czesc chcialby ktos mi z tym pomoc???
bede bardzo wdzieczny
bede bardzo wdzieczny
- Załączniki
-
- Screenshot_2023-04-16-22-51-46-27_be80aec1db9a2b53c9d399db0c602181.jpg (328.14 KiB) Przejrzano 431 razy
-
- Screenshot_2023-04-16-22-51-44-36_be80aec1db9a2b53c9d399db0c602181.jpg (319.16 KiB) Przejrzano 431 razy
-
- IMG20230416222701.jpg (253.84 KiB) Przejrzano 431 razy
-
- IMG20230416222652.jpg (260.96 KiB) Przejrzano 431 razy
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
- Luna.Vulpo
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 290
- Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51
Re: Zadanie z obliczeń w obwodach 3-fazowych
0
Post
autor: Luna.Vulpo »
A z czym konkretnie masz problem?
Prąd I_B policzyłeś. To teraz dobierz z tabeli.
Którą wartością z tabeli (str. 53) jest ta co policzyłeś? ta u góry (obciążalność długotrwała), czy ta na dole (prąd znamionowy zabezpieczenia).
Wybierasz z kolumny gdzie jest "3" a nie gdzie "2".
Sposób ułożenia możesz wybrać czy jest jakoś narzucony czy dla każdego rodzaju (A1, A2, B1, B2, C, E, F, G) masz policzyć/dobrać?
Prąd I_B policzyłeś. To teraz dobierz z tabeli.
Którą wartością z tabeli (str. 53) jest ta co policzyłeś? ta u góry (obciążalność długotrwała), czy ta na dole (prąd znamionowy zabezpieczenia).
Wybierasz z kolumny gdzie jest "3" a nie gdzie "2".
Sposób ułożenia możesz wybrać czy jest jakoś narzucony czy dla każdego rodzaju (A1, A2, B1, B2, C, E, F, G) masz policzyć/dobrać?
Re: Zadanie z obliczeń w obwodach 3-fazowych
0
Post
autor: fliziarz »
Prawdopodobnie to zadanie z gwiazdką , a dokładnie ćwiczenie z umiejętności czytania tabel.
Ib=4,9A
Proponuje odpowiedź:
a) - A1 3 żyły - z braku innych danych pierwszy z brzegu, nap 400V ->3fazy
b) - Iz=14,5A - kabel PCV żyła 1,5mm2, 3 żyły robocze
c) - In=10A
Sprawdzenie poprawności doboru
Ib ≤ In ≤ Iz 4,9A<10A<14,5A - warunek spełniony
To oczywiście nie zamyka sprawy doboru kabla ale w tym zadaniu powinno wystarczyć
Ib=4,9A
Proponuje odpowiedź:
a) - A1 3 żyły - z braku innych danych pierwszy z brzegu, nap 400V ->3fazy
b) - Iz=14,5A - kabel PCV żyła 1,5mm2, 3 żyły robocze
c) - In=10A
Sprawdzenie poprawności doboru
Ib ≤ In ≤ Iz 4,9A<10A<14,5A - warunek spełniony
To oczywiście nie zamyka sprawy doboru kabla ale w tym zadaniu powinno wystarczyć