Łączenie kabli w ziemi
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Łączenie kabli w ziemi
0
Post
autor: elmontjs »
Pytanie, co to za kable ?, wszystkie 4 mają schodzić się do jednej puszki ?
Polecam artykuł: [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Polecam artykuł: [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Człowiek uczy się całe życie i ...
Re: Łączenie kabli w ziemi
0
Post
autor: paul0 »
Kupić mufę przelotową na 3 razy większy przekrój i poprzez jedno z wejść wprowadzić 2 kable.
W wejściach korpusu mufy nawiercić otwory na kable tak aby kable się z sobą nie stykały.
Kable oczyścić, połączyć tulejkami zaprasowanymi, mufę uszczelnić taśmą izolacyjną (jest o uszczelnienie tymczasowe - na czas utwardzania się żywicy), zalać dołączoną do mufy żywicą.
Tak łączyłem 6 kabli YKY 3x2,5, mufą żywiczna która normalnie jest dla kabla 5x16.
Połączenie się bez problemu zmieściło, do mufy z kazdej strony wprowadzone 3 kable. Ta mufa ma już 20 lat i nie ma żadnych problemów.
Kable tak ułożone aby nie stykały się z sobą, i aby w każdym miejscu od kable do korpusu było minimum 5mm żywicy. Połaczone na tujejki zaprasowywane na sześciokąt.
W wejściach korpusu mufy nawiercić otwory na kable tak aby kable się z sobą nie stykały.
Kable oczyścić, połączyć tulejkami zaprasowanymi, mufę uszczelnić taśmą izolacyjną (jest o uszczelnienie tymczasowe - na czas utwardzania się żywicy), zalać dołączoną do mufy żywicą.
Tak łączyłem 6 kabli YKY 3x2,5, mufą żywiczna która normalnie jest dla kabla 5x16.
Połączenie się bez problemu zmieściło, do mufy z kazdej strony wprowadzone 3 kable. Ta mufa ma już 20 lat i nie ma żadnych problemów.
Kable tak ułożone aby nie stykały się z sobą, i aby w każdym miejscu od kable do korpusu było minimum 5mm żywicy. Połaczone na tujejki zaprasowywane na sześciokąt.