autor: szwelx »
Dzień dobry,
ostatnio miałem okazję być świadkiem pomiaru Riso kabla zasilającego transformator 6 kV - byłem przy tam jako osoba z innej branży, przydzielona do innego zadania. Linia kablowa była zrealizowana przez dwa tory, tj. podwójny kabel dla każdej fazy - czarny i czerwony; napięcie probiercze 5 kV. Pomiar Riso między żyłą roboczą a warkoczem dla czarnych kabli wykazał pewną wartość (20 GOm?), podczas gdy ten sam pomiar wykonywany w tym samym czasie dla czerwonych kabli dawał wynik poza zakresem - bodajże ponad 5 TOm. Nie zapytałem się pomiarowca o przyczynę tego zjawiska, ale nie uznano tego za awarię, tylko specyfikę tego pola odpływowego.
Co mogło spowodować przyczynę takiego wyniku pomiaru? Czy jakieś urządzenia stosowane do pomiaru lub zabezpieczeń kabla w polu rozdzielni, np. przekładniki, mogły spowodować aż tak dużą różnicę pomiędzy kablami tych samym faz?
ostatnio miałem okazję być świadkiem pomiaru Riso kabla zasilającego transformator 6 kV - byłem przy tam jako osoba z innej branży, przydzielona do innego zadania. Linia kablowa była zrealizowana przez dwa tory, tj. podwójny kabel dla każdej fazy - czarny i czerwony; napięcie probiercze 5 kV. Pomiar Riso między żyłą roboczą a warkoczem dla czarnych kabli wykazał pewną wartość (20 GOm?), podczas gdy ten sam pomiar wykonywany w tym samym czasie dla czerwonych kabli dawał wynik poza zakresem - bodajże ponad 5 TOm. Nie zapytałem się pomiarowca o przyczynę tego zjawiska, ale nie uznano tego za awarię, tylko specyfikę tego pola odpływowego.
Co mogło spowodować przyczynę takiego wyniku pomiaru? Czy jakieś urządzenia stosowane do pomiaru lub zabezpieczeń kabla w polu rozdzielni, np. przekładniki, mogły spowodować aż tak dużą różnicę pomiędzy kablami tych samym faz?
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Pomiar kabla SN
0
Post
autor: szwelx »
Dziękuję za podpowiedź, bo naprawdę nie daję mi to spokoju Czy różnica między izolacją zwykłą a XLPE naprawdę może być aż taka duża? Rozumiem różnicę np. 2-3 razy, ale 20 GOm do >5TOm to dla mnie kosmos. Czy może pomiarowiec popełnił błąd i zastosował typową metodę (lub miernik) pomiaru, której nie można stosować do takiego materiału, bo wyjdą głupoty?
Re: Pomiar kabla SN
0
Post
autor: Fazowiec »
Mierniki 5kV, mają górny zakres dla tego napięcia kilka/kilkanaście TOm, np. popularny MIC-5010, ma 15 TOhm i dla kabli SN np. popularnej serii xruhakxs wyniki często wychodzą właśnie kilka TOm.
Bez konkretnej informacji, jakich kabli użyli i jakiego miernika nic więcej raczej się nie dowiesz.
Bez konkretnej informacji, jakich kabli użyli i jakiego miernika nic więcej raczej się nie dowiesz.