Wyłącznik główny w bloku

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Jobokamena
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: wt sty 24, 2023 21:33

Wyłącznik główny w bloku

0
Post autor: Jobokamena »

Remont instalacji elektrycznej bloku był wykonany w 2009 roku. Projekt zgodnie z przepisami był z 2008 roku. Projekt posiadał stosowne uzgodnienia i pozwolenia. Schemat wyłącznika zdj. 1
Przez kolejne lata wyłącznik główny był poddawany corocznym przeglądom technicznych i osoby kontrolujące nie zgłaszały uwag.
W roku 2022 firma kontrolująca wyłącznik główny zakwestionowała fakt, że wyłącznik główny nie odłącza obwodów oświetlenia klatek schodowych i korytarzy, które są pomocne przy ewentualnej ewakuacji mieszkańców.
Wyłącznik główny i wyłącznik klatek i korytarzy znajdują się obok siebie, także ich wyłączenie nie stwarza żadnych trudności (foto 2).
Czy w takim układzie można dalej eksploatować instalację czy niezbędna jest też modernizacja polegająca na przepięciu obwodu klatek za wyłącznikiem głównym.
Załączniki
IMG_20230118.jpg
IMG_20230118.jpg (763.69 KiB) Przejrzano 812 razy
IMG_20230116_151214 (2).jpg

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Jobokamena
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: wt sty 24, 2023 21:33

Re: wyłącznik główny w bloku

0
Post autor: Jobokamena »

Czy konieczna jest natychmiastowa naprawa?
Fazowiec
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 386
Rejestracja: czw wrz 29, 2022 17:31

Re: wyłącznik główny w bloku

0
Post autor: Fazowiec »

Generalnie to zależy czy to oświetlenie ma być awaryjnym oświetleniem ewakuacyjnym czy awaryjnym oświetleniem zapasowym czy po prostu zwykłym oświetleniem klatki schodowej, które ktoś chce wykorzystać, jako awaryjne. Te sprawy reguluje zarówno Rozporządzenie z 12 kwietnia 2002, jak i przepisy ochrony przeciwpożarowej, zarówno Rozp. z 7 czerwca 2010, jak i ustawa z 2017 i jeszcze kilka innych przepisów/norm.
Natomiast Ciebie, to nie interesuje, jeśli wszystko zostało wykonane zgodnie z projektem, dopóki osoba sprawdzająca nie poda Ci w protokole pokontrolnym, podstawy prawnej nie dopuszczenia do użytkowania. Teraz dyskusja o tym jest bezprzedmiotowa.
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3507
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Re: wyłącznik główny w bloku

0
Post autor: opornik »

Jobokamena pisze: wt sty 24, 2023 21:41 Przez kolejne lata wyłącznik główny był poddawany corocznym przeglądom technicznych i osoby kontrolujące nie zgłaszały uwag.
Bo nie mieli podstaw. Wyłączniki w takim wykonaniu to standard z dawnych czasów. Wyłącznik główny nie pełni roli przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
Jobokamena pisze: wt sty 24, 2023 21:41 W roku 2022 firma kontrolująca wyłącznik główny zakwestionowała fakt, że wyłącznik główny nie odłącza obwodów oświetlenia klatek schodowych i korytarzy, które są pomocne przy ewentualnej ewakuacji mieszkańców.

W tym przypadku to nadinterpretacja z powodu o którym napisałem wyżej. WG to nie PWP.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Jobokamena
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: wt sty 24, 2023 21:33

Re: wyłącznik główny w bloku

0
Post autor: Jobokamena »

Rozumiem, że elektryk, który miał zrobić przegląd wyłącznika głównego zrobił nadinterpretację i zrobił przegląd w rozumieniu przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Rozumiem, że jest wszystko w porządku i nie ma się co przejmować takim protokołem
Załączniki
protokół2.jpg
protokół2.jpg (675.55 KiB) Przejrzano 787 razy
protokół.jpg
protokół.jpg (326.64 KiB) Przejrzano 787 razy
Fazowiec
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 386
Rejestracja: czw wrz 29, 2022 17:31

Re: Wyłącznik główny w bloku

0
Post autor: Fazowiec »

Protokół powinien zostać zmieniony bądź wystawiony nowy.
ODPOWIEDZ