOW »
Projekt to też rysunki i schematy - kwadraciki na zdjęciu z Goodle Mapsów.
Handlarz ma mieć pretensje do handlarza? Że tamten był szybszy i zrobił klienta?
Projekt to robi handlarz, w ramach prowizji. Taka tabelka na kolorowym papierze z wykresikami i na dole jest rabat, ile dopłat od nikogo (czyli Państwa), i jak mało do zapłacenia.
Projekt to też rysunki i schematy - kwadraciki na zdjęciu z Goodle Mapsów.
Handlarz ma mieć pretensje do handlarza? Że tamten był szybszy i zrobił klienta?
Może. Na Następne pytanie - kiedy, to handlarz-projektant już nie jest w stanie odpowiedzieć.
Lokalizacja uszkodzeń kabli
- Luna.Vulpo
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 290
- Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51
Re: Czy łączyć uziemienie instalacja PV z uziemieniem domu?
0
Post
autor: Luna.Vulpo »
No tak. Jak padło ciekawe pytanie. To po co odpowiadać? można się wykręcić handlarzami-projektantami.
Re: Czy łączyć uziemienie instalacja PV z uziemieniem domu?
0
Post
autor: Fazowiec »
Pytanie, jak każde inne, odpowiedź już dawno istnieje. Problem, jak zwykle z interpretacją naszych przepisów. Projekty z reguły są gotowe i nieznacznie modyfikowane i z reguły nie mające wiele wspólnego z oględzinami konkretnego miejsca. Powstają, jako odrębny projekt, a nie dostosowany do konkretnej instalacji u klienta. Wszyscy wiemy, że ludzie mają różne uziomy zrobione i z różnym dostępem do nich więc nikt nie chce tracić czasu na kombinowanie, jak to połączyć, pomierzyć itp.
Klient i tak się nie zna, wykonawca powoła się na projekt, a projektant zawsze się wybroni dlaczego zaprojektował osobny uziom i tak to się kreci.
Tak, jak zostało już napisane, co do zasady, uziomy te powinno się łączyć i najlepiej pod ziemią, a co do szczegółów, to potrzebne są pomiary i obliczenia i oględziny konkretnego miejsca. Niestety u nas nie wykonalne i nie opłacalne z punktu widzenia firmy wykonującej, co nie oznacza, że nie należy pisać na forach, jak powinno być.
A gdyby u nas było, jak np. w Kanadzie, gdzie każdą inwestycję czy modernizację tudzież remont musi odebrać inspektor miejscowego magistratu i nie jest to osoba z przypadku, to skończyły by się złote czasy partaczy. Tam też zdarzają się ludzie, którzy nie zgłaszają tego typu rzeczy ale i tak to wychodzi po czasie i wtedy jest płacz przy spłacaniu naliczonej kary.
Klient i tak się nie zna, wykonawca powoła się na projekt, a projektant zawsze się wybroni dlaczego zaprojektował osobny uziom i tak to się kreci.
Tak, jak zostało już napisane, co do zasady, uziomy te powinno się łączyć i najlepiej pod ziemią, a co do szczegółów, to potrzebne są pomiary i obliczenia i oględziny konkretnego miejsca. Niestety u nas nie wykonalne i nie opłacalne z punktu widzenia firmy wykonującej, co nie oznacza, że nie należy pisać na forach, jak powinno być.
A gdyby u nas było, jak np. w Kanadzie, gdzie każdą inwestycję czy modernizację tudzież remont musi odebrać inspektor miejscowego magistratu i nie jest to osoba z przypadku, to skończyły by się złote czasy partaczy. Tam też zdarzają się ludzie, którzy nie zgłaszają tego typu rzeczy ale i tak to wychodzi po czasie i wtedy jest płacz przy spłacaniu naliczonej kary.
Re: Czy łączyć uziemienie instalacja PV z uziemieniem domu?
0
Post
autor: hary125 »
Po pierwsze trzeba sobie zdawać sprawę czym jest oddzielne uziemienie... Powiem tylko że za takie oddzielne uziemienia przy napięciu do 50 kV możemy uznać takie które znajdują się od siebie w odległości min. 20m. A teraz w jakiej odległości od siebie są wasze uziemienia i jakie napięcie osiąga wyładowanie atmosferyczne...