Zadanie z obliczeń w obwodach 3-fazowych

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
mateunio
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 1
Rejestracja: ndz kwie 16, 2023 21:25

Zadanie z obliczeń w obwodach 3-fazowych

0
Post autor: mateunio »

czesc chcialby ktos mi z tym pomoc???
bede bardzo wdzieczny :) :)
Załączniki
Screenshot_2023-04-16-22-51-46-27_be80aec1db9a2b53c9d399db0c602181.jpg
Screenshot_2023-04-16-22-51-46-27_be80aec1db9a2b53c9d399db0c602181.jpg (328.14 KiB) Przejrzano 409 razy
Screenshot_2023-04-16-22-51-44-36_be80aec1db9a2b53c9d399db0c602181.jpg
Screenshot_2023-04-16-22-51-44-36_be80aec1db9a2b53c9d399db0c602181.jpg (319.16 KiB) Przejrzano 409 razy
IMG20230416222701.jpg
IMG20230416222701.jpg (253.84 KiB) Przejrzano 409 razy
IMG20230416222652.jpg
IMG20230416222652.jpg (260.96 KiB) Przejrzano 409 razy

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
Luna.Vulpo
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 283
Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51

Re: Zadanie z obliczeń w obwodach 3-fazowych

0
Post autor: Luna.Vulpo »

A z czym konkretnie masz problem?

Prąd I_B policzyłeś. To teraz dobierz z tabeli.
Którą wartością z tabeli (str. 53) jest ta co policzyłeś? ta u góry (obciążalność długotrwała), czy ta na dole (prąd znamionowy zabezpieczenia).

Wybierasz z kolumny gdzie jest "3" a nie gdzie "2".
Sposób ułożenia możesz wybrać czy jest jakoś narzucony czy dla każdego rodzaju (A1, A2, B1, B2, C, E, F, G) masz policzyć/dobrać?
Fazowiec
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 386
Rejestracja: czw wrz 29, 2022 17:31

Re: Zadanie z obliczeń w obwodach 3-fazowych

0
Post autor: Fazowiec »

Przecież to zadanie w żaden sposób się ... nie trzyma albo autor je źle przestawił.
Jeżeli w obwodzie będzie płynął prąd na poziomie 4.9A, to co tu dobierać?
fliziarz
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 88
Rejestracja: śr kwie 07, 2010 7:36

Re: Zadanie z obliczeń w obwodach 3-fazowych

0
Post autor: fliziarz »

Prawdopodobnie to zadanie z gwiazdką :) , a dokładnie ćwiczenie z umiejętności czytania tabel.

Ib=4,9A

Proponuje odpowiedź:
a) - A1 3 żyły - z braku innych danych pierwszy z brzegu, nap 400V ->3fazy
b) - Iz=14,5A - kabel PCV żyła 1,5mm2, 3 żyły robocze
c) - In=10A

Sprawdzenie poprawności doboru
Ib ≤ In ≤ Iz 4,9A<10A<14,5A - warunek spełniony

To oczywiście nie zamyka sprawy doboru kabla ale w tym zadaniu powinno wystarczyć