Pytanie:
Dzień dobry, mam do państwa pytanie odnośnie wykonania uziomu.
Z tego co wyczytałem uziemienie dzielimy na uziemienie ochronne i uziemienie odgromowe, są to dwa różne pojecia ale ze sobą powiązane.
Uziemienie ochronne powinno być wykonane w fundamencie budynku domku jednorodzinnego, a co w sytuacji jeżeli fizycznie został wyprowadzony tylko pionowy kawałek bednarki 4x25mm2 o długości do 1,5-2metrów połączony ze zbrojeniem fundamentu poprzez drut wiązałkowy i tyle. Całe uziemienie ochronne. Związku z czym czy można oddzielną bednarką nawiązać się do tego kawałka bednarki wyprowadzonej z fundamentu? Wyglądałoby to w ten sposób że wraz z kablem zasilającym na całej jego długości puszczamy bednarę w jednym wykopie o głebokości 70cm i o długości około 40 metrów od złącza kablowego do budynku i nawiązujemy się tą bednarką z wykopu do bednarki wypuszczonej z fundamentu poprzez połączenie złączowe metalowe i zasmarowanie wazeliną techniczną.
A co z uziemieniem odgromowym czy może być ono zrobione w odstępie 1m od fundamentu budynku i głebokość 1m jako otok oraz czy powinno się ją połączyć fizycznie z uziemieniem ochronnym wychodzącym z fundamentu budynku a później linką 16mm2 do Głównej Szyny Wyrównawczej?
Spotkałem się również z artykułami typu że uziemienia nie wolno łączyć chodzi o uziemienia ochronnego z uziemieniem odgromowym chyba że stosuje się urządzenie LPS?, a co w sytuacji gdy nie będzie urządzenia LPS? I co to jest to urządzenie LPS?

Pozdrawiam Janek
Bardzo byłbym wdzięczny za odpowiedź

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: uziom ochronny a uziom odgromowy

0
Post autor: elmontjs »

2964 pisze: śr kwie 26, 2023 8:23 Uziemienie ochronne powinno być wykonane w fundamencie budynku domku jednorodzinnego, a co w sytuacji jeżeli fizycznie został wyprowadzony tylko pionowy kawałek bednarki 4x25mm2 o długości do 1,5-2metrów połączony ze zbrojeniem fundamentu poprzez drut wiązałkowy i tyle
Uziemienie fundamentowe powinno mieć wyprowadzenie do szyny połączeń wyrównawczych i, jeżeli zachodzi potrzeba, do złącz kontrolnych instalacji odgromowej. Wyprowadzenia powinny być wykonane również bednarkami przyspawanymi lub skręconymi do właściwego uziomu (nie przez druty wiązałkowe).
To co chcesz wykonać to już rozwiązania zastępcze niezgodne z obecną literą prawa i zapewne projektem, ale jako uziom sztuczny możesz sobie wkopać w ziemię ile chcesz żelastwa, tylko nikt nie powie, że " to jest dobre, prawidłowe rozwiązanie" .
Człowiek uczy się całe życie i ...
Fazowiec
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 386
Rejestracja: czw wrz 29, 2022 17:31

Re: Uziom ochronny a uziom odgromowy

0
Post autor: Fazowiec »

Nie ma sensu łączyć nowej bednarki z ze starą, skoro ta druga jest tylko drutem przymocowana do zbrojenia. Swoją drogą, jak to możliwe, że zostało to tak wykonane.
Teraz, żeby to miało ręce i nogi, zwłaszcza jeśli ma być odgromówka, to wypadałoby wykonać otok wokół domu (uziom poziomy) i dodatkowo wbić szpilki (uziom pionowy) i połączyć. Zrobić z tego wyprowadzenia dla instalacji odgromowej, na pewno nie jedno, oraz do GSW dla domu, pamiętać, że nie mogą być obok siebie.
Bednarka wzdłuż kabla zasilającego może być dodatkowo położona ale nie zamiast powyższego.
Ogranicznik przepięć jest obowiązkowy, nawet jak byś odgromówki nie robił.
Uziomy dla "instalacji odgromowej i ochronnej" muszą być połączone/stanowić jedno, poza może dwoma wyjątkami, które Cię nie interesują.
To tak generalnie, bez wizji lokalnej.
Pytanie czy jesteś wstanie ponieść te koszta i zrobić to dobrze w obecnej "sytuacji zastanej", jeśli nie, to daj sobie spokój i zrób, jak chcesz, w końcu szansa na to, że piorun "zweryfikuje Twoją instalację", aż taka duża nie jest 😁.
Zawsze też można odkopać i rozkuć fundament i wykonać prawidłowe połączenie i nie jest to wcale takie niemożliwe.
Nie ma sytuacji bez wyjścia, jest tylko kwestia czasu i zainwestowanych pieniędzy.
2964
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 2
Rejestracja: wt kwie 25, 2023 22:10

Re: Uziom ochronny a uziom odgromowy

0
Post autor: 2964 »

Pytanie do Fazowiec:
Co masz na myśli pisząc:
"z tego wyprowadzenia dla instalacji odgromowej, na pewno nie jedno, oraz do GSW dla domu, pamiętać, że nie mogą być obok siebie."
Fazowiec
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 386
Rejestracja: czw wrz 29, 2022 17:31

Re: Uziom ochronny a uziom odgromowy

0
Post autor: Fazowiec »

Co do zasady, głównie przy instalacjach odgromowych, nie prowadzi się kabla zasilającego razem z bednarką bez zachowania odpowiednich odległości lub zastosowania przegród, tak samo, jak nie wprowadza się do budynku bednarki i kabla zasilającego w tym samym miejscu i tak samo, wyprowadzenia dla LPS nie robi się w tym samym miejscu, co wejście kabla zasilającego/bednarki do domu.
Jak chwilę pomyślisz, to będziesz wiedział czemu 😉.
A to, że u nas robi się, jak robi, to już nic się na to nie poradzi, bo tak, jak wielokrotnie powtarzam, prąd, to nie gaz, błędy nie są weryfikowane od razu tylko po latach albo wcale.
Czy przyłącze gazu i instalację gazową w domu zrobiłbyś sam sobie, nie będąc związany z tą branżą 😉?
Ostatnio zmieniony czw kwie 27, 2023 6:45 przez Fazowiec, łącznie zmieniany 2 razy.