Przycisk wyłącznika PWP i przycisk EPO
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Przycisk wyłącznika PWP i przycisk EPO
0
Post
autor: elmontjs »
Osobiście sprawdzałem różne rozwiązania. Pierwsze, to ROP działał na wyłącznik prądu pełniący funkcję wykonawczą PWP a druga para styków ROP wyłączała UPS (działał na moduł EPO). Inne rozwiązanie, to dwa opisane przyciski ROP zainstalowane obok siebie; jeden działał na wyłącznik prądu, drugi na UPS. Obydwa rozwiązania zawarte w projekcie miały akceptację strażaka.
Więc wygląda, że o rozwiązaniach technicznych decyduje projektant.
Więc wygląda, że o rozwiązaniach technicznych decyduje projektant.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Re: Przycisk wyłącznika PWP i przycisk EPO
0
Post
autor: opornik »
Nie tylko decyduje ale do końca dni swoich odpowiada za zaprojektowane rozwiązanie. Oczywiście, że rzeczoznawca musi przyłożyć pieczątkę która de facto warta jest tyle co zużyty na nią tusz. Niestety, poziom wiedzy rzeczoznawców na temat instalacji elektrycznej jest znikomy.
Jeżeli jest to nowy obiekt to zastosowane rozwiązanie musi mieć atest CNBOP lub musi to być jednostkowe rozwiązanie zastosowania PWP.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Karta Ratownicza
-
- Rozmówca
- Posty: 13
- Rejestracja: pn sty 20, 2020 21:52
Re: Przycisk wyłącznika PWP i przycisk EPO
0
Post
autor: dominik.dk »
Gdzies mi sie obilo o uszy, że teraz zwykły PWP może nie wystarczyć. Na jednym z nowobudowanych bydynków biurowych wykonawca miał problem,bo sie jakieś przepisy zmieniły i teraz do wyłaczania pradu musi być jakiś dedykowany system wart sporo kasy. Wykonawcy udało sie zrobic dopuszczenie jednostkowe ale to jakims fartem.
Re: Przycisk wyłącznika PWP i przycisk EPO
0
Post
autor: opornik »
Dokładnie, o tym pisałem wyżej.dominik.dk pisze: ↑czw lut 23, 2023 22:02 Gdzies mi sie obilo o uszy, że teraz zwykły PWP może nie wystarczyć.
Żaden fart, dopuszczenie jednostkowe funkcjonuje ale taki PWP musi być zaprojektowany indywidualnie a to kosztuje. Tak więc mit o jednym możliwym PWP pewnej firmy z Podkarpacia można włożyć między bajki.dominik.dk pisze: ↑czw lut 23, 2023 22:02 Wykonawcy udało sie zrobic dopuszczenie jednostkowe ale to jakims fartem.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Karta Ratownicza
Re: Przycisk wyłącznika PWP i przycisk EPO
0
Człowiek uczy się całe życie i ...
Re: Przycisk wyłącznika PWP i przycisk EPO
0
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Karta Ratownicza
Re: Przycisk wyłącznika PWP i przycisk EPO
0
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Karta Ratownicza
-
- Rozmówca
- Posty: 13
- Rejestracja: pn sty 20, 2020 21:52
Re: Przycisk wyłącznika PWP i przycisk EPO
0
Post
autor: dominik.dk »
Z tym fartem to chodziło bardzie o to, że to wyszło na kilka dni przed odbiorami przez PSP. I wszystko robione na szybko.