Instalacja odgromowa, uziom a PV

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Fazowiec
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 386
Rejestracja: czw wrz 29, 2022 17:31

Re: Instalacja odgromowa, uziom a PV

0
Post autor: Fazowiec »

Widzę, że nie wiadomo czemu, bronisz się jak możesz przed łączeniem z zewnętrznym LPS-em na dachu :).
Powiem tak, już sam fakt, że masz pokrycie blachodachówką sprawia, że uzyskanie minimalnych odstępów izolacyjnych, między wszystkim co znajdzie się na dachu, a LPS-em, jest praktycznie nie możliwe, choć byś nawet HVI stosował więc już ten fakt sprawia, że powinieneś zekwipotencjlizować wszystkie elementy przewodzące na poziomie dachu.
Z ciekawości, jakiego przewodu chcesz użyć do łączenia elementów przewodzących PV z LPS-em ?

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
sandy78
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 7
Rejestracja: pn mar 20, 2023 11:53

Re: Instalacja odgromowa, uziom a PV

0
Post autor: sandy78 »

Po co łączyć? Najwyżej przejdzie łuk (choć wątpię, bo konstrukcja paneli to nie jest czyste aluminium tylko ma powłokę (przez co na połączenia wyrównawcze ma specjalny otwór.
Przewód odprowadzający będzie z aluminium fi 8, a przewód z ogranicznika przepięć do ziemi będzie LgY 16 mm2. W sumie dobre pytanie czym połączyć panele z instalacją odgromową.
Fazowiec
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 386
Rejestracja: czw wrz 29, 2022 17:31

Re: Instalacja odgromowa, uziom a PV

0
Post autor: Fazowiec »

Sam sobie po części odpowiedziałeś, po co się łączy, w przypadku braku odstępu izolacyjnego, a to że nie pasuje to do Twojej koncepcji, nic na to nie poradzę 😉.
Zrobisz jak zechcesz, wiedza techniczna, podparta wieloletnimi badaniami, nie tylko na uczelniach ale i w firmach typu Dehn, mówi jasno i nikt naukowo jeszcze tego nie podważył.
W przypadku braku odstępu izolacyjnego, łączysz przekrojem nie mniejszym niż 16mm2 Cu, nie musi być HVI.
sandy78
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 7
Rejestracja: pn mar 20, 2023 11:53

Re: Instalacja odgromowa, uziom a PV

0
Post autor: sandy78 »

Czyli łączyć LgY. ok
ODPOWIEDZ