electrics pisze: ↑ndz mar 05, 2023 15:52
Kolego opornik, podpowiedz, jeśli łaska w jaki sposób wykonuje się dopuszczenie jednostkowe?
Dużo pisania ale spróbuję.
Wyłącznik PWP powinien być instalowany przy głównym wejściu do budynku lub złączu i odpowiednio oznakowany. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego włączenia drugiego źródła energii elektrycznej (w tym zespołu prądotwórczego) z wyjątkiem źródła zasilającego urządzenia, których funkcjonowanie w czasie pożaru jest niezbędne.
- NORMA N SEP E 005
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 19 czerwca 2019 roku
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym [Dz. U. z 2019 roku poz. 1176]
obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku.
U S TA W A z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych [Dz.U. 2021 poz. 1213]
a w niej
Art. 10. 1. Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w art. 5 ust. 1, wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.
2. Indywidualna dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1) nazwę i adres wydającego oświadczenie;
2) nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;
3) identyfikację dokumentacji technicznej;
4) stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami;
5) adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany;
6) miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie.
Coś więcej w elektro.info.pl
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
oraz
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Aby było ciekawiej pan Julian Wiart dosypał do pieca
W żadnym dokumencie prawnym nie pojawia się informacja na temat wytycznych dotyczących technicznego wykonania PWP Przede wszystkim brak jest normy przedmiotowej w tym zakresie.
W normalizacji (N SEP E 005 oraz PN HD 60364 5 56 2019 01 oraz literaturze znajdują się
jedynie wytyczne do projektowania PWP Nie ma jednak tzw normy produktowej według, której można by badać PWP jako wyrób co wydaje się być oczywiste gdyż nie można tego wyrobu (urządzenia) nazwać elementem powtarzalnym.
Nie ma też normy zharmonizowanej z CPR dla PWP i/lub elementów składowych Jest to
oczywiście zrozumiałe gdyż to projektant z punktu widzenia Prawa budowlanego odpowiada za przyjęcie właściwego rozwiązania biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania prawno-techniczno-ekonomiczne dla danego obiektu.
Należy też podkreślić ,że nie ma możliwości przyjęcia jednego rozwiązania w tym zakresie
dla wszystkich obiektów niezależnie od ich przeznaczenia Tym samym PWP spełnia wymagania Art 5 oraz Art 10 Ustawy o wyrobach budowlanych [Dz U z 2021 roku poz 1213]
To tak na początek.