Witajcie
Jestem w trakcie budowy domu. Projektant, który projektował dom zrobił tez projekt instalacji. W projekcie tym mam 1 sztukę rożnicówki 3f na wszystkie obwody w domu i z niej z L1jest zasilane cześć gniazd B16, z L2 oświetlenie B10, z L3 reszta gniazd B16. Druga roznicowka 3f jest to obwodów zewnętrznych. Elektryk, który robi mi instalacje mówi ze to nie poprawne, bo za roznicowka 3f powinna być tez roznicowka 1f, a dopiero za nią gniazda i oświetlenie.
Kto ma racje i jak jest prawidłowo?

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 429
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Re: Różnicówka 3f + 1f

0
Post autor: PGR Mąkowarsko »

Żaden z nich nie ma racji.
KonradOW
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: pn paź 11, 2021 9:53

Re: Różnicówka 3f + 1f

0
Post autor: KonradOW »

Mateo03 pisze: ndz sty 15, 2023 22:08Kto ma racje i jak jest prawidłowo?
Poproszę o skan schematu projektanta elektryka i skan propozycji instalatora.
Lokalizacja uszkodzeń kabli
Mateo03
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 9
Rejestracja: ndz sty 15, 2023 22:02

Re: Różnicówka 3f + 1f

0
Post autor: Mateo03 »

Tak to wyglada w projekcie od projektanta.
Nie mam schematu od elektryka, ma mi go dać po zakończeniu pracy.
Czyli obwody 1f powinne mieć roznicowke 1f np. Gniazda jedna, oświetlenie drugą? wtedy te roznicowki powinne być zasilane z głównego włącznika (u mnie 63A) - pierwsza z L1, druga z L2, itd?
Macie może jakiś przykładowy poprawny schemat?
Załączniki
C8651FB4-83B8-4B1E-B5FB-27A36EC07F12.png
C8651FB4-83B8-4B1E-B5FB-27A36EC07F12.png (368.09 KiB) Przejrzano 432 razy
KonradOW
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: pn paź 11, 2021 9:53

Re: Różnicówka 3f + 1f

0
Post autor: KonradOW »

Mateo03 pisze: ndz sty 15, 2023 22:45 Nie mam schematu od elektryka, ma mi go dać po zakończeniu pracy.
Ale że jak? Ma dać to co zrobił w ramach inwencji twórczej i będziemy się martwić, czy jest dobrze?
Po to się robi projekt, żeby na etapie kartki sprawdzić, czy jest dobrze, a nie potem "panie, to jest kompletnie spier...., to trzeba rwać i robić od początku, my Panu zrobimy dobrze".
Schemat to ok. 20 minut rysowania ręcznego na kartce. Jak elektryk zarabia 30 zł za godzinę, to za taki schemat dostaje 15 zł. Więc nie jest to nic trudnego, ani drogiego.
Mateo03 pisze: ndz sty 15, 2023 22:45 Tak to wyglada w projekcie od projektanta.
(...)
Macie może jakiś przykładowy poprawny schemat?
Przecież po to mu płacisz pieniądze, żeby zrobił poprawnie, a nie wychodzisz na ulicę (forum) i pytasz się przypadkowych ludzi jak jest dobrze.
Jak uważasz, że jest źle, to po prostu napisz projektantowi co jest źle, to co Ci powie elektryk. Tylko niech ten elektryk uzasadni, dlaczego jest źle, a nie żąda udowodnienia, że jest dobrze.


Poproszę jeszcze warunki techniczne przyłączenia.
Lokalizacja uszkodzeń kabli
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3507
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Re: Różnicówka 3f + 1f

0
Post autor: opornik »

Mateo03 pisze: ndz sty 15, 2023 22:08 W projekcie tym mam 1 sztukę rożnicówki 3f na wszystkie obwody w domu i z niej z L1jest zasilane cześć gniazd B16, z L2 oświetlenie B10, z L3 reszta gniazd B16. Druga roznicowka 3f jest to obwodów zewnętrznych.
Taki rozwiązanie jest poprawne ale z praktycznego punktu widzenia nie powinno być wykonywane. RCD 3f 4p należałoby zastąpić trzema RCD 1f.
Mateo03 pisze: ndz sty 15, 2023 22:08 Elektryk, który robi mi instalacje mówi ze to nie poprawne, bo za roznicowka 3f powinna być tez roznicowka 1f, a dopiero za nią gniazda i oświetlenie.
Jeżeli tak powiedział a Ty dobrze zrozumiałeś to elektryk jest w błędzie.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
KonradOW
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: pn paź 11, 2021 9:53

Re: Różnicówka 3f + 1f

0
Post autor: KonradOW »

opornik pisze: pn sty 16, 2023 9:03 Jeżeli tak powiedział a Ty dobrze zrozumiałeś to elektryk jest w błędzie.
Może dobrze mówić. Po to są potrzebne WTP i Jego projekt.
Lokalizacja uszkodzeń kabli
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Różnicówka 3f + 1f

0
Post autor: elmontjs »

Rozwiązanie z załączonego schematu jest poprawne, ale nie praktyczne ( upływność w jednym obwodzie wyłączy całą instalacje). Propozycja elektryka byłaby poprawna jedynie wtedy, gdyby za RCD 30mA 3F założył 1-fazowe RCD 10mA, ale to zbyteczny przerost formy nad treścią no i niezgodność z projektem - jednym słowem bez sensu! Jeżeli stać autora wątku na lepsze i co za tym idzie, droższe rozwiązanie, to warto każdy obwód zabezpieczyć osobną, 1-fazową różnicówką - zgodne z przepisami i wygodne w eksploatacji (może o tym mówił elektryk ;) ). Na koniec zaktualizować projekt.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Mateo03
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 9
Rejestracja: ndz sty 15, 2023 22:02

Re: Różnicówka 3f + 1f

0
Post autor: Mateo03 »

Poprosiłem i w końcu elektryk naszkicował mi jaki ma plan :) wyglada na to, że ja coś namieszałem z tą rożnicówką.
Prośba o ocenę czy jest Ok, czy coś powinno być do poprawy.
Z góry dziękuje
Załączniki
8874409E-C5B1-48F7-964E-F672C67EB46E.png
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Różnicówka 3f + 1f

0
Post autor: elmontjs »

Wygląda sensownie. Wniósłbym 3 uwagi:
1. sposób podłączenia ochronnika, ale myślę, że elektryk narysował to "skrótowo"
2. jeżeli "G" oznacza gniazdo 230V, to odpływ na pompę ciepła musi mieć inne niż standardowe (16A) , czyli gniazdo min. 20A
3. brak różnicówek na obwody oświetleniowe
Ogólnie mogłoby być więcej róznicówek, ale tu już nie jest źle a jak cię stać, możesz poprosić o dołożenie - zwiększy to tylko komfort użytkowania.