Dodatkowy przewód w skrzynce WLZ

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
damian191
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 8
Rejestracja: pn kwie 03, 2023 14:17

Dodatkowy przewód w skrzynce WLZ

0
Post autor: damian191 »

Cześć. Ze względu, że skrzynka z przyłączem zasilającym dom jest zaraz obok bramy oraz domku narzędziowego, chciałbym podłączyć tam ów domek i z niego bramę.

Myślałem zrobić to dokładając kolejnego ESa obok rozłącznika izolacyjnego (tego po prawej) ale rozłącznik ten ma jedno wolne pole oraz miejsce na szynę łączeniową akurat od góry. Wpiąć chcę dodatkowy YKY 3x2,5 i w domku narzędziowym zrobić dodatkową rozdzielnice. Zastanawia mnie temat jak poprawnie spiąć wszystkie przewody N i PE - za pomocą bloku rozdzielczego czy zwykłej listwy łaczeniowej?
Załączniki
Screenshot_3.png
Screenshot_3.png (266.47 KiB) Przejrzano 545 razy
3242b5a844e09bfd14135a22543b.jpg
3242b5a844e09bfd14135a22543b.jpg (269.11 KiB) Przejrzano 545 razy
Screenshot_2.png
Screenshot_2.png (934.08 KiB) Przejrzano 545 razy

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3507
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Re: Dodatkowy przewód w skrzynce WLZ

0
Post autor: opornik »

Zapomnij o swoim pomyśle i grzebaniu w zestawie pomiarowym. Możesz obok zestawu zabudować swoją rozdzielnicę i tam wykonać zabezpieczenie dla bramy. A tak w ogóle takie prace może wykonać tylko elektryk z papierami.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
damian191
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 8
Rejestracja: pn kwie 03, 2023 14:17

Re: Dodatkowy przewód w skrzynce WLZ

0
Post autor: damian191 »

Nie wiem czy dobrze mnie zrozumiałeś, z rozłącznika izolacyjnego ma wyjść jeden dodatkowy YKY 3x2,5. Docelowa rozdzielnica będzie w innym miejscu.
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3507
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Re: Dodatkowy przewód w skrzynce WLZ

0
Post autor: opornik »

damian191 pisze: pn kwie 03, 2023 15:58 Nie wiem czy dobrze mnie zrozumiałeś, z rozłącznika izolacyjnego ma wyjść jeden dodatkowy YKY 3x2,5.
A co teraz wychodzi z rozłącznika? Energetyka nie wyrazi zgody na wyprowadzenie drugiego kabla dlatego napisałem Ci o dodatkowej rozdzielnicy przy pomiarze a nie o docelowej rozdzielnicy gdzieś tam.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
damian191
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 8
Rejestracja: pn kwie 03, 2023 14:17

Re: Dodatkowy przewód w skrzynce WLZ

0
Post autor: damian191 »

Przewód zasilający dom YKY 5x10 - czyli pewnie musze wrócić do mojego pierwotnego pomysłu - druga skrzynka za ogrodzeniem i cofniecie zasilania domu z niej...
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3507
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Re: Dodatkowy przewód w skrzynce WLZ

0
Post autor: opornik »

damian191 pisze: pn kwie 03, 2023 16:26 czyli pewnie musze wrócić do mojego pierwotnego pomysłu - druga skrzynka za ogrodzeniem i cofniecie zasilania domu z niej...
Dokładnie, to miałem na myśli.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
damian191
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 8
Rejestracja: pn kwie 03, 2023 14:17

Re: Dodatkowy przewód w skrzynce WLZ

0
Post autor: damian191 »

Kompletnie bez sensu rozwiązanie...
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3507
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Re: Dodatkowy przewód w skrzynce WLZ

0
Post autor: opornik »

damian191 pisze: pn kwie 03, 2023 19:14 Kompletnie bez sensu rozwiązanie...
Sorry, to Twoje zdanie. Zanim zaczniesz dalej się oburzać poczytaj warunki przyłączenia dla obiektu, podpisaną obustronnie umowę przyłączeniową, podpisaną obustronnie umowę sprzedaży energii elektrycznej i wreszcie obowiązujące standardy Twojej OSD.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Fazowiec
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 386
Rejestracja: czw wrz 29, 2022 17:31

Re: Dodatkowy przewód w skrzynce WLZ

0
Post autor: Fazowiec »

damian191 pisze: pn kwie 03, 2023 19:14 Kompletnie bez sensu rozwiązanie...
Dla amatora tak.

Słyszałeś coś np. o min. przekrojach, zwłaszcza jednej z żył ;)?
Nie zastanawiałeś się dlaczego masz kabel 10mm2 położony, skoro przedlicznikowe tylko C16 więc pewnie przydział mocy w okolicach 10kW, przecież tu 4mm2, z naddatkiem, by starczyło.
Zadałeś pytanie na forum technicznym, w jakimś celu, i otrzymałeś odpowiedź, a że Ci nie pasuje, no cóż, przecież mogłeś nie pytać i zrobić po swojemu.
Przy odrobinie szczęścia dostaniesz od ZE zgodę na podpięcie drugiego kabla, widziałem już takie rozwiązania ale nie będzie to na Twoich warunkach i nie 3x2,5mm2.
Ostatnio zmieniony śr kwie 05, 2023 6:53 przez Fazowiec, łącznie zmieniany 1 raz.
damian191
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 8
Rejestracja: pn kwie 03, 2023 14:17

Re: Dodatkowy przewód w skrzynce WLZ

0
Post autor: damian191 »

10mm2 jest dlatego bo taki dałem :) Z tablicy w domku (jest to prywatny domek wypoczynkowy na wsi) jest jeszcze podłączony garaż o tym pomyślalem o bramie juz nie - a że wszystko w domku jest na prąd łącznie z ogrzewaniem a w garażu lubie pomajsterkować stąd taki przekrój. C16 - bo wnioskowałem o 11kW przydziału i jak widać wystarcza bo nigdy nie wybiło zabezpieczenia.

Reasumując - proszę o wytłumaczenie dla samej świadomości, dlaczego z rozłącznika izolacyjnego w skrzynce mimo wolnego pola nie mogę zasilić bramy?
ODPOWIEDZ