Różnicówka 3f + 1f
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Różnicówka 3f + 1f
0
Post
autor: Mateo03 »
Witajcie
Jestem w trakcie budowy domu. Projektant, który projektował dom zrobił tez projekt instalacji. W projekcie tym mam 1 sztukę rożnicówki 3f na wszystkie obwody w domu i z niej z L1jest zasilane cześć gniazd B16, z L2 oświetlenie B10, z L3 reszta gniazd B16. Druga roznicowka 3f jest to obwodów zewnętrznych. Elektryk, który robi mi instalacje mówi ze to nie poprawne, bo za roznicowka 3f powinna być tez roznicowka 1f, a dopiero za nią gniazda i oświetlenie.
Kto ma racje i jak jest prawidłowo?
Jestem w trakcie budowy domu. Projektant, który projektował dom zrobił tez projekt instalacji. W projekcie tym mam 1 sztukę rożnicówki 3f na wszystkie obwody w domu i z niej z L1jest zasilane cześć gniazd B16, z L2 oświetlenie B10, z L3 reszta gniazd B16. Druga roznicowka 3f jest to obwodów zewnętrznych. Elektryk, który robi mi instalacje mówi ze to nie poprawne, bo za roznicowka 3f powinna być tez roznicowka 1f, a dopiero za nią gniazda i oświetlenie.
Kto ma racje i jak jest prawidłowo?
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
-
- Rozmówca
- Posty: 431
- Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17
Re: Różnicówka 3f + 1f
0
Post
autor: Mateo03 »
Tak to wyglada w projekcie od projektanta.
Nie mam schematu od elektryka, ma mi go dać po zakończeniu pracy.
Czyli obwody 1f powinne mieć roznicowke 1f np. Gniazda jedna, oświetlenie drugą? wtedy te roznicowki powinne być zasilane z głównego włącznika (u mnie 63A) - pierwsza z L1, druga z L2, itd?
Macie może jakiś przykładowy poprawny schemat?
Nie mam schematu od elektryka, ma mi go dać po zakończeniu pracy.
Czyli obwody 1f powinne mieć roznicowke 1f np. Gniazda jedna, oświetlenie drugą? wtedy te roznicowki powinne być zasilane z głównego włącznika (u mnie 63A) - pierwsza z L1, druga z L2, itd?
Macie może jakiś przykładowy poprawny schemat?
- Załączniki
-
- C8651FB4-83B8-4B1E-B5FB-27A36EC07F12.png (368.09 KiB) Przejrzano 479 razy
Re: Różnicówka 3f + 1f
0
Post
autor: KonradOW »
Po to się robi projekt, żeby na etapie kartki sprawdzić, czy jest dobrze, a nie potem "panie, to jest kompletnie spier...., to trzeba rwać i robić od początku, my Panu zrobimy dobrze".
Schemat to ok. 20 minut rysowania ręcznego na kartce. Jak elektryk zarabia 30 zł za godzinę, to za taki schemat dostaje 15 zł. Więc nie jest to nic trudnego, ani drogiego.
Jak uważasz, że jest źle, to po prostu napisz projektantowi co jest źle, to co Ci powie elektryk. Tylko niech ten elektryk uzasadni, dlaczego jest źle, a nie żąda udowodnienia, że jest dobrze.
Poproszę jeszcze warunki techniczne przyłączenia.
Ale że jak? Ma dać to co zrobił w ramach inwencji twórczej i będziemy się martwić, czy jest dobrze?
Po to się robi projekt, żeby na etapie kartki sprawdzić, czy jest dobrze, a nie potem "panie, to jest kompletnie spier...., to trzeba rwać i robić od początku, my Panu zrobimy dobrze".
Schemat to ok. 20 minut rysowania ręcznego na kartce. Jak elektryk zarabia 30 zł za godzinę, to za taki schemat dostaje 15 zł. Więc nie jest to nic trudnego, ani drogiego.
Przecież po to mu płacisz pieniądze, żeby zrobił poprawnie, a nie wychodzisz na ulicę (forum) i pytasz się przypadkowych ludzi jak jest dobrze.
Jak uważasz, że jest źle, to po prostu napisz projektantowi co jest źle, to co Ci powie elektryk. Tylko niech ten elektryk uzasadni, dlaczego jest źle, a nie żąda udowodnienia, że jest dobrze.
Poproszę jeszcze warunki techniczne przyłączenia.
Lokalizacja uszkodzeń kabli
Re: Różnicówka 3f + 1f
0
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Karta Ratownicza
Re: Różnicówka 3f + 1f
0
Post
autor: elmontjs »
Rozwiązanie z załączonego schematu jest poprawne, ale nie praktyczne ( upływność w jednym obwodzie wyłączy całą instalacje). Propozycja elektryka byłaby poprawna jedynie wtedy, gdyby za RCD 30mA 3F założył 1-fazowe RCD 10mA, ale to zbyteczny przerost formy nad treścią no i niezgodność z projektem - jednym słowem bez sensu! Jeżeli stać autora wątku na lepsze i co za tym idzie, droższe rozwiązanie, to warto każdy obwód zabezpieczyć osobną, 1-fazową różnicówką - zgodne z przepisami i wygodne w eksploatacji (może o tym mówił elektryk ). Na koniec zaktualizować projekt.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Re: Różnicówka 3f + 1f
0
Post
autor: elmontjs »
Wygląda sensownie. Wniósłbym 3 uwagi:
1. sposób podłączenia ochronnika, ale myślę, że elektryk narysował to "skrótowo"
2. jeżeli "G" oznacza gniazdo 230V, to odpływ na pompę ciepła musi mieć inne niż standardowe (16A) , czyli gniazdo min. 20A
3. brak różnicówek na obwody oświetleniowe
Ogólnie mogłoby być więcej róznicówek, ale tu już nie jest źle a jak cię stać, możesz poprosić o dołożenie - zwiększy to tylko komfort użytkowania.
1. sposób podłączenia ochronnika, ale myślę, że elektryk narysował to "skrótowo"
2. jeżeli "G" oznacza gniazdo 230V, to odpływ na pompę ciepła musi mieć inne niż standardowe (16A) , czyli gniazdo min. 20A
3. brak różnicówek na obwody oświetleniowe
Ogólnie mogłoby być więcej róznicówek, ale tu już nie jest źle a jak cię stać, możesz poprosić o dołożenie - zwiększy to tylko komfort użytkowania.
Człowiek uczy się całe życie i ...