Odbiorniki o mocy 2 kW i więcej.

0
Post autor: dominik.dk »

Witam.

Czy jeśli urządzenia (nie ważne czy z wtyczką czy podłączone na stałe) pobiera 2kW i więcej to dla każdego powinien być osobny obwód? Jest to gdzieś prawnie uregulowane?

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 429
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Re: Odbiorniki o mocy 2 kW i więcej.

0
Post autor: PGR Mąkowarsko »

dominik.dk pisze: pt sty 13, 2023 13:05 Witam.

Czy jeśli urządzenia (nie ważne czy z wtyczką czy podłączone na stałe) pobiera 2kW i więcej to dla każdego powinien być osobny obwód? Jest to gdzieś prawnie uregulowane?
Prawnie pewnie nie, ale w magicznych normach do których nie ma dostępu pewnie sobie tak wydumali.
Oczywiście zdrowy rozsądek potwierdza takie podejście.
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Odbiorniki o mocy 2 kW i więcej.

0
Post autor: elmontjs »

Norma N SEP-E-002 mówi:
cyt.:"Każdy odbiornik o mocy 2 kW i większej należy zasilić z odrębnego, przeznaczonego dla niego obwodu niezależnie od tego, czy jest on przyłączany do gniazdka wtyczkowego, czy do wypustu instalacyjnego."
Człowiek uczy się całe życie i ...
PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 429
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Re: Odbiorniki o mocy 2 kW i więcej.

0
Post autor: PGR Mąkowarsko »

SEP jest prywatna organizacja towarzyską skupiającą głównie emerytowanych elektryków.

Nie ma żadnego prawnego obowiązku stosowania ich "norm" czy zaleceń.

"251) stosowanie polskich norm jest dobrowolne, chyba że znajdą się one lub ich części w obowiązujących ustawach lub rozporządzeniach. Równie nie obligatoryjne jest również stosowanie norm SEP."
KonradOW
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: pn paź 11, 2021 9:53

Re: Odbiorniki o mocy 2 kW i więcej.

0
Post autor: KonradOW »

Nie, trzeba tylko stosować obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.
Na upartego, kiedyś całe mieszkanie było "na dwóch korkach". I działało.
PGR Mąkowarsko pisze: sob sty 14, 2023 1:10 SEP jest prywatna organizacja towarzyską skupiającą głównie emerytowanych elektryków.

Natomiast zorganizowane grupy biznesowe są na stronach URE:
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
PGR Mąkowarsko pisze: sob sty 14, 2023 1:10Nie ma żadnego prawnego obowiązku stosowania ich "norm" czy zaleceń.
Taka typowa p0lska mentalność. W jueseju są "best practices", a nie jakieś durne nakazy i jakoś żyją. Chyba lepiej niż my.
elmontjs pisze: sob sty 14, 2023 0:17 cyt.:"Każdy odbiornik o mocy 2 kW i większej należy zasilić z odrębnego, przeznaczonego dla niego obwodu niezależnie od tego, czy jest on przyłączany do gniazdka wtyczkowego, czy do wypustu instalacyjnego."
I to jest właśnie "best practice". Tylko, że p0lakowi trzeba powiedzieć "należy", a ten będzie dyskutować, czy należy to napewno trzeba.
dominik.dk pisze: pt sty 13, 2023 13:05 to dla każdego powinien być osobny obwód
Kwestię doboru zabezpieczeń rozważa projektant.
dominik.dk pisze: pt sty 13, 2023 13:05 Jest to gdzieś prawnie uregulowane?
A czy na wszystko musi być przepisk? Kucharz oczekuje przepisu na Spagetti Lgy Al Dente na kuchni elektrycznej.
Lokalizacja uszkodzeń kabli
PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 429
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Re: Odbiorniki o mocy 2 kW i więcej.

0
Post autor: PGR Mąkowarsko »

KonradOW pisze: sob sty 14, 2023 18:56 Nie, trzeba tylko stosować obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.
To jakiś bełkot.
PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 429
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Re: Odbiorniki o mocy 2 kW i więcej.

0
Post autor: PGR Mąkowarsko »

KonradOW pisze: sob sty 14, 2023 18:56 I to jest właśnie "best practice". Tylko, że p0lakowi trzeba powiedzieć "należy", a ten będzie dyskutować, czy należy to napewno trzeba.
Na pewno piszemy osobno. Polak nie ma zera w środku, chyba że o sobie piszesz.
Musi to znaczy że musi, a należy że należy. Tak samo powinno. Powinieneś był nie pisać głupot, a napisałeś...
Fazowiec
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 389
Rejestracja: czw wrz 29, 2022 17:31

Re: Odbiorniki o mocy 2 kW i więcej.

0
Post autor: Fazowiec »

Tak, jak napisał @PGR Mąkowarsko, nie ma obowiązku prawnego stosowania osobnych obwodów dla urządzeń powyżej 2kW i bardzo dobrze, a Rozporządzenie bardzo trafnie nakazuje tylko oddzielenie obwodów ogólnych, kuchni, łazienki itd., gdyż np. nierealne jest aby projektując instalacje w mieszkaniach, w bloku, przewidzieć kto i ile będzie używał takich urządzeń np. w kuchni, a więc w praktyce, w kuchni, każde gniazdko powinno być osobnym obwodem, a dla przykładu ostatnio wykonywałem instalację w kuchni, gdzie było 17 gniazdek.
Rację też ma @PGR Mąkowarsko, że jeśli twórcy norm chcą aby je stosować i propagować, to niech je publikują za darmo czy też za przysłowiową złotówkę, a nie że np. najbardziej popularna 60364, zamiast być sprzedawana np. jako całość za symboliczne pieniądze, to jest rozczłonkowana i zgromadzenie całości to koszt bodajże kilku tysięcy złotych, a gdzie tu pozostałe normy zakupić, nie mówiąc o bzdurach, które często trzeba czytać w tych normach, za ciężko wydane pieniądze czy o tym, że każdy może je interpretować na swoją potrzebę, bo tak są napisane, co potwierdzają różne opinie/wyroki biegłych/sądów w tych samych przypadkach, a to podobno nauka ścisła, a nie przepisy podatkowe.
No ale przynajmniej teoretycy mają nad czym się sp... .
KonradOW
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: pn paź 11, 2021 9:53

Re: Odbiorniki o mocy 2 kW i więcej.

0
Post autor: KonradOW »

PGR Mąkowarsko pisze: ndz sty 15, 2023 0:14 To jakiś bełkot.
To nie ja, to WTB...
PGR Mąkowarsko pisze: ndz sty 15, 2023 0:21 Musi to znaczy że musi, a należy że należy. Tak samo powinno. Powinieneś był nie pisać głupot, a napisałeś...
Ale to "musi", to znaczy czy na pewno trzeba, czy należy, to tylko można, bo może ja bym nie dał i trochę pieniążków zaoszczędził...
Fazowiec pisze: ndz sty 15, 2023 13:50że jeśli twórcy norm chcą aby je stosować i propagować,
A kto zapłaci za badania i "risercze"?
Fazowiec pisze: ndz sty 15, 2023 13:50 że każdy może je interpretować na swoją potrzebę, bo tak są napisane,
Bardzo dobrze. Wszyscy muszą, a władzuchna tylko może.
Fazowiec pisze: ndz sty 15, 2023 13:50No ale przynajmniej teoretycy mają nad czym się sp... .
Praktycy to oświetlenie bedziesięć i półtorówka, gniazdka beszesnaście i dwaipół, kuchnia bedwadzieścia i czwórka.
Lokalizacja uszkodzeń kabli
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3507
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Re: Odbiorniki o mocy 2 kW i więcej.

0
Post autor: opornik »

KonradOW pisze: sob sty 14, 2023 18:56 p0lska
KonradOW pisze: sob sty 14, 2023 18:56W jueseju
KonradOW pisze: ndz sty 15, 2023 22:23 Praktycy to oświetlenie bedziesięć i półtorówka, gniazdka beszesnaście i dwaipół, kuchnia bedwadzieścia i czwórka.
Przypominam, że w Polsce obowiązuje ustawa o języku polskim (Dz. U. 1999 Nr 90 poz. 999 z późn. zmianami). Proszę więc stosować się do jej zapisów.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.