Adapter CEE 32A -> 16A - głupi pomysł?
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Adapter CEE 32A -> 16A - głupi pomysł?
0
Post
autor: Bednar121 »
Witam. Natknąłem się ostatnio w Internecie na pewnym portalu aukcyjnym na ofertę takiego oto adaptera
i zastanawiam się, czy coś takiego jest zgodne ze sztuką? Raz, że 2,5mm², a dwa, że gniazdo 32A, zabezpieczone odpowiednio, te 32A spokojnie wytrzyma bez zadziałania zabezpieczenia, ale gniazdo 16A jak i przewód z którego wykonany jest ten adapter chyba nie bardzo...
Z drugiej strony, czy wykonywanie takich adapterów jest sensowne? Czytaj: jeżeli chcieć to zrobić zgodnie ze sztuką, trzeba by puścić przewód 6mm², zrobić na końcu małą rozdzielnicę budowlaną z z wyłącznikami nadprądowymi, i na niej zamontować ew. gniazda 16A, 32A, i np. gniazda jednofazowe 16A, więc taki adapter "wtyczka -> gniazdo" nie powinien chyba w ogóle istnieć.
Z góry przepraszam, jeśli się mylę, jak i dziękuję za odpowiedź / dyskusję
i zastanawiam się, czy coś takiego jest zgodne ze sztuką? Raz, że 2,5mm², a dwa, że gniazdo 32A, zabezpieczone odpowiednio, te 32A spokojnie wytrzyma bez zadziałania zabezpieczenia, ale gniazdo 16A jak i przewód z którego wykonany jest ten adapter chyba nie bardzo...
Z drugiej strony, czy wykonywanie takich adapterów jest sensowne? Czytaj: jeżeli chcieć to zrobić zgodnie ze sztuką, trzeba by puścić przewód 6mm², zrobić na końcu małą rozdzielnicę budowlaną z z wyłącznikami nadprądowymi, i na niej zamontować ew. gniazda 16A, 32A, i np. gniazda jednofazowe 16A, więc taki adapter "wtyczka -> gniazdo" nie powinien chyba w ogóle istnieć.
Z góry przepraszam, jeśli się mylę, jak i dziękuję za odpowiedź / dyskusję
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2023 13:18 przez Bednar121, łącznie zmieniany 1 raz.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Adapter CEE 32A -> 16A - głupi pomysł?
0
Post
autor: elmontjs »
Wtyczka 16A może być wpięta jedynie do gniazda 16A a więc długotrwały prąd nie będzie większy niż 16 (przynajmniej tak być powinno, takie zabezpieczenie powinno być w instalacji). Taka przejściówka z gniazda 16 na 32A z przewodem 2,5mm nie przeczy więc zasadom (nie ma prawa dojść do przeciążenia), służy jedynie dostosowaniu wtyczki urządzenia do zasilenia z istniejącej instalacji. Powstaje tylko pytanie, czy urządzenie z wtyczką 32A nie ma zapotrzebowania na prąd większego niż 16A, bo wtedy i tak cała idea adaptera się wali. Pozostaje jeszcze kwestia dopuszczenia tego produktu do obrotu (certyfikat CE), żeby się nie okazało, że to produkcja garażowa.
Niedopuszczalna byłaby odwrotna konfiguracja tzn: gniazdo 16A i wtyczka 32A.
Niedopuszczalna byłaby odwrotna konfiguracja tzn: gniazdo 16A i wtyczka 32A.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Re: Adapter CEE 32A -> 16A - głupi pomysł?
0
Post
autor: Bednar121 »
Ale w sytuacji przeciążenia gniazda 16A na końcu adaptera od strony odbioru, zabezpieczenie 32A nie zadziała, i gniazdo 16A się podtopi i zewrze, bądź też choćby zespawa (widywałem podobne sytuacje, najczęściej gniazdo i wtyczka do wyrzucenia jako nierozłączalny amalgamat )
Czy to nie jest wystarczającym powodem by taki wytwór był jednak niezgodny ze sztuką?
W sytuacji gdyby między wtyczką 32A a gniazdem 16A znajdowałaby się puszka zawierająca w sobie zabezpieczenie 16A, okej, nie było problemu. Ale połączenie bezpośrednie?
Czy to nie jest wystarczającym powodem by taki wytwór był jednak niezgodny ze sztuką?
W sytuacji gdyby między wtyczką 32A a gniazdem 16A znajdowałaby się puszka zawierająca w sobie zabezpieczenie 16A, okej, nie było problemu. Ale połączenie bezpośrednie?
Re: Adapter CEE 32A -> 16A - głupi pomysł?
Człowiek uczy się całe życie i ...
-
- Rozmówca
- Posty: 102
- Rejestracja: czw lis 29, 2018 11:32
Re: Adapter CEE 32A -> 16A - głupi pomysł?
0
Post
autor: DesignMaintenance »
Po to aby wprowadzić wyrób na rynek UE, producent (dystrybutor) musi wydać certyfikat CE potwierdzający zgodność z zasadniczymi wymaganiami odnośnych dyrektyw. Jeśli certyfikatu nie ma - zgłosić do organów nadzoru rynku. Tyle o wymaganiach prawnych. Jeśli chodzi o sam wyrób, wydaje się być całkiem sensowny. Proszę sobie wyobrazić konieczność użycia betoniarki 1,5 kW, 400 V w pobliżu której jest tylko gniazdo 32A. Roboty z użyciem betoniarki wykonuje firma budowlana na zlecenie właściciela hali z gniazdem. Roboty potrwają tydzień a betoniarka będzie używaba przez 3 dni. Czy Panów zdaniem Roboty należy poprzedzić przeróbką instalacji hali i dobudowaniem gniazda 16A wraz z zabezpieczeniami? Kto to ma zrobić? Właściciel hali czy firma budowlana?
Ten element nie jest stałym elementem instalacji i zapewne nie stałe elementy instalacji będzie zasilał. Nie różni się funkcjonalnie od przedłużacza. Czy będziecie Panowie rozważać potrzebę zabudowy skrzynki z zabezpieczeniem przed każdym przedłużaczem wykonanym przewodem o przekroju mniejszym niż 2,5mm2? Przedłużacze ogrodowe często mają 1 mm2.
Pozdrawiam.
Ten element nie jest stałym elementem instalacji i zapewne nie stałe elementy instalacji będzie zasilał. Nie różni się funkcjonalnie od przedłużacza. Czy będziecie Panowie rozważać potrzebę zabudowy skrzynki z zabezpieczeniem przed każdym przedłużaczem wykonanym przewodem o przekroju mniejszym niż 2,5mm2? Przedłużacze ogrodowe często mają 1 mm2.
Pozdrawiam.
Re: Adapter CEE 32A -> 16A - głupi pomysł?
0
Post
autor: elmontjs »
W kolegi oczach to "sensowne rozwiązanie", ja nazwałbym to bardziej po imieniu: "partyzantka na budowie" ! Jeżeli firma budowlana przyjeżdża z betoniarką zasiloną kablem z wtyczką 16A a w obiekcie jest tylko gniazdo 32A, to rozwiązanie nasuwa się samo ... rozdzielnia budowlana! Więc jeżeli firma zajmuje się budowlanką, to na stanie oprócz betoniarki, myślę, że obowiązkowo powinna mieć najprostszą rozdzielnię budowlaną.DesignMaintenance pisze: ↑pt lut 03, 2023 8:03 Jeśli chodzi o sam wyrób, wydaje się być całkiem sensowny. Proszę sobie wyobrazić konieczność użycia betoniarki 1,5 kW, 400 V w pobliżu której jest tylko gniazdo 32A. Roboty z użyciem betoniarki wykonuje firma budowlana na zlecenie właściciela hali z gniazdem. Roboty potrwają tydzień a betoniarka będzie używaba przez 3 dni. Czy Panów zdaniem Roboty należy poprzedzić przeróbką instalacji hali i dobudowaniem gniazda 16A wraz z zabezpieczeniami? Kto to ma zrobić? Właściciel hali czy firma budowlana?
Człowiek uczy się całe życie i ...