Podział PEN

0
Post autor: Mr_Grzes »

Witam,

czy taki podział PEN jest prawidłowy i czy ten ogranicznik przepięć jest ok do sieci TN-C, a za podziałem TN-C-S ? Fazy pójdą przez ogranicznik oczywiście.

Z góry dzięki
Pozdrawiam

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Mr_Grzes
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 7
Rejestracja: śr gru 28, 2022 21:17

Re: Podział PEN

0
Post autor: Mr_Grzes »

Obrazek
Załączniki
f7a6e0e19138e747beaa9a47142137e51cd0edf5.jpeg
f7a6e0e19138e747beaa9a47142137e51cd0edf5.jpeg (58.58 KiB) Przejrzano 1694 razy
plutonix
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 7
Rejestracja: sob gru 31, 2022 9:46

Re: Podział PEN

0
Post autor: plutonix »

Hej, podłączę się pod wątek, żeby nie zakładać nowego.
Czy można rozdzielić PEN nie w samej skrzynce, a np. 20 metrów przed nią ?

pozdrawiam
p.
PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 429
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Re: Podział PEN

0
Post autor: PGR Mąkowarsko »

plutonix pisze: sob gru 31, 2022 9:49 Hej, podłączę się pod wątek, żeby nie zakładać nowego.
Czy można rozdzielić PEN nie w samej skrzynce, a np. 20 metrów przed nią ?

pozdrawiam
p.
O jakiej "skrzynce" mówisz? [ciach]
Ostatnio zmieniony sob gru 31, 2022 18:17 przez opornik, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pisz na temat.
plutonix
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 7
Rejestracja: sob gru 31, 2022 9:46

Re: Podział PEN

0
Post autor: plutonix »

Niektórzy mówią na to skrzynka rozdzielcza, niektórzy - rozdzielnica elektryczna.
fliziarz
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 88
Rejestracja: śr kwie 07, 2010 7:36

Re: Podział PEN

0
Post autor: fliziarz »

Tak, można dokonać podziału PEN na PE i N przed rozdzielnicą główną, pytanie tylko po co?.
Co do schematu to moim zdaniem w typowych aplikacjach szynę GSW łączymy z szyną PE bezpośrednio a nie poprzez ochronnik. Połączenie między GSW a punktem podziału nie jest konieczne jeśli szynę PE uziemiłeś już poprzez GSW.
plutonix
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 7
Rejestracja: sob gru 31, 2022 9:46

Re: Podział PEN

0
Post autor: plutonix »

Powód jest prosty: z lenistwa i dla wygody. Chcę, żeby do domu wchodzilo mi 5 gotowych przewodów: 3 fazy , PE i N. Nie chcę kuć ścian, wyprowadzać uziemienia itp.
Po drodze od przyłącza ( tak to się nazywa, ta skrzynka z licznikiem, którą postawił dostawca w granicy działki ? ) a domem i tak mam własną skrzynkę rozdzielczą ogrodową, z której zasilam ogród , więc spokojnie mogę obok wbić uziemienie działać dalej.
Oczywiście wszystko mam na YKY 5x10mm2.
Dzięki za odpowiedź.
PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 429
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Re: Podział PEN

0
Post autor: PGR Mąkowarsko »

plutonix pisze: pn sty 02, 2023 15:17 Powód jest prosty: z lenistwa i dla wygody. Chcę, żeby do domu wchodzilo mi 5 gotowych przewodów: 3 fazy , PE i N. Nie chcę kuć ścian, wyprowadzać uziemienia itp.
Co ma kucie ścian do ilości żył kabla?
Uziemienie i tak musisz mieć nieważne gdzie będzie podział PEN.
plutonix
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 7
Rejestracja: sob gru 31, 2022 9:46

Re: Podział PEN

0
Post autor: plutonix »

Hej,
chodziło mi o to, że zasilanie mam wprowadzone do domu pod fundamentem. gdybym chciał uziemiać w rozdzielnicy, to bym musiał wyprowadzić je z rozdzialnicy na zewnątrz, rozkuwając / przewiercając ścianę.
A skoro okazuje się, że uziemienie i podział mogę zrobić zanim zasilanie wejdzie do domu - to nic nie muszę kuć ani wiercić, Dzięki za odpowiedzi i porady.
pozdrawiam
plutonix
PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 429
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Re: Podział PEN

0
Post autor: PGR Mąkowarsko »

Ja też mam pod fundamentem (a dokładniej to pod płytą fundamentową) i rozdział PEN w rozdzielnicy. Ale ja NIE ZAPOMNIAŁEM o wyprowadzeniu bednarki z uziomu kratowego pod płytą w miejscu gdzie jest rozdzielnica!