Silnik 3f w sieci TN-C, gospodarstwo domowe.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Silnik 3f w sieci TN-C, gospodarstwo domowe.
0
Post
autor: AdamH »
Dzień dobry Państwu,
kwestia która spędza mi sen z powiek przedstawia się następująco:
Jak w temacie, wtyczka/gniazdo 4 przewody, TN-C czyli PEN na 4. styku mostkowany na stalową konstrukcję maszyny do obróbki drewna i obudowę silnika tejże maszyny.
Obwód zabezpieczony 20A gF DII 690V, szt. 3.
Co się będzie działo przy upływie prądu (np. wilgoć), dajmy na to 50mA, na obudowę silnika i co za tym idzie konstrukcję całej maszyny (odizolowanej od podłoża/ziemi). Czy operator jest narażony w takim wypadku na porażenie prądem? Czy też prąd wróci sobie PENem do transformatora? A może napięcie pojawi się na przewodzie neutralnym pozostałych obwodów na obiekcie?
Dziękuję za uwagę i proszę o opinie.
kwestia która spędza mi sen z powiek przedstawia się następująco:
Jak w temacie, wtyczka/gniazdo 4 przewody, TN-C czyli PEN na 4. styku mostkowany na stalową konstrukcję maszyny do obróbki drewna i obudowę silnika tejże maszyny.
Obwód zabezpieczony 20A gF DII 690V, szt. 3.
Co się będzie działo przy upływie prądu (np. wilgoć), dajmy na to 50mA, na obudowę silnika i co za tym idzie konstrukcję całej maszyny (odizolowanej od podłoża/ziemi). Czy operator jest narażony w takim wypadku na porażenie prądem? Czy też prąd wróci sobie PENem do transformatora? A może napięcie pojawi się na przewodzie neutralnym pozostałych obwodów na obiekcie?
Dziękuję za uwagę i proszę o opinie.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Silnik 3f w sieci TN-C, gospodarstwo domowe.
0
Post
autor: Fazowiec »
Jeżeli mówimy o prawdziwym układzie TN-C i fabrycznej maszynie i jej prawidłowym podłączeniu, to nic się nie stanie, chociażby dlatego, że w takich maszynach stosuje się albo połączenia wyrównawcze/uziemienia miejscowe/itp., o zabezpieczeniach wew. nie wspominając, a na niemożności jej podłączenia kończąc.
A jeśli chodzi Ci o to, "co na wsi" się podłącza i jak, to nikt Ci nie da odpowiedzi , bo wszyscy wiemy, że tam nie ma rzeczy niemożliwych, a "wiedza" ludzi tego pokroju, jest "niczym nieograniczona" .
Podaj konkretny model maszyny/jej schemat, to będziemy rozmawiać konkretnie.
A jeśli chodzi Ci o to, "co na wsi" się podłącza i jak, to nikt Ci nie da odpowiedzi , bo wszyscy wiemy, że tam nie ma rzeczy niemożliwych, a "wiedza" ludzi tego pokroju, jest "niczym nieograniczona" .
Podaj konkretny model maszyny/jej schemat, to będziemy rozmawiać konkretnie.
Ostatnio zmieniony czw kwie 13, 2023 21:33 przez Fazowiec, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Silnik 3f w sieci TN-C, gospodarstwo domowe.
0
Post
autor: AdamH »
Dziękuję za zainteresowanie
Z tą "maszyną" to chyba zbyt górnolotnie pojechałem no ale już trzymajmy się tej konwencji.
W maszynowni (czyt. kotłownia, drewutnia, warsztat w jednym) stoi heblarka starej dobrej chałupniczej roboty - późna Polska Ludowa, pordzewiałe kątowniki 5mm, połączone spawem typu "smark". Wszystkie cztery nogi stoją na deseczkach, coby się nie kolebało. Podłoga betonem wylana, pomieszczenie wilgotne. Zero uziomu (celowego), ani połączeń wyrównawczych. Silnik w Y.
Zabezpieczenie - wyłącznik 0/1 pokrętło ebonitowe
Z tą "maszyną" to chyba zbyt górnolotnie pojechałem no ale już trzymajmy się tej konwencji.
W maszynowni (czyt. kotłownia, drewutnia, warsztat w jednym) stoi heblarka starej dobrej chałupniczej roboty - późna Polska Ludowa, pordzewiałe kątowniki 5mm, połączone spawem typu "smark". Wszystkie cztery nogi stoją na deseczkach, coby się nie kolebało. Podłoga betonem wylana, pomieszczenie wilgotne. Zero uziomu (celowego), ani połączeń wyrównawczych. Silnik w Y.
Zabezpieczenie - wyłącznik 0/1 pokrętło ebonitowe
Re: Silnik 3f w sieci TN-C, gospodarstwo domowe.
0
Post
autor: AdamH »
To co napisałeś rozjaśniło mi trochę obraz sytuacji, ale zawsze ten 'niebieski' przewód na obudowie mnie drażnił i nie dawał spokoju. Dopiero niedawno dowiedziałem się, że PEN jest Ochronno-Neutralny, a nie jakieś 'zero', 'masa', czy 'uziemienie'
Czyli wskazane byłoby zrobić pomiar pętli zwarcia, jeśli dobrze zrozumiałem? Bez tego chyba ani rusz?
To co napisałeś rozjaśniło mi trochę obraz sytuacji, ale zawsze ten 'niebieski' przewód na obudowie mnie drażnił i nie dawał spokoju. Dopiero niedawno dowiedziałem się, że PEN jest Ochronno-Neutralny, a nie jakieś 'zero', 'masa', czy 'uziemienie'