Łączenie kabli w ziemi

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
XLooQx
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 17
Rejestracja: pn maja 23, 2022 17:26

Łączenie kabli w ziemi

0
Post autor: XLooQx »

Witam, musze połączyć 4 kable w ziemi i mam takie pytanie, czy połączenie w puszce plus masa uszczelniajaca zda egzamin ?
Jeśli chcesz - znajdziesz sposób.
Jeśli nie chcesz - znajdziesz powód.

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Łączenie kabli w ziemi

0
Post autor: elmontjs »

Pytanie, co to za kable ?, wszystkie 4 mają schodzić się do jednej puszki ?
Polecam artykuł: [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Człowiek uczy się całe życie i ...
XLooQx
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 17
Rejestracja: pn maja 23, 2022 17:26

Re: Łączenie kabli w ziemi

0
Post autor: XLooQx »

4x1,5 ziemny i wszystkie musza być połączone razem. Ktoś tak wypuścił pod oświetlenie podwórka .
Jeśli chcesz - znajdziesz sposób.
Jeśli nie chcesz - znajdziesz powód.
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Łączenie kabli w ziemi

1
Post autor: elmontjs »

Więc zachowałbym dla połączenia klasę IP68 stosując odpowiedni osprzęt (puszka i dławiki) i taki zestaw zalać masą uszczelniającą dedykowaną do takich celów. Jedynie czas zweryfikuje jakość wykonania.
Człowiek uczy się całe życie i ...
XLooQx
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 17
Rejestracja: pn maja 23, 2022 17:26

Re: Łączenie kabli w ziemi

0
Post autor: XLooQx »

A używał ktoś Masa uszczelniająca Anticor Seal 511 ?
Kupiłem to kiedyś i leży nieużywane ale nie jestem pewny czy zda egzamin
Jeśli chcesz - znajdziesz sposób.
Jeśli nie chcesz - znajdziesz powód.
Fazowiec
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 386
Rejestracja: czw wrz 29, 2022 17:31

Re: Łączenie kabli w ziemi

0
Post autor: Fazowiec »

Szału nie robi ale do takiego zastosowania wystarczy, podstawa to i tak porządna puszka z dławikami.
Chyba, że potem zostanie to przykryte jakimś chodnikiem itp. co będzie wiązało się z rozbieraniem/kuciem, to lepiej zastosować mufę żywiczną.
Awatar użytkownika
paul0
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 453
Rejestracja: ndz kwie 15, 2007 0:02
Lokalizacja: TYCHY

Re: Łączenie kabli w ziemi

0
Post autor: paul0 »

Kupić mufę przelotową na 3 razy większy przekrój i poprzez jedno z wejść wprowadzić 2 kable.
W wejściach korpusu mufy nawiercić otwory na kable tak aby kable się z sobą nie stykały.
Kable oczyścić, połączyć tulejkami zaprasowanymi, mufę uszczelnić taśmą izolacyjną (jest o uszczelnienie tymczasowe - na czas utwardzania się żywicy), zalać dołączoną do mufy żywicą.
Tak łączyłem 6 kabli YKY 3x2,5, mufą żywiczna która normalnie jest dla kabla 5x16.
Połączenie się bez problemu zmieściło, do mufy z kazdej strony wprowadzone 3 kable. Ta mufa ma już 20 lat i nie ma żadnych problemów.
Kable tak ułożone aby nie stykały się z sobą, i aby w każdym miejscu od kable do korpusu było minimum 5mm żywicy. Połaczone na tujejki zaprasowywane na sześciokąt.
ODPOWIEDZ