opornik pisze: ↑czw lut 23, 2023 20:54
elmontjs pisze: ↑czw lut 23, 2023 19:40
Więc wygląda, że o rozwiązaniach technicznych decyduje projektant.
Nie tylko decyduje ale do końca dni swoich odpowiada za zaprojektowane rozwiązanie. Oczywiście, że rzeczoznawca musi przyłożyć pieczątkę która de facto warta jest tyle co zużyty na nią tusz. Niestety, poziom wiedzy rzeczoznawców na temat instalacji elektrycznej jest znikomy.
dresio pisze: ↑czw lut 23, 2023 12:55
czy możliwa jest realizacja urządzenia sterującego PWP i awaryjnego wyłącznika EPO
Jeżeli jest to nowy obiekt to zastosowane rozwiązanie musi mieć atest CNBOP lub musi to być jednostkowe rozwiązanie zastosowania PWP.
Szanowni Państwo
To nie jest tak że strażacy wymagają.
Wygląda to tak:
Projekt wykonuje projektant - czytając dyskusję piszący nawet nie wiedzą co to jest PWP.
PWP składa się z 3 elementów: przycisku sterującego [PS PWP] (w kolorze czerwonym z diodami sygnalizującymi stan - nie wyłączenie), elementu wykonawczego [EW PWP] (wyłącznika lub rozłącznika) i układu sygnalizującego wyłączenie [US PWP] - ten nie jest doprecyzowany ale możliwe jest stworzenie poprawnego rozwiązania.
Rzeczoznawca uzgadnia projekt, jeśli projektant sugeruje się ceną to idzie do najtańszego, który nie zawsze wie jak to działa. Projektantowi szkoda zapłacić 1-2tys. za uzgodnienie i konsultację u tego rzeczoznawcy który się na tym zna, idzie więc tylko po to aby "klepnął pieczątkę"
Projektanci jak widzę nie zgłębiają tematu tylko robią "po staremu"
Jeśli rzeczoznawca wie co uzgodnił to teraz rolą projektanta aby jego rozwiązanie posiadało odpowiednie dokumenty pozwalające na zastosowanie urządzeń W BUDOWNICTWIE, a nie jak piszecie Państwo w ochronie przeciwpożarowej.
Wówczas są dwie drogi: rozwiązanie posiadające KOT, DWU i CSWU lub jednostkowe dopuszczenie, ale:
Jednostkowe dopuszczenie powinno posiadać cechy określone w art. 10 UOWB i tu powstają problemy:
- musi być sporządzone przez projektanta - ale budynku - nie elektryka, lub z nim uzgodnione, zatem szukajcie Państwo projektanta istniejących budynków.
- kto jest producentem PWP - jednostką która będzie odpowiadać za wprowadzenie wyrobu na rynek - nie chodzi o elementy składowe ale o całe urządzenie składające się z ww elementów.
- rzeczoznawca nie ma praw podpisać dokumentacji JD - sporządza projektant a wykonawca stwierdza zgodność wykonania.
Jest jeszcze kilka kwestii - ale to wyjaśniam podczas uzgodnień i konsultacji.
A rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych który potrafi to wszytko wyjaśnić i odpowiednio bezpiecznie uzgodnić rozwiązanie nie stawia pieczątek w cenie tuszu.
Jak widać trzeba wiedzieć, analizować i uczyć się, zwłaszcza wówczas kiedy coś się zmienia.
Proszę zatem z dużą dozą ostrożności podchodzić do zamieszczonych czy funkcjonujących wzorów DJ.
Jeśli chodzi o wyłączenie UPS to EPO - o nie EW PWP - to układ umożliwiający awaryjne zatrzymanie urządzenia, wyłączenie odbywać się powinno UW PWP - szczegóły ustalam w trakcie konsultacji.
Pozdrawiam
Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
Edward Skiepko