Dodatkowy przewód w skrzynce WLZ

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3507
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Re: Dodatkowy przewód w skrzynce WLZ

0
Post autor: opornik »

damian191 pisze: pn kwie 03, 2023 20:55 10mm2 jest dlatego bo taki dałem :)
Przypadkowo zrobiłeś to co musiałeś zrobić poza faktem, że wystarczyło 4x10 Cu. Na fotce widać, że pod zacisk PEN podłączone na odpływie są żyły niebieska i zielono-żółta czyli Twój PEN ma przekrój 20mm². Niepotrzebnie poniosłeś koszt kabla 5x.
damian191 pisze: pn kwie 03, 2023 20:55 Reasumując - proszę o wytłumaczenie dla samej świadomości, dlaczego z rozłącznika izolacyjnego w skrzynce mimo wolnego pola nie mogę zasilić bramy?
Przecież Ci to już napisałem. Przeczytaj ze zrozumieniem moje wpisy.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
damian191
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 8
Rejestracja: pn kwie 03, 2023 14:17

Re: Dodatkowy przewód w skrzynce WLZ

0
Post autor: damian191 »

Przejechałem się do BOK PGE - pokazałem zdjęcia, dokładnie powiedziałem co chce uczynić - zakład nie widzi przeciwskazań do dołożenia kolejnego przewodu.
Fazowiec
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 386
Rejestracja: czw wrz 29, 2022 17:31

Re: Dodatkowy przewód w skrzynce WLZ

0
Post autor: Fazowiec »

No to dokładaj, domek na wsi ma jednak swoje plusy ;).
KonradOW
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: pn paź 11, 2021 9:53

Re: Dodatkowy przewód w skrzynce WLZ

0
Post autor: KonradOW »

opornik pisze: pn kwie 03, 2023 21:27Na fotce widać, że pod zacisk PEN podłączone na odpływie są żyły niebieska i zielono-żółta czyli Twój PEN ma przekrój 20mm².
Raczej nie pen, tylko do domku wchodzi już pe i n.
opornik pisze: pn kwie 03, 2023 21:27Niepotrzebnie poniosłeś koszt kabla 5x.
Handlowiec robił projekt.
damian191 pisze: wt kwie 04, 2023 8:42 zakład nie widzi przeciwskazań do dołożenia kolejnego przewodu.
Przecież dobrze wiedzą, że nie odpowiadają za to. A brama to dodatkowy odbiór "prądu' i dodatkowe pieniążki dla Nich.
W przypadku awarii sprzętu i żądania odszkodowania, nie martw się, każde najmniejsze uchybienie będzie wyciągnięte i wielokrotnie powiększone.
Lokalizacja uszkodzeń kabli
AdamH
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 9
Rejestracja: pt mar 31, 2023 20:06

Re: Dodatkowy przewód w skrzynce WLZ

0
Post autor: AdamH »

Fazowiec pisze: wt kwie 04, 2023 16:59 No to dokładaj, domek na wsi ma jednak swoje plusy ;).
Plus zestaw oldschoolowych plomb jak widać na załączonym obrazku :-o nic tylko przerabiać ;)
damian191 Odpowiednią plombownicę ma?
Jaki silnik w tej bramie? Jakimi narzędziami będziesz majsterkował? (Mały flex to jakieś 4A + oświetlenie, farelka na chłodne wieczory, może spawareczka.)
I jak zamierzasz pożenić ten 2,5mm^2 z 10mm^2?
damian191
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 8
Rejestracja: pn kwie 03, 2023 14:17

Re: Dodatkowy przewód w skrzynce WLZ

0
Post autor: damian191 »

A po co mi ta plombownica?
Silnik FAAC 740 (350w)
Spawareczkę mam w garażu - tam sobie majsterkuje:) o zasileniu garażu pomyślałem wcześniej.
Jedynie co pewnie jeszcze czasem podepnę to pompkę to mauzera aby podlać ogródek no i może odkurzacz do auta.

Ja majstrował nie bede, bo się boje ze źle przykręce N i pojawi mi się miedzyfazowe.
Usługę też już mam zamówiona, muszę przekopać tylko kable (jeszcze z pół kubika piachu na podsypkę trzeba zamówić, dobrze ze przed kostką zakopałem na wjedzie ROS'ma)

Jak ożenię dwa kable?
Obecny FR 4p zostanie wymieniony na 3p, obok dojdzie 1p - będzie spiety szyną łączeniowa, N i PE będą spiete blokiem rozdzielczyym, reszta w skrzynce obok napedu.

Z aparatów zakupiłem Hagery: FR 100A 3p, RCD 40A 30mA, B10, C10, C16 - brakuje jeszcze FR 1p ale to elektryk sobie przywiezie, YKY 3x2,5, skrzynkę, która bedzie obok napedu z mini tablicą, RG 58 do anteny oraz XzTKMXpw do fotokomórek.
Załączniki
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/3d476092cac5.jpg
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/3d476092cac5.jpg
wlz-4.jpg (223.25 KiB) Przejrzano 429 razy
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/37f7fb55031e.jpg
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/37f7fb55031e.jpg
wlz-3.jpg (276.59 KiB) Przejrzano 429 razy
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/72d39e61b26b.jpg
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/72d39e61b26b.jpg
wlz-2.jpg (304.86 KiB) Przejrzano 429 razy
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/2be75f5a1657.jpg
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/2be75f5a1657.jpg
wlz-1.jpg (228 KiB) Przejrzano 429 razy
Fazowiec
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 386
Rejestracja: czw wrz 29, 2022 17:31

Re: Dodatkowy przewód w skrzynce WLZ

0
Post autor: Fazowiec »

Jeżeli pierwsze zdjęcie, to rozdzielnica w Twoim domku letniskowym, to jeśli OSB nie jest w klasie B-s1, a pozostała część domku jest też "w drewnie", to ta rozdzielnica, wraz z większością przewodów do niej dochodzącą, ma mało wspólnego ze standardami dla takich budowli więc nie wiem czemu Ci zależy, żeby zrobić "dobrze warsztacik".
I nie chodzi o to, żeby coś wyśmiać, tylko żeby nie robić sobie zbędnych kosztów, bo w takim układzie, nie wiem czy znajdziesz ubezpieczyciela, który wypłaci Ci odszkodowanie w razie czego, bo składkę pobiorą z chęcią ;).
damian191
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 8
Rejestracja: pn kwie 03, 2023 14:17

Re: Dodatkowy przewód w skrzynce WLZ

0
Post autor: damian191 »

Fazowiec pisze: wt kwie 11, 2023 19:17 Jeżeli pierwsze zdjęcie, to rozdzielnica w Twoim domku letniskowym, to jeśli OSB nie jest w klasie B-s1, a pozostała część domku jest też "w drewnie", to ta rozdzielnica, wraz z większością przewodów do niej dochodzącą, ma mało wspólnego ze standardami dla takich budowli więc nie wiem czemu Ci zależy, żeby zrobić "dobrze warsztacik".
I nie chodzi o to, żeby coś wyśmiać, tylko żeby nie robić sobie zbędnych kosztów, bo w takim układzie, nie wiem czy znajdziesz ubezpieczyciela, który wypłaci Ci odszkodowanie w razie czego, bo składkę pobiorą z chęcią ;).
To istniejąca rozdzielnica w garażu, odłączana w "domku" FR'em - najchętniej zasilił bym bramę stąd, ale z tego miejsca to ponad 50m...
PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 429
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Re: Dodatkowy przewód w skrzynce WLZ

0
Post autor: PGR Mąkowarsko »

Fazowiec pisze: pn kwie 03, 2023 19:50
Przy odrobinie szczęścia dostaniesz od ZE zgodę na podpięcie drugiego kabla, widziałem już takie rozwiązania ale nie będzie to na Twoich warunkach i nie 3x2,5mm2.
ZE raczej to nie interesuje, nawet spisywacza licznika. Miałem tak wpięty kabel 3x2,5mm2 przez rok, biegł przez pola, trawy, haszcze na budowę sąsiadki zasilając cały plac budowy. Oczywiście nie sprzedawałem energii elektrycznej, bo to zabronione :lol:
Fazowiec
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 386
Rejestracja: czw wrz 29, 2022 17:31

Re: Dodatkowy przewód w skrzynce WLZ

0
Post autor: Fazowiec »

A ja znam przypadek, gdy ZE na zasadzie Pani w BOK, powiedziało klientowi, że może sobie sam wymienić zabezpieczenie przedlicznikowe. I nie było problemu przez wiele lat, do czasu dużej awarii i gdy przyjechali panowie z dokumentacją i się okazało, że zamiast 16A jest 25A i zamiast plomby nie ma plomby 😁.
I co z tego wynika, poza karą, jaką klient musiał zapłacić.
Dobrze wiemy, że nie ma problemu gdy wszystko jest w porządku, problemy zaczynają się właśnie gdy dochodzi do awarii itp.
Wszyscy też wiemy, że na tzw. "terenach opuszczonych przez Boga", ZE i ich sieci/instalacje mają mało wspólnego z przepisami, poza ich wew.😉. Choć sytuacja też już się zmienia od kilku lat, zwłaszcza gdy prosi się o coś na piśmie i odpowiedź musi być na piśmie, pod którą ktoś podpisuje się z imienia i nazwiska. Wtedy często okazuje się, że już nie jest tak różowo, jak opowiadała Pani z BOK.
To jak jest wiemy, na forum technicznym powinniśmy mówić, jak być powinno, co nie oznacza, że autor, nie otrzymałby również pozytywnej odpowiedzi na piśmie, przecież jest wiele takich przypadków.
ODPOWIEDZ