Okej, Ipz i Riso są wymagane, ale czy to znaczy, że na krótkim odcinku można sobie wpieprzyć przewód 0.5mm² do gniazda 16A, bo Ipz i Riso wyjdą dobre? Moim zdaniem obciążalność długotrwała (pomimo nie bycia wymaganą) jest również bardzo ważna.Fazowiec pisze: ↑pn lut 13, 2023 21:28 Ipz i Riso, to wymagane parametry przy odbiorach/badaniach okresowych i to one decydują o dopuszczeniu, a nie obciążalność długotrwała, bo ta druga to deklaracja producenta, a obowiązkiem elektryka wykonującego pomiary i decydującego o dopuszczeniu, jest sprawdzenie czy to pełne obciążenie danego produktu/instalacji, deklarowane przez producenta, może zostać wykorzystane.
1. Ipz 3Ω przy 2,5mm²? To musiałby być przewód długości prawie pół kilometra... Chyba, że wliczyć rezystancję styków gniazda, i złącz śrubowych, wtedy mniej więcej czterysta metrów. Czy czasem w przypadku tak długich przewodów nie stosuje się tak czy siak większego przekroju, by zmniejszyć spadek napięcia (który w tym wypadku wynosiłby przynajmniej 40V przy 16A poboru, czyli definitywnie o wiele za dużo, w porównaniu do dopuszczalnych 4%, czyli w przypadku napięcia jednofazowego, mniej więcej 9V)? Osobiście puściłbym w takim wypadku linię WLZ 4mm², a następnie postawił małą rozdzielnicę z wyłącznikiem 16A, z której puściłbym 2,5mm² do gniazda.Fazowiec pisze: ↑pn lut 13, 2023 21:28Co z tego, że gniazdo ma obciążalność 16A, a przewód 2.5mm2, ułożony w korycie zew. w granicach 25A, skoro Ipz wyjdzie 3 omy. Zabezpieczysz taki obwód B16 i będziesz wykorzystywał obciążanie go prądem 16A , bo gniazdo i przewód na to pozwala, np. ładowarką do samochodów elektrycznych 11kW, która ma wtyczkę podłączeniową 16A i taki prąd ładowania można też na niej ustawić ?
2. Ładowarka samochodowa o mocy 11kW...? Ze wtyczką 16A? Mam nadzieję, że ma kolega na myśli obwód trójfazowy? Chociaż i w tym przypadku, wtyczka nie powinna być 16A, gdyż prąd wynosiłby 20A z hakiem przy pełnym obciążeniu, a że takiej ładowarki nie używa się "raz na ruski rok" i "tylko na sekundkę", tylko codziennie, i to przez praktycznie całą noc, to raczej taka wtyczka 16A by nieciekawie wyglądała po kilku miesiącach.
3. Tak, jeżeli gniazdo ma obciążalność znamionową 16A, i jest zabezpieczone wyłącznikiem 16A, znaczy to mniej więcej tyle, że owe 16A musi przez dłuższy czas wytrzymać bez katastrofalnych skutków. Wyłącznik B16 nie wyłączy prądu 16A po kilku sekundach. O ile mnie pamięć nie myli (a mylić może, bo nie jest moją mocną stroną), to próg zadziałania zabezpieczenia termicznego w charakterystyce B wypada gdzieś w okolicach 1,3 czy 1,4 prądu znamionowego. Czyli w okolicach 20-22A. Czyli tak, jak powinien, przy przeciążeniu, ergo, obciążeniu gniazda i jego obwodu powyżej jego prądu znamionowego. Nie rozumiem więc, skąd kolegi pytanie o to, czy obciążę gniazdo 16A obciążeniem 16A. Widywałem wiele różnych urządzeń, które spokojnie obciążały gniazdo 16A pełnym (lub prawie pełnym) obciążeniem (np. piec elektryczny w pewnej restauracji, który pobierał 15A z hakiem zanim osiągnął temperaturę, zwykły nawet piekarnik mający moc znamionową 2,5kW, jednofazowa, dwupalnikowa płyta indukcyjna mająca moc znamionową również 2,5kW, prostownik samochodowy z funkcją rozruchu, który przy rozruchu auta o wyjątkowo marudnym silniku potrafił pobrać nawet 17-18A, a przy rozruchu "standardowej benzynki 1.6" pobierał 14A, laboratoryjny autoklaw który pobierał 14-15A niemalże non-stop, a pracował godzinami bez przerwy, itd., itp.), więc to, że kolega uważa, że gniazda wtykowe są używane tylko i wyłącznie do obciążeń typu telewizor, ładowarka USB, lampka, czy w ekstremie pralka / czajnik uruchomione raz na kilka godzin w ekstremalnych przypadkach, to nie znaczy, że poza mieszkaniami jest tak samo. Ba, nawet w mieszkaniach, jak się przedsiębiorczy człowiek dorwie, i zacznie podpinać "rozetki", listwy rozgałęźne, i różne inne cuda, to idzie spotkać gniazda obciążone do maksimum ich wytrzymałości. O zgrozo, spotkałem się nawet z tym, że użytkownik, mający gniazdo podwójne, podłączył pod nie dwa różne grzejniki olejowe, o mocy 2,5kW każdy (gniazdo oczywiście zasilone jednym przewodem). Więc obciążenie 16A i więcej na tradycyjnym gnieździe typu francuskiego czy Schuko jest częstsze niż się może wydawać.