Wszędzie, większość to 1,5 mm2, czasem 1 mm2 się zdarzają.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Wszędzie, większość to 1,5 mm2, czasem 1 mm2 się zdarzają.
A możesz podać mi przykład ładowarki samochodowej 11kW, której producent określa max. pobór 16A, a ona pobiera więcej, bądź jakiego kolwiek urządzenia, które podczas normalnej pracy, pobiera większy prąd niż maksymalny, podany przez producenta.Bednar121 pisze: ↑pn lut 20, 2023 10:13Jesteś pewien? Jaką wartość współczynniku cos(φ) masz na myśli? Bo to nie jest tak hop siup, podzielmy moc całkowitą na trzy, i mamy obciążenie jednej żyły... W przypadku cos(φ) 0.8 będzie to już 19A przy 11kW. A takie ładowarki, jako urządzenia typu SMPS (switched mode power supply), o ile nie mają aktywnej kompensacji, mają cos(φ) około 0.75 w najgorszym przypadku. A że modne, a że coraz więcej "wątpliwych producentów", to domyślam się, że nie wszystkie ową kompensację posiadają.