Napięcie znamionowe izolacji przewodów
0
Post
autor: Vmkriss34 »
Witam. Znajomy po fachu spotkał się z niecodzienną sytuacją a mianowicie zakwestionowanie użycia przewodów z izolacją 300/500V. Problem dość poważny gdyż obiekt wykończony i nakaz wymiany przewodów wiąże się z ogromnymi stratami. Poszukując informacji natknąłem się na stary temat: viewtopic.php?t=5676 Postanowiłem otworzyć nowy temat gdyż jest on jak widać wciąż żywy...
Jako uzasadnienie decyzji (na razie ustne) było takie, że już od lat nie wolno stosować w budownictwie przewodów na napięcie 300/500V. Tylko skąd takie wymogi? Nigdzie nie znajduję takiego zapisu a wręcz przeciwnie. Nawet norma dotycząca "pomieszczeń wyposażonych w wannę lub prysznic" posiada zapis o wymaganej izolacji na co najmniej 500V.
Może ktoś już miał styczność z tym problemem?
Jako uzasadnienie decyzji (na razie ustne) było takie, że już od lat nie wolno stosować w budownictwie przewodów na napięcie 300/500V. Tylko skąd takie wymogi? Nigdzie nie znajduję takiego zapisu a wręcz przeciwnie. Nawet norma dotycząca "pomieszczeń wyposażonych w wannę lub prysznic" posiada zapis o wymaganej izolacji na co najmniej 500V.
Może ktoś już miał styczność z tym problemem?
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Napięcie znamionowe izolacji przewodów
0
Post
autor: luka2nd »
Ustne uzasadnienie decyzji, to sobie można wsadzić w buty. Inna sprawa, że wykonawcę wiążą warunki projektu. Co zatem było w projekcie? Jaka to budowa? Domek, supermarket czy coś z przetargu publicznego? Trzeba było uzyskać akceptację materiałów do wbudowania? Trochę więcej szczegółów by się przydało.
Re: Napięcie znamionowe izolacji przewodów
0
Post
autor: Fazowiec »
Oczywiście, że nie ma zakazu stosowania przewodów 300/500V w budownictwie, natomiast we wszystkich znanych mi dokumentach, czy to ustawie, rozporządzeniu czy normach, jest zapis, jak już zostało wspomniane, że izolacja przewodu/żyły na napięcie nie niższe niż 500V, ale jest dopisek, że dla napięcia znamionowego instalacji, czasem używa się też pojęcia napięcia zasilania, ...do/nie wyższego niż... 400V, no i tu pojawia się problem, bo obecnie i nie tylko przez PV, często mamy więcej niż 400V i nie ważne czy 401V czy 410V, jest to powyżej 400V, dlatego ja już spotkałem się, że wymaga się aby "dla świętego spokoju" kłaść przewody 450/750V, bo jak inspektor się uprze i zrobi pomiar i wyjdzie mu ponad 400V, to sprawa wcale nie będzie taka łatwa do wygrania przed sądem, przez inwestora.
Oczywiście w przypadku instalacji 1F, sprawa jest dużo łatwiejsza.
Ja osobiście, przez kilka ostatnich lat, nie spotkałem się aby nawet deweloperzy, którzy nie należą do rozrzutnych, stosowali przewody 300/500V.
Oczywiście w przypadku instalacji 1F, sprawa jest dużo łatwiejsza.
Ja osobiście, przez kilka ostatnich lat, nie spotkałem się aby nawet deweloperzy, którzy nie należą do rozrzutnych, stosowali przewody 300/500V.