Dzień dobry.
Fazowiec pisze: ↑pn kwie 03, 2023 17:31
To jest jakieś zadanie szkolne czy co, bo nie rozumiem.
Nie, jest to pracujący układ.
Fazowiec pisze: ↑pn kwie 03, 2023 17:31
Sprawdziłeś, że zasilacz nie ma połączenia między GND, a obudową ale nie możesz podać jaki to zasilacz.
Podałem tylko informację, nic nie ma o sprawdzeniu.
Fazowiec pisze: ↑pn kwie 03, 2023 17:31
Piszesz, że jeśli linia GND ma gdzieś połączenie z "uziemieniem", to przez przypadek, to ja Ci napiszę, że nie ma przypadków, mimo, że automatyką przemysłową, programowanie/wykonawstwo/utrzymanie, zajmuję się dopiero 10lat.
Wibracje na maszynach potrafią płatać figle tak samo z robieniem przerwy w obwodzie jak i niezamierzonym połączeniom.
Fazowiec pisze: ↑pn kwie 03, 2023 17:31
W związku z powyższym, jeśli to zadanie jest tylko teoretyczne i na podstawie informacji, które przedstawiłeś, to w obydwu przypadkach, "uziemienia" powinny zostać wykonane.
Jeśli to "rzeczywistość", to bez zamieszczenia całego projektu, dalsza dyskusja jest bezcelowa.
Dziękuję za udział w temacie.