Oddzielne zasilanie ( obwód dla ) lodówki.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Oddzielne zasilanie ( obwód dla ) lodówki.
0
Post
autor: plutonix »
Witam,
w mojej skrzynce rozdzielczej chciałbym
zorganizować podłączenie lodówki w sposób 'oddzielny'
od reszty instalacji, tak, żebym np. wyjeżdzając z domu
mógł odłączyć totalnie wszystko, oprócz lodówki.
Miało by to wyglądać mniej więcej tak :
zasilanie --> A -> B -> C -> D -------------->lodówka
A,B,C i D to moduły umieszczone w skrzynce .
I tak :
A - zwykły rozłącznik izolacyjny
B - ogranicznik przepięć B+C
C - wyłącznik nadprądowy
D - wyłącznik różnicowo-prądowy
Pytania są takie:
1) czy to ma sens ?
2) jeżeli tak, to czy tych modułów jest za malo, za dużo czy w sam raz ?
3) jaka kolejność ich montowania byla by właściwa ?
Dzięki za porady
pozdrawiam
w mojej skrzynce rozdzielczej chciałbym
zorganizować podłączenie lodówki w sposób 'oddzielny'
od reszty instalacji, tak, żebym np. wyjeżdzając z domu
mógł odłączyć totalnie wszystko, oprócz lodówki.
Miało by to wyglądać mniej więcej tak :
zasilanie --> A -> B -> C -> D -------------->lodówka
A,B,C i D to moduły umieszczone w skrzynce .
I tak :
A - zwykły rozłącznik izolacyjny
B - ogranicznik przepięć B+C
C - wyłącznik nadprądowy
D - wyłącznik różnicowo-prądowy
Pytania są takie:
1) czy to ma sens ?
2) jeżeli tak, to czy tych modułów jest za malo, za dużo czy w sam raz ?
3) jaka kolejność ich montowania byla by właściwa ?
Dzięki za porady
pozdrawiam
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Oddzielne zasilanie ( obwód dla ) lodówki.
0
Post
autor: Fazowiec »
Nie bardzo rozumiem co kombinujesz. Normalnie obwód lodówki, traktowany jako osobny przewód zakończony gniazdkiem, podłącza się po prostu do osobnego wyłącznika instalacyjnego i wtedy wyłączasz wszystko poza rozłącznikiem instalacyjnym + rcd obsługującym ten nadprądowy i oczywiście nim samym lub instaluje się rcbo tylko dla tego obwodu i wtedy zostaje włączony tylko on i izolacyjny.
Po co chcesz tworzyć drugi obwód zasilania głównego z osobnym FR+SPD+RCD+Wył.Ins./RCBO, przecież nawet jeśli zostawisz załączony FR podstawowy i wyłączysz resztę obwodów, to Ci nikt prądu nie ukradnie i nic się nie stanie z instalacją w domu. Jeśli już chcesz i "nie łapiesz się" na obowiązkowe SPD, to daj drugi FR+RCBO i wystarczy, bo znając życie SPD i tak byś kupił za 150zł i myślał, że Cię uchroni od pioruna .
Po co chcesz tworzyć drugi obwód zasilania głównego z osobnym FR+SPD+RCD+Wył.Ins./RCBO, przecież nawet jeśli zostawisz załączony FR podstawowy i wyłączysz resztę obwodów, to Ci nikt prądu nie ukradnie i nic się nie stanie z instalacją w domu. Jeśli już chcesz i "nie łapiesz się" na obowiązkowe SPD, to daj drugi FR+RCBO i wystarczy, bo znając życie SPD i tak byś kupił za 150zł i myślał, że Cię uchroni od pioruna .
Re: Oddzielne zasilanie ( obwód dla ) lodówki.
0
Post
autor: plutonix »
Hej,
Ideologia jest taka :
wychodzę/wyjeżdżam z domu - chce wszystko odłączyć, oprócz lodówki ( taki kaprys, ale solidnie uzasadniony )
idzie burza z piorunami - chce wszystko odłączyć, oprócz lodówki ( cóż warte jest życie bez ryzyka )
Teraz szukam możliwości technicznej realizacji tego pomysłu i na razie wymyśliłem
/ -- >wszystko
-->
\ --> lodówka
co do jakości ogranicznika przepięć, to raczej liczę się z kwotą 1000pln a nie 150 pln.
co do reszty - to do końca nie zrozumiałęm, ale pracuję nad tym.
Dzięki za podpowiedzi.
pozdrawiam
plutonix
Ideologia jest taka :
wychodzę/wyjeżdżam z domu - chce wszystko odłączyć, oprócz lodówki ( taki kaprys, ale solidnie uzasadniony )
idzie burza z piorunami - chce wszystko odłączyć, oprócz lodówki ( cóż warte jest życie bez ryzyka )
Teraz szukam możliwości technicznej realizacji tego pomysłu i na razie wymyśliłem
/ -- >wszystko
-->
\ --> lodówka
co do jakości ogranicznika przepięć, to raczej liczę się z kwotą 1000pln a nie 150 pln.
co do reszty - to do końca nie zrozumiałęm, ale pracuję nad tym.
Dzięki za podpowiedzi.
pozdrawiam
plutonix