Przycisk wyłącznika PWP i przycisk EPO

Regulacje prawne w odróżnieniu od wiedzy technicznej nie zawsze są logiczne. Dyskusja wątpliwości pozwala na poprawną ich interpretację
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Awatar użytkownika
dresio
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 86
Rejestracja: pt sie 05, 2005 8:39
Lokalizacja: Zabrze
Kontakt:

Przycisk wyłącznika PWP i przycisk EPO

0
Post autor: dresio »

Witam,
chciałbym się zapytać czy możliwa jest realizacja urządzenia sterującego PWP i awaryjnego wyłącznika EPO dla zasilacza UPS jako jednego aparatu z wydzielonymi pakietami styków?
Czy raczej powinno to być realizowane jako osobne aparaty?
Są jakieś przepisy w tej materii?
Do or do not. There is no try.

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Przycisk wyłącznika PWP i przycisk EPO

0
Post autor: elmontjs »

Osobiście sprawdzałem różne rozwiązania. Pierwsze, to ROP działał na wyłącznik prądu pełniący funkcję wykonawczą PWP a druga para styków ROP wyłączała UPS (działał na moduł EPO). Inne rozwiązanie, to dwa opisane przyciski ROP zainstalowane obok siebie; jeden działał na wyłącznik prądu, drugi na UPS. Obydwa rozwiązania zawarte w projekcie miały akceptację strażaka.
Więc wygląda, że o rozwiązaniach technicznych decyduje projektant.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3507
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Re: Przycisk wyłącznika PWP i przycisk EPO

0
Post autor: opornik »

elmontjs pisze: czw lut 23, 2023 19:40 Więc wygląda, że o rozwiązaniach technicznych decyduje projektant.
Nie tylko decyduje ale do końca dni swoich odpowiada za zaprojektowane rozwiązanie. Oczywiście, że rzeczoznawca musi przyłożyć pieczątkę która de facto warta jest tyle co zużyty na nią tusz. Niestety, poziom wiedzy rzeczoznawców na temat instalacji elektrycznej jest znikomy.
dresio pisze: czw lut 23, 2023 12:55 czy możliwa jest realizacja urządzenia sterującego PWP i awaryjnego wyłącznika EPO
Jeżeli jest to nowy obiekt to zastosowane rozwiązanie musi mieć atest CNBOP lub musi to być jednostkowe rozwiązanie zastosowania PWP.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
dominik.dk
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 13
Rejestracja: pn sty 20, 2020 21:52

Re: Przycisk wyłącznika PWP i przycisk EPO

0
Post autor: dominik.dk »

Gdzies mi sie obilo o uszy, że teraz zwykły PWP może nie wystarczyć. Na jednym z nowobudowanych bydynków biurowych wykonawca miał problem,bo sie jakieś przepisy zmieniły i teraz do wyłaczania pradu musi być jakiś dedykowany system wart sporo kasy. Wykonawcy udało sie zrobic dopuszczenie jednostkowe ale to jakims fartem.
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3507
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Re: Przycisk wyłącznika PWP i przycisk EPO

0
Post autor: opornik »

dominik.dk pisze: czw lut 23, 2023 22:02 Gdzies mi sie obilo o uszy, że teraz zwykły PWP może nie wystarczyć.
Dokładnie, o tym pisałem wyżej.
dominik.dk pisze: czw lut 23, 2023 22:02 Wykonawcy udało sie zrobic dopuszczenie jednostkowe ale to jakims fartem.
Żaden fart, dopuszczenie jednostkowe funkcjonuje ale taki PWP musi być zaprojektowany indywidualnie a to kosztuje. Tak więc mit o jednym możliwym PWP pewnej firmy z Podkarpacia można włożyć między bajki.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Przycisk wyłącznika PWP i przycisk EPO

0
Post autor: elmontjs »

opornik pisze: czw lut 23, 2023 23:16 Tak więc mit o jednym możliwym PWP pewnej firmy z Podkarpacia można włożyć między bajki.
Chwalą się certyfikatem CNBOP na swój zestaw PWP. Czemu myślisz, że nie można go zastosować, jako pełnoprawnego rozwiązania (oczywiście przy spełnieniu parametrów technicznych dla obiektu)?
Człowiek uczy się całe życie i ...
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3507
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Re: Przycisk wyłącznika PWP i przycisk EPO

0
Post autor: opornik »

elmontjs pisze: sob lut 25, 2023 11:03 Czemu myślisz, że nie można go zastosować, jako pełnoprawnego rozwiązania (oczywiście przy spełnieniu parametrów technicznych dla obiektu)?
Oczywiście, że można go zastosować ale za słuszną kasę i w pewnych sytuacjach. Ale jest wiele obiektów gdzie tego zestawu nie da się zaprojektować i zabudować. Dlatego należy posiłkować się dopuszczeniem do jednostkowego zastosowania PWP.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Przycisk wyłącznika PWP i przycisk EPO

0
Post autor: elmontjs »

opornik pisze: sob lut 25, 2023 12:04 Ale jest wiele obiektów gdzie tego zestawu nie da się zaprojektować i zabudować. Dlatego należy posiłkować się dopuszczeniem do jednostkowego zastosowania PWP.
Pytam (bo nie wiem) od kiedy obowiązuje ta ścieżka postępowania?
Człowiek uczy się całe życie i ...
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3507
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Re: Przycisk wyłącznika PWP i przycisk EPO

0
Post autor: opornik »

elmontjs pisze: sob lut 25, 2023 13:01 Pytam (bo nie wiem) od kiedy obowiązuje ta ścieżka postępowania?
Obowiązuje od 01.01.2021 r. [Dz. U. z 2019 roku poz. 1176]
Dodać należy, że do 22.03.2022 r przepis ten był martwy.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
dominik.dk
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 13
Rejestracja: pn sty 20, 2020 21:52

Re: Przycisk wyłącznika PWP i przycisk EPO

0
Post autor: dominik.dk »

Z tym fartem to chodziło bardzie o to, że to wyszło na kilka dni przed odbiorami przez PSP. I wszystko robione na szybko.
ODPOWIEDZ