2 Kompresory tłokowe na jednym gniazdku
0
Post
autor: JanSzczypior »
Witam, mam takie pytanie odnośnie maksymalnego obciążenia na gniazdku. U mnie w zakładzie są podłączone 2 kompresory tłokowe o mocy silników 2.2kW ktore pracuja na maksymalnym obciążeniu ( z czego jeden mierzylem potrafi pociagnąć nawet 2.5kW) do jednego podwójnego gniazdka. Na rozdzielnicy wyłącznik nadprądowy 20A. Czyli z tego co licze 20A x 230v=4600wat -czyli takie maksymalne obciązenie. Czesto pracują jednocześniem i moga razem pobierac moc 4700wat wiec nie powinno wywalac tego wyłącznika co chwile? Chyba ze cos zle rozumuje. Pozdrawiam
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
-
- Rozmówca
- Posty: 5
- Rejestracja: śr sty 18, 2023 11:13
Re: 2 Kompresory tłokowe na jednym gniazdku
0
Post
autor: JanSzczypior »
No wlasnie. Takze dlaczego jest wylacznik 20A na jedna faze zainstalowny i dwa- dlaczego go nie wywala skoro 2 sprezarki to ponad 20A?
Re: 2 Kompresory tłokowe na jednym gniazdku
0
Post
autor: Fazowiec »
Dlaczego jest, a nie powinien, to musisz zapytać tego co montował, a odpowiedź jest prozaiczna, ...żeby obydwa kompresory mogły działać na tym gniazdku... .
A dlaczego ich praca nie wyzwala zabezpieczenia, a no dlatego, że wyzwalacz przeciążeniowy, w tym wyłączniku instalacyjnym, ma tolerancję zadziałania 1,13-1,45.
A dlaczego ich praca nie wyzwala zabezpieczenia, a no dlatego, że wyzwalacz przeciążeniowy, w tym wyłączniku instalacyjnym, ma tolerancję zadziałania 1,13-1,45.
-
- Rozmówca
- Posty: 5
- Rejestracja: śr sty 18, 2023 11:13
Re: 2 Kompresory tłokowe na jednym gniazdku
0
Post
autor: JanSzczypior »
Rozumiem czyli dziala na samej granicy. A gniazdka czemu nie pali albo nie grzeje przewodu skoro jest max16A? I w ogole czemu sie robi/montuje wylaczniki ponad 16A na jednofazowy obwod skoro maksymalne dopuszczalne obciazenie to 16A? Sorki za moje moze i glupie pytania, pozdro
Re: 2 Kompresory tłokowe na jednym gniazdku
0
Post
autor: elmontjs »
Jeżeli przedmiotowe gniazdo zabezpieczone jest typowym wyzwalaczem (np S301), to zwróć uwagę na charakterystykę B lub C, w zależności co tam masz zainstalowane. Jak napisał kolega Fazowiec wyzwalacz ma tolerancję i powiem więcej... nawet, gdy taki wyzwalacz przeciążysz do 30A (1,5xIn), to zgodnie z charakterystyką człon termiczny zadziała po ok. 4-6 minutach, człon zwarciowy nawet nie poczuje takiego przeciążenie. Skoro napisałeś że możliwy jest pobór 5kW to zaledwie niespełna 22A. Po kilku minutach prąd obu sprężarek z pewnością spadnie do znamionowego (ok 19A), albo nawet niżej, więc masz odpowiedź czemu działa na wyzwalaczu 20A. Ten przypadek, to idealny przykład, że wszystko działa, ale jest źle! ... i może być problem do nakłonienia inwestora na naprawę.JanSzczypior pisze: ↑śr sty 18, 2023 15:38 No wlasnie. Takze dlaczego jest wylacznik 20A na jedna faze zainstalowny i dwa- dlaczego go nie wywala skoro 2 sprezarki to ponad 20A?