Re: Instalacja odgromowa, uziom a PV
0
Post
autor: Fazowiec »
Widzę, że nie wiadomo czemu, bronisz się jak możesz przed łączeniem z zewnętrznym LPS-em na dachu .
Powiem tak, już sam fakt, że masz pokrycie blachodachówką sprawia, że uzyskanie minimalnych odstępów izolacyjnych, między wszystkim co znajdzie się na dachu, a LPS-em, jest praktycznie nie możliwe, choć byś nawet HVI stosował więc już ten fakt sprawia, że powinieneś zekwipotencjlizować wszystkie elementy przewodzące na poziomie dachu.
Z ciekawości, jakiego przewodu chcesz użyć do łączenia elementów przewodzących PV z LPS-em ?
Powiem tak, już sam fakt, że masz pokrycie blachodachówką sprawia, że uzyskanie minimalnych odstępów izolacyjnych, między wszystkim co znajdzie się na dachu, a LPS-em, jest praktycznie nie możliwe, choć byś nawet HVI stosował więc już ten fakt sprawia, że powinieneś zekwipotencjlizować wszystkie elementy przewodzące na poziomie dachu.
Z ciekawości, jakiego przewodu chcesz użyć do łączenia elementów przewodzących PV z LPS-em ?
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Instalacja odgromowa, uziom a PV
0
Post
autor: sandy78 »
Po co łączyć? Najwyżej przejdzie łuk (choć wątpię, bo konstrukcja paneli to nie jest czyste aluminium tylko ma powłokę (przez co na połączenia wyrównawcze ma specjalny otwór.
Przewód odprowadzający będzie z aluminium fi 8, a przewód z ogranicznika przepięć do ziemi będzie LgY 16 mm2. W sumie dobre pytanie czym połączyć panele z instalacją odgromową.
Przewód odprowadzający będzie z aluminium fi 8, a przewód z ogranicznika przepięć do ziemi będzie LgY 16 mm2. W sumie dobre pytanie czym połączyć panele z instalacją odgromową.
Re: Instalacja odgromowa, uziom a PV
0
Post
autor: Fazowiec »
Sam sobie po części odpowiedziałeś, po co się łączy, w przypadku braku odstępu izolacyjnego, a to że nie pasuje to do Twojej koncepcji, nic na to nie poradzę .
Zrobisz jak zechcesz, wiedza techniczna, podparta wieloletnimi badaniami, nie tylko na uczelniach ale i w firmach typu Dehn, mówi jasno i nikt naukowo jeszcze tego nie podważył.
W przypadku braku odstępu izolacyjnego, łączysz przekrojem nie mniejszym niż 16mm2 Cu, nie musi być HVI.
Zrobisz jak zechcesz, wiedza techniczna, podparta wieloletnimi badaniami, nie tylko na uczelniach ale i w firmach typu Dehn, mówi jasno i nikt naukowo jeszcze tego nie podważył.
W przypadku braku odstępu izolacyjnego, łączysz przekrojem nie mniejszym niż 16mm2 Cu, nie musi być HVI.