Czy przemiennik częstotliwości zwiększa cos fi silnika indukcyjnego? a jak tak to dlaczego?
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Czy przemiennik częstotliwości zwiększa cos fi silnika indukcyjnego? a jak tak to dlaczego?
0
Post
autor: elmontjs »
Nie badałem i nie wiem, czy ktoś to robił, co dzieje się z cosinusem silnika "zasilonego z falownika"- bo to nie przekłada się na sieć i opłaty. Ale już współczynnik mocy układu falownik + silnik często jest badany na potrzeby kompensacji mocy biernej.
To, jakie jest przesunięcie między prądem a napięciem na zasilaniu falownika nie wiele ma wspólnego z obciążeniem, czy obrotami (częstotliwością zasilania) silnika, bardziej na cos fi ma wpływ jakość przekształtnika. Z uwagi na fakt, ze zawiera on nie małe kondensatory często pojawia się pojemnościowy charakter obciążenia (a nie indukcyjny jak w przypadku silnika) oraz niepożądane harmoniczne.
Świetnym przykładem na powyższe jest np pompa ciepła, w której agregat powinien pobierać moc bierną indukcyjną a zasilany przemiennikiem częstotliwości - oddaje m.b. pojemnościową (i generuje przy tym opłaty - przykład mojego klienta)
Rozumiem, że myślisz o falowniku. Z punktu widzenia silnika zasilanego bezpośrednio z sieci, cos fi zwiększa się wraz z obciążeniem silnika aż do momentu kiedy osiągnie znamionowy prąd; cos fi powinien wtedy być największy, bliski temu co jest na tabliczce znamionowej.
Nie badałem i nie wiem, czy ktoś to robił, co dzieje się z cosinusem silnika "zasilonego z falownika"- bo to nie przekłada się na sieć i opłaty. Ale już współczynnik mocy układu falownik + silnik często jest badany na potrzeby kompensacji mocy biernej.
To, jakie jest przesunięcie między prądem a napięciem na zasilaniu falownika nie wiele ma wspólnego z obciążeniem, czy obrotami (częstotliwością zasilania) silnika, bardziej na cos fi ma wpływ jakość przekształtnika. Z uwagi na fakt, ze zawiera on nie małe kondensatory często pojawia się pojemnościowy charakter obciążenia (a nie indukcyjny jak w przypadku silnika) oraz niepożądane harmoniczne.
Świetnym przykładem na powyższe jest np pompa ciepła, w której agregat powinien pobierać moc bierną indukcyjną a zasilany przemiennikiem częstotliwości - oddaje m.b. pojemnościową (i generuje przy tym opłaty - przykład mojego klienta)