Start1 - Stop - Start2 (ST22K3\02) sterowanie dwóch silników 3 fazowych stycznikami

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
drago888
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 7
Rejestracja: sob mar 11, 2023 10:56

Re: Start1 - Stop - Start2 (ST22K3\02) sterowanie dwóch silników 3 fazowych stycznikami

0
Post autor: drago888 »

C32C6145-59C4-449F-8062-9D2B0BBE1429.jpeg

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Fazowiec
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 386
Rejestracja: czw wrz 29, 2022 17:31

Re: Start1 - Stop - Start2 (ST22K3\02) sterowanie dwóch silników 3 fazowych stycznikami

0
Post autor: Fazowiec »

Bezpośrednio znaczy bezpośrednio czyli z 14 kasety idziesz na A1 cewki jednego stycznika, a z 24 kasety idziesz na A1 cewki drugiego stycznika. Nie przez termik.
Natomiast z 12 kasety jednym przewodem idziesz na pierwszy zacisk NC termika, a drugim zaciskiem NC wychodzisz na dolne NO stycznika, a drugim przewodem z 12 analogicznie do drugiego zestawu stycznik+termik.
Reszta bez zmian, czyli mostek między górnym NO i A1 każdego stycznika zostaje, przycisk awar. i zanik. miałeś dobrze. Jak nie dasz rady, to jutro postaram się to rozrysować.
drago888
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 7
Rejestracja: sob mar 11, 2023 10:56

Re: Start1 - Stop - Start2 (ST22K3\02) sterowanie dwóch silników 3 fazowych stycznikami

0
Post autor: drago888 »

Chyba się udało.
58FC3232-2EB1-41DF-828D-FEBAE83EF8F4.jpeg
58FC3232-2EB1-41DF-828D-FEBAE83EF8F4.jpeg (222.9 KiB) Przejrzano 348 razy
Fazowiec
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 386
Rejestracja: czw wrz 29, 2022 17:31

Re: Start1 - Stop - Start2 (ST22K3\02) sterowanie dwóch silników 3 fazowych stycznikami

0
Post autor: Fazowiec »

Chyba tak :) .
Pamiętaj tylko o mostkach między górnym NO i A1 w każdym styczniku, bo na rysunku nie widzę.
drago888
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 7
Rejestracja: sob mar 11, 2023 10:56

Re: Start1 - Stop - Start2 (ST22K3\02) sterowanie dwóch silników 3 fazowych stycznikami

0
Post autor: drago888 »

Dzięki wielkie za pomoc, pozdrawiam.
ODPOWIEDZ