Start1 - Stop - Start2 (ST22K3\02) sterowanie dwóch silników 3 fazowych stycznikami
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Start1 - Stop - Start2 (ST22K3\02) sterowanie dwóch silników 3 fazowych stycznikami
0
Post
autor: Fazowiec »
Bezpośrednio znaczy bezpośrednio czyli z 14 kasety idziesz na A1 cewki jednego stycznika, a z 24 kasety idziesz na A1 cewki drugiego stycznika. Nie przez termik.
Natomiast z 12 kasety jednym przewodem idziesz na pierwszy zacisk NC termika, a drugim zaciskiem NC wychodzisz na dolne NO stycznika, a drugim przewodem z 12 analogicznie do drugiego zestawu stycznik+termik.
Reszta bez zmian, czyli mostek między górnym NO i A1 każdego stycznika zostaje, przycisk awar. i zanik. miałeś dobrze. Jak nie dasz rady, to jutro postaram się to rozrysować.
Natomiast z 12 kasety jednym przewodem idziesz na pierwszy zacisk NC termika, a drugim zaciskiem NC wychodzisz na dolne NO stycznika, a drugim przewodem z 12 analogicznie do drugiego zestawu stycznik+termik.
Reszta bez zmian, czyli mostek między górnym NO i A1 każdego stycznika zostaje, przycisk awar. i zanik. miałeś dobrze. Jak nie dasz rady, to jutro postaram się to rozrysować.