Różnicówka 3f + 1f

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
KonradOW
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: pn paź 11, 2021 9:53

Re: Różnicówka 3f + 1f

0
Post autor: KonradOW »

Mateo03 pisze: czw sty 19, 2023 20:43w końcu elektryk naszkicował mi jaki ma plan
To chyba nie elektryk. Tak jak w innych branżach, są symbole, które oznaczają dane aparaty. A to jest malunek pokroju bohatera domu z marketu, co wrzucił na elektrodę pytanie, czy dobrze. Kwadracik z kreseczką połączony z innym.
Elektrykiem, hydraulikiem, mechanikiem jesteś po szkole zawodowej, technikum, studiach, a nie po kilkugodzinnym kursie na Jutubie. Czyli kilka lat nauki samej teorii.
Schemat wykonawcy i projektanta jest co do idei taki sam, tylko że jest dołożone parę "różniczek". I tym samym droższy do wykonania. Przepisy elektryczne dla kucharzy wymagają stosowania różnicówki. Dlatego jest w projekcie jedna, a u Twojego wykonawcy pięć więcej. To jakieś 800 zł w materiale i pewnie ze trzy stówki dla właściciela fyrmy za dodatkowe przykręcenie 10 śrubek.
Nadal nie wiemy jaki jest układ sieci. Ale kto by się tym przejmował, uzerujemy.
elmontjs pisze: czw sty 19, 2023 21:23 sposób podłączenia ochronnika
Ciiiiicho, ochronnik jest potrzebny do wypłaty odszkodowania. I to jeszcze prawidłowo podłączony.
elmontjs pisze: czw sty 19, 2023 21:23ale tu już nie jest źle a jak cię stać,
Dziwne, bo lekarze się nie pytają pacjenta, czy go stać na dany lek, na witaminę C, na całą tabletkę, czy na pół. No, ale Oni mają szacunek do swojego zawodu. A klienci do nich.
elmontjs pisze: czw sty 19, 2023 21:23Wygląda sensownie.
Tak naprawdę, to wykonał podział na obwody. A jest to bardzo niewielka część wymaganej wiedzy.
elmontjs pisze: czw sty 19, 2023 21:23 czyli gniazdo min. 20A
Raz martwisz się, czy autora stać, a teraz mu każesz tak po prostu kupić gniazdo 20A.
Lokalizacja uszkodzeń kabli

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Mateo03
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 9
Rejestracja: ndz sty 15, 2023 22:02

Re: Różnicówka 3f + 1f

0
Post autor: Mateo03 »

KonradOW pisze: pt sty 20, 2023 8:10
Mateo03 pisze: czw sty 19, 2023 20:43w końcu elektryk naszkicował mi jaki ma plan
To chyba nie elektryk. Tak jak w innych branżach, są symbole, które oznaczają dane aparaty. A to jest malunek pokroju bohatera domu z marketu, co wrzucił na elektrodę pytanie, czy dobrze. Kwadracik z kreseczką połączony z innym.
Elektrykiem, hydraulikiem, mechanikiem jesteś po szkole zawodowej, technikum, studiach, a nie po kilkugodzinnym kursie na Jutubie. Czyli kilka lat nauki samej teorii.
Schemat wykonawcy i projektanta jest co do idei taki sam, tylko że jest dołożone parę "różniczek". I tym samym droższy do wykonania. Przepisy elektryczne dla kucharzy wymagają stosowania różnicówki. Dlatego jest w projekcie jedna, a u Twojego wykonawcy pięć więcej. To jakieś 800 zł w materiale i pewnie ze trzy stówki dla właściciela fyrmy za dodatkowe przykręcenie 10 śrubek.
Nadal nie wiemy jaki jest układ sieci. Ale kto by się tym przejmował, uzerujemy.
elmontjs pisze: czw sty 19, 2023 21:23 sposób podłączenia ochronnika
Ciiiiicho, ochronnik jest potrzebny do wypłaty odszkodowania. I to jeszcze prawidłowo podłączony.
elmontjs pisze: czw sty 19, 2023 21:23ale tu już nie jest źle a jak cię stać,
Dziwne, bo lekarze się nie pytają pacjenta, czy go stać na dany lek, na witaminę C, na całą tabletkę, czy na pół. No, ale Oni mają szacunek do swojego zawodu. A klienci do nich.
elmontjs pisze: czw sty 19, 2023 21:23Wygląda sensownie.
Tak naprawdę, to wykonał podział na obwody. A jest to bardzo niewielka część wymaganej wiedzy.
elmontjs pisze: czw sty 19, 2023 21:23 czyli gniazdo min. 20A
Raz martwisz się, czy autora stać, a teraz mu każesz tak po prostu kupić gniazdo 20A.
Schemat rysowany w 10 min na budowie, jak pisałem elektryk ma mi dać finalny schemat jak skończy prace. Mówił ze będzie z poprawnymi oznaczeniami i nie rysowany długopisem w 10 min.
Co byś zmienił w tym schemacie aby było dobrze? Nie zależy mi tak bardzo żeby zaoszczędzić 500 zł na osprzęcie, a żeby było zrobione jak należy. Elektryk robi tak wszystkie budowy wiec jak chce zmiany to muszę mu powiedzieć co ma dołożyć.
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Różnicówka 3f + 1f

0
Post autor: elmontjs »

Sugeruje zastosować dla obwodów 1-fazowych rozwiązanie, jak ze zdjęcia fragmentu pewnej rozdzielni (załącznik) i z pewnością różnicówka na obwodach oświetleniowych, której brakuje w szkicu elektryka.
Każdy aparat to RCD z wyzwalaczem nadprądowym. Ale wybór i decyzja oczywiście należą do autora. Podkreślam, że rozwiązanie z pierwotnego projektu też jest prawidłowe ale dalekie od ideału w późniejszej eksploatacji, rozwiązanie elektryka jest już wiele lepsze a to ze zdjęcia to już, powiedzmy, "wyższa pólka" ;)
Załączniki
Przechwytywanie.JPG
Przechwytywanie.JPG (85 KiB) Przejrzano 359 razy
Człowiek uczy się całe życie i ...
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Różnicówka 3f + 1f

0
Post autor: elmontjs »

KonradOW pisze: pt sty 20, 2023 8:10 elmontjs pisze: ↑czw sty 19, 2023 20:23
czyli gniazdo min. 20A

Raz martwisz się, czy autora stać, a teraz mu każesz tak po prostu kupić gniazdo 20A.
Dokładnie tak i pomyśl kolego dlaczego.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Fazowiec
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 389
Rejestracja: czw wrz 29, 2022 17:31

Re: Różnicówka 3f + 1f

0
Post autor: Fazowiec »

Oprócz tego co zauważył słusznie kolega @elmontjs, odnośnie odręcznego schematu, to ja nie bardzo na nim rozumiem tego rozwiązania, że rcd3f potem zespolony b16 3f i potem jedno gniazdo, obok drugie, nie połączone z niczym i do tego przypisane mikrofala, piekarnik, indukcja, zgaduję, że jak większość elektryków, chce doprowadzić kabel 5 żył /3f do jednej puszki i z tego zasilić te 3 urządzenia, bardzo kiepski pomysł, chyba, że myśl przewodnia jest inna.
Co do ilości różnicówek, to kwestia gustu, ja nie stosuję nigdy mniej niż jedna 3f i cztery 1f i często jest to wystarczająco.
Odnośnie RCBO, bardzo przydatne rozwiązanie.
Jednak, jak ze wszystkim, problem polega na tym, że markowe są drogie, a "chińczyki" tanie i nie trzymające parametrów po kilku latach, zwłaszcza jeśli kilka razy już zadziałały.
Często zdarza się przy odbiorach już nowych instalacji, wykonanych na tanich komponentach, że żadne rcd nie mieści się w parametrach i co z tego, że jest ich kilka, to już chyba lepiej założyć jedną 3f na wszystko ale sprawdzoną 😉 .
Tak samo, jak ze stosowaniem SPD za 150zł, jeśli nie jest to wymagane.
Bogdankiz
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 576
Rejestracja: śr lut 18, 2004 22:42
Lokalizacja: Pomorze

Re: Różnicówka 3f + 1f

0
Post autor: Bogdankiz »

Hi

Odradzam stosowania jednej RCD 3F na wszystko. (nawet dobrej firmy)

Osobiście widziałem przypadki niezadziałania RCD i trochę sprzętu poszło z dymem i wszystko zgodnie z projektem.
Pozdrawiam Bogdan :)
Mateo03
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 9
Rejestracja: ndz sty 15, 2023 22:02

Re: Różnicówka 3f + 1f

0
Post autor: Mateo03 »

Dziękuje za porady.
Czy jeśli chodzi o różnicówkę to może być A9Z05225 czy powinienem wziąć coś lepszego?
Elektryk chciał zrobić piekarnik i mikrofalówkę na tym samym przewodzie i bezpieczniku ale poprosiłem onosobne obwody.
Ok, dorzucimy jeszcze przynajmniej jedna roznicowke 3f na obwody.
Fazowiec
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 389
Rejestracja: czw wrz 29, 2022 17:31

Re: Różnicówka 3f + 1f

0
Post autor: Fazowiec »

Osprzęt Schneider, jak najbardziej jest wskazany.
Jakie masz zabezpieczenie przedlicznikowe, to w kontekście prądu RCD, bo podałeś wersję 25A, choć na odręcznym schemacie masz wszystkie 40A, projekt - 25A, choć wiem, że czasem te 40A są tańsze niż 25A.
Nie bardzo też rozumiem, na co by miała być ta druga różnicówka 3F.
KonradOW
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: pn paź 11, 2021 9:53

Re: Różnicówka 3f + 1f

0
Post autor: KonradOW »

Mateo03 pisze: ndz sty 22, 2023 19:44 Czy jeśli chodzi o różnicówkę to może być A9Z05225 czy powinienem wziąć coś lepszego?
Obecnie prowadzisz prace projektowe w rozumieniu prawa budowlanego:
Art. 20. 1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy:
1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

Na podstawie:
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Rozdział 9
Przepisy karne
Art. 91. 1. Kto:
2) wykonuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, nie posiadając
odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Pytam się, dlaczego wybrałeś typ AC? Co to znaczy "lepszego"?
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Jak widzisz, ubezpieczyciel będzie rozliczał projektanta i kb, a nie Pana Elektryka.
Papiery są potrzebne do "wypadku", a nie jak jest dobrze.
Lokalizacja uszkodzeń kabli
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Różnicówka 3f + 1f

0
Post autor: elmontjs »

KonradOW pisze: pn sty 23, 2023 12:26 Obecnie prowadzisz prace projektowe w rozumieniu prawa budowlanego:
...
Rozdział 9
Przepisy karne ...
Przecież autor może poddać weryfikacji w porozumieniu z elektrykiem projekt, tak aby późniejsza eksploatacja była dla niego wygodniejsza a ostatecznie całość zmian zweryfikować z projektantem i nanieść poprawki. Po co tyle krzyku o nielegalne procedury?
Człowiek uczy się całe życie i ...
ODPOWIEDZ