Brak instalacji odgromowej a fotowoltaika

Instalacje odgromowe, przeciwprzepięciowe, uziomy, połączenia wyrównawcze
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
wojciech59
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 185
Rejestracja: ndz gru 11, 2016 18:00

Brak instalacji odgromowej a fotowoltaika

0
Post autor: wojciech59 »

Witam
Dom drewniany, wysokość do kalenicy ok. 7m, na dachu blachodachówka.
Zakładam fotowoltaikę na tym dachu i nurtuje mnie czy oprócz poziomu [chyba masz na myśli uziomu] szpilkowego, który będzie wykonany do fotowoltaiki nie zrobić dodatkowo instalacji odgromowej ?

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
KonradOW
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: pn paź 11, 2021 9:53

Re: Brak instalacji odgromowej a fotowoltaika

0
Post autor: KonradOW »

wojciech59 pisze: czw mar 09, 2023 9:13 i nurtuje mnie
Odpowiedź znajdziesz w normie:
  • odgromowej,
    instalacje fotowoltaniczne (tak, tak, domek, więc przez małe n),
    przepięciowej.
A także w polisie ubezpieczeniowej.

Nie ma z tym najmniejszego problemu, trzeba trochę policzyć. Parę prostych obliczeń: mnożenie, dodawanie itd.
Jak chcesz za darmo, szybko i dobrze, to normę kradniesz w Internecie, ołówek w Ikei. Papier z publicznej toalety jakiegoś marketu.
Proste, szybkie więc tanie!
Lokalizacja uszkodzeń kabli
wojciech59
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 185
Rejestracja: ndz gru 11, 2016 18:00

Re: Brak instalacji odgromowej a fotowoltaika

0
Post autor: wojciech59 »

KonradO
Twoje poczucie humoru jest rozciągające, liczyć, dodawać i mnożyć potrafię , ale kraść nie.
Ale do rzeczy, moje obawy wynikają z bliskiej lokalizacji na sporym jeziorem, które przyciąga burze z piorunami. Jak parę lat temu pierun huknął w glebę obok domku sąsiadki to jej gniazdka powypadały ze ścian. U mnie przez 30 lat nic się nie wydarzyło, ale dom drewniany, z blachą na dachu odizolowaną od ziemi.
Uziemiając instalację foto na dachu wprowadzam potencjał ziemi na blachę, czyli dla pioruna bliżej nieba, może huknąć, a z foto instalacji zostanie wspomnienie.
KonradOW
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: pn paź 11, 2021 9:53

Re: Brak instalacji odgromowej a fotowoltaika

0
Post autor: KonradOW »

wojciech59 pisze: czw mar 09, 2023 9:13 Zakładam fotowoltaikę na tym dachu
Zakładasz sam sobie, zakładasz jako wykonawca, czy zakłada profesjonalna firma fotowoltaiczna ?
wojciech59 pisze: czw mar 09, 2023 17:50 liczyć, dodawać i mnożyć potrafię , ale kraść nie.
uuu, to nie nadajesz się Pan do naszego kraju. Może Niemcy, USA?
wojciech59 pisze: czw mar 09, 2023 17:50 moje obawy wynikają z bliskiej lokalizacji na sporym jeziorem,
Sprecyzuj jakie masz zagrożenia i obawy i co chcesz osiągnąć za pomocą ochrony odgromowej.
Np.
Zagrożenie: błysk świetlny, Obawa: panika, chcę: tak żeby się nie błyskało.
Na podstawie takich coś będziemy myśleć.
wojciech59 pisze: czw mar 09, 2023 17:50 U mnie przez 30 lat nic się nie wydarzyło,
Widzisz, gromnica w oknie działa.
wojciech59 pisze: czw mar 09, 2023 17:50 z blachą na dachu odizolowaną od ziemi.
Zmierz izolację dachu do ziemi. Podaj wynik.
Ostatnio zmieniony pt mar 10, 2023 8:12 przez opornik, łącznie zmieniany 1 raz.
Lokalizacja uszkodzeń kabli
luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 787
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Re: Brak instalacji odgromowej a fotowoltaika

0
Post autor: luka2nd »

wojciech59 pisze: czw mar 09, 2023 9:13 Witam
Dom drewniany, wysokość do kalenicy ok. 7m, na dachu blachodachówka.
Zakładam fotowoltaikę na tym dachu i nurtuje mnie czy oprócz poziomu [chyba masz na myśli uziomu] szpilkowego, który będzie wykonany do fotowoltaiki nie zrobić dodatkowo instalacji odgromowej ?
Moim zdaniem warto. Jednak montując instalację odgromową pamiętaj Kolego o następujących rzeczach:

1. Jeden uziom szpilkowy to zbyt mało dla instalacji odgromowej - dwa przewody odprowadzające to absolutne minimum. A najlepszy w tej sytuacji będzie otok.

2. Blaszane pokrycie dachu sprawia, że nie jest możliwe zachowanie odstępu izolacyjnego pomiędzy konstrukcją wsporczą modułów a zwodami - konieczne będzie wykonanie połączeń wyrównawczych i zastosowanie ograniczników przepięć ucinających napięcie, zarówno po stronie stało-, jak i przemiennoprądowej.
Fazowiec
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 386
Rejestracja: czw wrz 29, 2022 17:31

Re: Brak instalacji odgromowej a fotowoltaika

0
Post autor: Fazowiec »

Bądźmy poważni, miałem nie pisać wobec postawy autora ale forum czytają też inni.
Kwestia instalacji piorunochronnej, jako jedna z nielicznych, jest umocowana poprzez prawo:

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 15 kwietnia 2022 r.
W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
-par.53 ust.2
-par.184 ust.3

i w całości opiera to o Polskie Normy, w których to przypadku, nie ma nowy o dobrowolności, co potwierdzają orzeczenia sądów, a na chwilę obecną są to PN-EN 62305, PN-IEC 60364-4-443. Pomijam PN-EN 62561 czy Roz.Min. MSWiA z 7 czerwca 2010r itp. bo one mają inne umocowanie i nie dotyczą omawianego przypadku na tym etapie.

Jeżeli instalacja ma być wykonana zgodnie z prawem, to przede wszystkim są potrzebne wymiary/ukształtowanie dachu, do prawidłowych obliczeń oraz użyte materiały i sposób wykonania dachu w celu doboru elementów/rozwiązania instalacji piorunochronnej.
Teraz w połączeniu z powyższym, odnośnie PV, musimy wiedzieć, jaka instalacja PV jest przewidziana, głównie w kontekście ile połaci dachu zajmie i jak, ponieważ poza obowiązkowymi strefami ochronnymi i odstępami izolacyjnymi dla zabezpieczenia powyższej instalacji, należy tak zaprojektować instalację piorunochronną aby uniknąć tzw. efektu cienia, a patrząc w drugą stronę, instalacja PV musi umożliwiać prawidłowe rozmieszczenie elementów ochrony odgromowej.
W kontekście powyższego nie jest możliwe na tą chwilę udzielenie odpowiedzi w tym wątku.
Same obliczenia i wyznaczenie stref i tras, zgodnie z normą, nie są skomplikowane.
Jeżeli instalacja ma być wykonana na zasadzie, ...rozciągnięcia drutu po krawędziach dachu i zamontowania pręta na kominie, jako masztu odgromowego..., to choć może po części uratuje od "pioruna", to niestety nie będzie uprawniała do otrzymania odszkodowania. Pomijam oczywiście fakt posiadania projektu, metryki, pomiarów odbiorczych, bo wiele firm i tak robi, to nieprawidłowo, co ułatwia ubezpieczycielom odmowę wypłaty odszkodowania, a klient tym doświadczony musi wtedy sądzić się z projektantem/wykonawcą instalacji piorunochronnej, gdyż to on wtedy staje się stroną o odszkodowanie.
Co do obowiązku, to jeśli dom nie znajduje się w określonej strefie, projektant domku nie nałożył obowiązku, a może itd., to sam fakt instalacji PV nie wymusza wykonania "odgromówki", jednak trzeba pamiętać, że duża część producentów paneli, wymaga aby taka instalacja była obecna, w przypadku zastosowania ich paneli, inaczej nie uznają gwarancji, o czym oczywiście firmy instalatorskie nie informują.
wojciech59
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 185
Rejestracja: ndz gru 11, 2016 18:00

Re: Brak instalacji odgromowej a fotowoltaika

0
Post autor: wojciech59 »

Zmieniłem koncepcję, panele będą na gruncie, ok 50m od domu więc na razie nie robię odgromówki na dachu, ale pytanie czy zrobić wspólny uziom szpilkowy dla paneli i inwertera , który będzie w piwnicy, czy 2 oddzielne , jeden przy panelach a drugi w piwnicy razem z GSW ?
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Brak instalacji odgromowej a fotowoltaika

0
Post autor: elmontjs »

Kolego Wojciechu tu masz dwa przegadane wątki w tym samym temacie:
viewtopic.php?t=20941
viewtopic.php?t=21179&hilit=uziemienie+pv
Człowiek uczy się całe życie i ...
Fazowiec
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 386
Rejestracja: czw wrz 29, 2022 17:31

Re: Brak instalacji odgromowej a fotowoltaika

0
Post autor: Fazowiec »

wojciech59 pisze: pn mar 20, 2023 14:36 Zmieniłem koncepcję, panele będą na gruncie, ok 50m od domu więc na razie nie robię odgromówki na dachu, ale pytanie czy zrobić wspólny uziom szpilkowy dla paneli i inwertera , który będzie w piwnicy, czy 2 oddzielne , jeden przy panelach a drugi w piwnicy razem z GSW ?
Przy takiej odległości i jeśli chcesz falownik mieć w domu, to i tak musisz dać podwójnie ochronniki DC czyli przy panelach i przy falowniku więc i tak przy panelach musisz wykonać uziom i generalnie ten uziom powinien być połączony z uziomem domu poprzez GSW, a sam falownik z PE i GSW. Natomiast jeśli uziom domu i paneli ma polegać na wbiciu po jednej szpilce, bez względu na jej długość, to temat nie ma racji bytu, zwłaszcza bez szczegółowego schematu i obliczeń.
ODPOWIEDZ