Instalacja w bloku oraz stara instalacja w domu jednorodzinnym

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
WojtasRX
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 4
Rejestracja: pn kwie 03, 2023 22:00

Instalacja w bloku oraz stara instalacja w domu jednorodzinnym

0
Post autor: WojtasRX »

Witam, pierwsze moje pytanie odnosi się do instalacji elektrycznej w bloku (klatka 4 mieszkania, moje mieszkanie na pierwszym piętrze). Do licznika są doprowadzone 2 żyły alu 10mm2 później zasilanie trafia do rozdzielnicy w mieszkaniu. W mieszkaniu cała instalacja jest już w miedzi 3 żyłowa. Intryguje mnie poprawność podłączenia w szafce, żyła N trafia bezpośrednio na szynę zbiorcza N, L (faza) na FR i dalej na bezpieczniki natomiast przewody PE z gniazdek są połączone z szyna zbiorczą, która nie jest w żaden sposób połączona z N, ale z linką lgy 16mm2 która schodzi z 1 piętra do piwnicy i połączona jest z wbitą szpilką 6m, w rozdzielnicy są założone dwie roznicowki. Myślicie,że jest to dobrze połączone? Jeszcze pytanie o starą instalacje w domu gdzie wcześniej było robione "zerowanie" w gniazdkach,
Częściowo została wymieniona instalacja na 3 żyłową i tu pytanie czy zamiast żerować w gniazdkach można to zrobić w rozdzielnicy a w gniazdku podłączyć normalnie L N PE ?

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3507
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Re: Instalacja w bloku oraz stara instalacja w domu jednorodzinnym

0
Post autor: opornik »

WojtasRX pisze: pn kwie 03, 2023 22:10 później zasilanie trafia do rozdzielnicy w mieszkaniu
Jakimi przewodami wykonane jest zasilanie rozdzielnicy mieszkaniowej?
WojtasRX pisze: pn kwie 03, 2023 22:10 Intryguje mnie poprawność podłączenia w szafce
Jakiej szafce?
WojtasRX pisze: pn kwie 03, 2023 22:10 natomiast przewody PE z gniazdek są połączone z szyna zbiorczą
Co to jest "szyna zbiorcza'?
WojtasRX pisze: pn kwie 03, 2023 22:10 natomiast przewody PE z gniazdek są połączone z szyna zbiorczą, która nie jest w żaden sposób połączona z N, ale z linką lgy 16mm2 która schodzi z 1 piętra do piwnicy i połączona jest z wbitą szpilką 6m, w rozdzielnicy są założone dwie roznicowki
Pytanie podstawowe, w jakim układzie pracuje sieć zasilająca? TN czy TT?
Pytanie pomocnicze, co jest napisane w protokole z pomiarów?
WojtasRX pisze: pn kwie 03, 2023 22:10 Jeszcze pytanie o starą instalacje w domu gdzie wcześniej było robione "zerowanie" w gniazdkach,
Częściowo została wymieniona instalacja na 3 żyłową i tu pytanie czy zamiast żerować w gniazdkach można to zrobić w rozdzielnicy a w gniazdku podłączyć normalnie L N PE ?
Modernizując częściowo instalację należy wykonać ją w układzie TN-C-S. O "żerowaniu" nie ma mowy. Elektryk temat ogarnie, wykona pomiary, napisze protokół i niestety, wystawi fakturę.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
WojtasRX
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 4
Rejestracja: pn kwie 03, 2023 22:00

Re: Instalacja w bloku oraz stara instalacja w domu jednorodzinnym

0
Post autor: WojtasRX »

Zasilanie wykonane jest z korytarza klatki schodowej gdzie znajduje się licznik do rozdzielnicy w mieszkaniu w miedzi 10mm.

Szyna zbiorcza - chodziło mi o szynę PE do której są podłączone wszystkie przewody żółto zielone z gniazdek a dalej linką do piwnicy.

Sieć zasilająca nie mam pewności czy jest TT czy TN, na fakturach ani umowie nie mogę tego znaleźć, mieszkanie przejąłem po kimś innym.

Odnośnie tego nieszczęsnego "zerowania" czyli należy zrobić podział PEN i wbić dodatkowo szpilkę? Bo jest to dom który wybudowano 20lat temu, mieszkają w nim dwie rodziny i do domu o którym mówię zasilanie przychodzi z podlicznika drugiej rodziny, jest złożony już wniosek o osobne przyłącze 3F 3x25a, ale do tego czasu stopniowo wykonana nowa instalacja w domu musi jakoś funkcjonować, wcześniej były mostki z gniazdkach ponieważ instalacja miała dwie żyły, teraz stopniowo do nowej już rozdzielnicy do której trafi osobne nowe przyłącze są ciągnięte nowe obwody trzy żyłowe
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Instalacja w bloku oraz stara instalacja w domu jednorodzinnym

0
Post autor: elmontjs »

opornik pisze: pn kwie 03, 2023 22:46 Pytanie podstawowe, w jakim układzie pracuje sieć zasilająca? TN czy TT?
...to zasadnicze pytanie; proponuje, żebyś zadzwonił do swojego dystrybutora energii i grzecznie zapytał- może odpowiedzą ustnie (choć nie muszą), bo drogą pisemną po prostu poczekasz kilka tygodni, możesz też zrobić sobie spacer pod stację transformatorową z której zasilany jest Twój budynek - na drzwiach przeważnie piszę w jakim układzie sieciowym pracuje strona 400/230V, ale czy opis jest aktualny nikt gwarancji nie da - byłaby to jednak dobra wskazówka.
Brak połączenia szyn N i PE w Twojej rozdzielni nie jest błędem w żadnym z dwóch przypadków zasilania (TN, TT) , ale dla jednego z nich mostek N - PE przyniesie lepszy efekt samoczynnego wyłączenia zasilania w razie uszkodzenia i w przyszłości uniezależni ochronę przeciwporażeniową od stanu uziomu (chodzi o degradację).
Człowiek uczy się całe życie i ...
WojtasRX
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 4
Rejestracja: pn kwie 03, 2023 22:00

Re: Instalacja w bloku oraz stara instalacja w domu jednorodzinnym

0
Post autor: WojtasRX »

elmontjs pisze: wt kwie 04, 2023 9:36 ...to zasadnicze pytanie; proponuje, żebyś zadzwonił do swojego dystrybutora energii i grzecznie zapytał- może odpowiedzą ustnie (choć nie muszą), bo drogą pisemną po prostu poczekasz kilka tygodni, możesz też zrobić sobie spacer pod stację transformatorową z której zasilany jest Twój budynek - na drzwiach przeważnie piszę w jakim układzie sieciowym pracuje strona 400/230V, ale czy opis jest aktualny nikt gwarancji nie da - byłaby to jednak dobra wskazówka.
Brak połączenia szyn N i PE w Twojej rozdzielni nie jest błędem w żadnym z dwóch przypadków zasilania (TN, TT) , ale dla jednego z nich mostek N - PE przyniesie lepszy efekt samoczynnego wyłączenia zasilania w razie uszkodzenia i w przyszłości uniezależni ochronę przeciwporażeniową od stanu uziomu (chodzi o degradację).
Nie mogę się niestety dodzwonić do dystrybutora w weekend jak będę w domu to może się więcej dowiem po spacerze i wtedy dam znać, a jeśli okaże się, że jest TN to rozumiem, że lepiej połączyć u mnie PE i N mimo tego, że na klatce te N jest też w puszcze podzielone na sąsiada.
Dodam jeszcze, że w mieszkaniu ktoś kiedyś założyl ogranicznik przepięć na żyłę L oraz N i nie wiem czy w przypadku mieszkania w bloku nie jest on zbędny.
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Instalacja w bloku oraz stara instalacja w domu jednorodzinnym

0
Post autor: elmontjs »

WojtasRX pisze: wt kwie 04, 2023 10:22 a jeśli okaże się, że jest TN to rozumiem, że lepiej połączyć u mnie PE i N
Mniej więcej tak, ale jak, gdzie i czym to zrobić- to zadanie wykwalifikowanego elektryka; wybacz , w tym dziale nie będę udzielał takich rad ;)
Człowiek uczy się całe życie i ...
ODPOWIEDZ