Dom z lat 80, instalacja wewnętrzna 2 przewodowa1,5 mm kw. Ci, zabezpieczenia topikowe , gniazdka z bolcami mostkowane.
Mam dylemat czy podpisać protokół z warunkowym dopuszczeniem instalacji do użytkowania , czy najpierw wymusić jej modernizację i dostosować do obowiązujących norm
Pozd

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 787
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Re: Warunkowe dopuszczenie instalacji

0
Post autor: luka2nd »

Idąc tym tokiem myślenia należałoby wystawić negatywny protokół większości istniejących w Polsce budynków. Ta instalacja ma być zgodna z przepisami obowiązującymi w czasie jej budowy, obecnych spełniać nie musi. Nie można warunkować pozytywnego wyniku sprawdzenia jej modernizacją do obecnego standardu. Istnieje coś takiego, jak "ochrona zastana".
Fazowiec
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 386
Rejestracja: czw wrz 29, 2022 17:31

Re: Warunkowe dopuszczenie instalacji

0
Post autor: Fazowiec »

Prawo nie daje Ci takiej możliwości, możesz jedynie zasugerować modernizację, chyba że obecna instalacja nie spełnia norm z okresu kiedy powstawała, ale nigdy nie jest tak, że cała jest "zła" i zagraża bezpieczeństwu, wtedy nakazujesz usunięcie usterek, co wymusi na remontowanym/modernizowanym odcinku dostosowanie się do istniejących przepisów. Jeśli jednak instalacja przechodzi oględziny i pomiary, zgodnie z normami z okresu powstawania, to zgodnie z tzw. sytuacją zastaną musisz wystawić protokół dopuszczający. Jeśli nie zrobisz tego Ty, to zrobi to kto inny i to zgodnie z prawem.
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Warunkowe dopuszczenie instalacji

0
Post autor: elmontjs »

Należy ocenić instalację zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w latach jej budowy, jest to tzw stan zastany. Jeżeli nie ma usterek/nieprawidłowości, nie ma mowy o modernizacji mającej na celu dostosowanie do obecnych przepisów.
Człowiek uczy się całe życie i ...
KonradOW
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: pn paź 11, 2021 9:53

Re: Warunkowe dopuszczenie instalacji

0
Post autor: KonradOW »

Koledzy powyżej mają rację. Elektryk to d.w.ka, która musi się podpisać pod tym, za co mu klient płaci, a ma być też tanio. I nie może nakazać wymiany trupa technicznego.

Pytanie dywagacyjne do was:
Kupiłem sonie telewizor na pół ściany,
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
w klasie pierwszej ochronności, przyłączyłem do gniazda z kołkiem, obok powiesiłem paragon i protokół pozytywny, że instalacja spełnia wymagania z lat 70-tych. Nieważne, jest sprawna.
W związku z tym wydatkiem, nie mam kasy na modernizację, elektryk-naciągacz za dwie karki chciał 500 zł, stargowałem oszusta do 200zł.
Telewizor się uszkodził, oddałem do serwisu, a ten mi odpowiedział, że uszkodził się od przepięcia.
Kolejne złodzieje w tym serwisie, bo chcą mnie naciągnąć na naprawę. Odmówili naprawy z gwarancji! Coś mówili o jakimś przepięciu. Mam czajnik, taki jeszcze 300W z azbestem, wielokrotnie go używałem i działa do dzisiaj. On jest odporny na przepięcia, bo ma tylko grzałkę i żadne napięcia o parametrach z lat 70-tych mu nie straszne.
I moje pytanie - czy ten naciągacz-elektryk odda mi pieniądze za naprawę tego telewizora? Czy można go do sądu za niepoprawne wykonanie usługi?
Bo ja się nie znam, instalacja była sprawna, więc podłączyłem. Proszę o poradę.
Lokalizacja uszkodzeń kabli
Fazowiec
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 386
Rejestracja: czw wrz 29, 2022 17:31

Re: Warunkowe dopuszczenie instalacji

0
Post autor: Fazowiec »

No i z czym masz problem?
Jeżeli instalacja jest sprawna i prawidłowo wykonana oraz zabezpieczona i to jest najważniejsze, to nie ma znaczenia czy jest z tzw. zerowaniem czy osobnym PE, w momencie wystąpienia zwarcia/przepięcia masz 50/50 że jakiś sprzęt się uszkodzi bądź nie.
A jeśli myślisz, że na reklamacje z powodu "spalenia", sprzęt oddają tylko użytkownicy instalacji dwużyłowych, to gratuluję dobrego samopoczucia.
Świat idealny nie istnieje, a jak byś nie wiedział, to nawet w Twojej ulubionej Ameryce, na której dobre zwyczaje w "elektryce" się często powołujesz, sprzęty elektryczne ulegają spalaniu ale pewnie dla Ciebie, tylko tam gdzie Polacy kładli instalację 😁.
Bogdankiz
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 574
Rejestracja: śr lut 18, 2004 22:42
Lokalizacja: Pomorze

Re: Warunkowe dopuszczenie instalacji

0
Post autor: Bogdankiz »

KonradOW pisze: pn mar 06, 2023 9:43 Koledzy powyżej mają rację. Elektryk to d.w.ka, która musi się podpisać pod tym, za co mu klient płaci, a ma być też tanio. I nie może nakazać wymiany trupa technicznego.

Pytanie dywagacyjne do was:
Kupiłem sonie telewizor na pół ściany,
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
w klasie pierwszej ochronności, przyłączyłem do gniazda z kołkiem, obok powiesiłem paragon i protokół pozytywny, że instalacja spełnia wymagania z lat 70-tych. Nieważne, jest sprawna.
W związku z tym wydatkiem, nie mam kasy na modernizację, elektryk-naciągacz za dwie karki chciał 500 zł, stargowałem oszusta do 200zł.
Telewizor się uszkodził, oddałem do serwisu, a ten mi odpowiedział, że uszkodził się od przepięcia.
Kolejne złodzieje w tym serwisie, bo chcą mnie naciągnąć na naprawę. Odmówili naprawy z gwarancji! Coś mówili o jakimś przepięciu. Mam czajnik, taki jeszcze 300W z azbestem, wielokrotnie go używałem i działa do dzisiaj. On jest odporny na przepięcia, bo ma tylko grzałkę i żadne napięcia o parametrach z lat 70-tych mu nie straszne.
I moje pytanie - czy ten naciągacz-elektryk odda mi pieniądze za naprawę tego telewizora? Czy można go do sądu za niepoprawne wykonanie usługi?
Bo ja się nie znam, instalacja była sprawna, więc podłączyłem. Proszę o poradę.
Hi
Kolego przejrzałem specyfikację tego TV i nic tam nie znalazłem że instalacja ma być tylko typu TN-S lub żeby był obowiązek stosowania ochronników bo jak nie to utrata gwarancji.

Od takich sytuacji jest firma ubezpieczeniowa twojego domu wraz ze sprzętem.
Pozdrawiam Bogdan :)
KonradOW
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: pn paź 11, 2021 9:53

Re: Warunkowe dopuszczenie instalacji

0
Post autor: KonradOW »

Helloł,
Napiszesz, że instalacja spełnia wymagania przepięciowe z lat 60-tych i w związku z tym taki telewizor może być przyłączony?

Bardzo dobrze, że nie znalazłeś. Ja szukałem tego, co jest napisane drobnym drukiem:
Gwarancją nie są objęte wady lub wadliwe działanie w tym, bez ograniczeń:
spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem Produktu w szczególności: wykorzystywaniem Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem
lub niewłaściwą instalacją/podłączeniem/montażem/konfiguracją/ konserwacją/eksploatacją lub nieprawidłową infrastrukturą wodną lub elektryczną lub jej nieprawidłowym
działaniem lub niedostosowaniem do wymagań, wady spowodowane usunięciem/zastąpieniem lub wprowadzaniem modyfikacji niezatwierdzonych przez Samsung lub
niewłaściwym przechowywaniem Produktu lub wynikające z uszkodzeń transportowych lub wynikające z montażu lub demontażu Produktu – przez uprawnionego z Gwarancji lub osobę trzecią, za którą Gwarant nie ponosi odpowiedzialności oraz innymi zaniedbaniami uprawnionego z Gwarancji lub osoby trzeciej, za którą Gwarant nie ponosi odpowiedzialności;
spowodowane zdarzeniami losowymi pozostającymi poza kontrolą Gwaranta w szczególności: zalanie cieczą, produktami spożywczymi lub działaniem substancji
chemicznych, które mogą mieć negatywny wpływ na Produkt, zawilgocenie (np. przez opady atmosferyczne lub kondensację pary wodnej w zmiennych temperaturach),
zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, wyładowania atmosferyczne, nieprawidłowe napięcie w sieci, niewłaściwa wentylacja, działanie czynników chemicznych;
spowodowane jakąkolwiek zewnętrzną anteną, wtyczką lub kablem zasilającym, źródłem zasilania, wadliwym sprzętem dodatkowym lub jakimikolwiek zmianami lub
modyfikacjami zewnętrznymi;
Lokalizacja uszkodzeń kabli
Bogdankiz
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 574
Rejestracja: śr lut 18, 2004 22:42
Lokalizacja: Pomorze

Re: Warunkowe dopuszczenie instalacji

0
Post autor: Bogdankiz »

Hi

Trudno żeby producent sprzętu odpowiadał za wyładowania atmosferyczne lub przepięcia w sieci od tego jest firma ubezpieczeniowa, lub dodatkowe ubezpieczenie u producenta.

Sieć TN-C jest jak najbardziej legalna w Polsce natomiast sieć TN-S nie gwarantuje ochrony przed powyższymi.
Pozdrawiam Bogdan :)
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Warunkowe dopuszczenie instalacji

0
Post autor: elmontjs »

KonradOW pisze: pn mar 06, 2023 19:33 Napiszesz, że instalacja spełnia wymagania przepięciowe z lat 60-tych i w związku z tym taki telewizor może być przyłączony?
Nikt nie ma prawa żądać ochrony przepięciowej w instalacji budynku z lat 60tych a prawem gwaranta telewizora (i innych) jest wyłączenie usterek wynikających z przepięcia z napraw gwarancyjnych. Wykonanie ochrony przepięciowej w starych budynkach może być a nawet powinno być jedynie sugestią - ta w przypadku drogiego sprzętu RTV AGD często działa.
Człowiek uczy się całe życie i ...
ODPOWIEDZ