...masz usterki podane na tacy:wojciech59 pisze: ↑czw mar 09, 2023 20:39 Pytanie w pierwszym poście jest nadal aktualne - czy podpisać protokół z pomiarów instalacji w tym stanie rzeczy
....więc nad czym się kolego zastanawiasz? Ja do powyższego wpisu kol. Fazowca dodałbym jeszcze radę: obwody oświetleniowe na 10A i to co już ktoś wcześniej powiedział: ochrona uzupełniająca i przeciwprzepięciowa powinny być.Fazowiec pisze: ↑czw mar 09, 2023 19:17 Czyli mówiąc prościej, obwody gniazdowe 1.5mm2 w domu Twojego klienta, zabezpieczasz wyłącznikami instalacyjnymi B13, zamiast tych B20, które usuwasz i każde inne większe od 13A też usuwasz, jeżeli się tam znajdują. A dla tych dwóch urządzeń o wysokim poborze prądu, które podałeś, że mają być podłączone dopiero, dociągasz nowe okablowanie i zabezpieczasz adekwatnie do przekroju jaki wybierzesz, sposobu podłączenia tych urządzeń, sposobu wykorzystania tych obwodów itp
Sam musisz sobie odpowiedzieć na pytania: czy usuwasz na zlecenie właściciela nieprawidłowości, czy wystawiasz protokół z "negatywnym wynikiem"; jest jeszcze 3-cie wyjście (często realne), zawijasz się stamtąd ze spokojną głową a inwestor bierze bardziej pokornego podpisywacza.