Mam problem ponieważ chcę wyremontować instalację elektryczną w mieszkaniu w bloku, 5 piętro, licznik w mieszkaniu, sieć TNC 1fazowa instalacja, WLZ przekrój 6mm2 Cu. Elektryk powiedział, że jeżeli chce wyremontować instalację w mieszkaniu trzeba dokonac podziału PEN w rozdzielnicy ale aby tego dokonać ,WLZ ( PEN ) musi mieć minimum przekrój 10 mm2 w miedzi. Wspólnota odmawia wymiany WLZ ( nawet na własny koszt ). Jak w takim razie wyremontować instalację elektryczna zgodnie z nowymi przepisami?

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Fazowiec
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 386
Rejestracja: czw wrz 29, 2022 17:31

Re: Odmowa wymiany WLZ przez wspólnotę a nowa instalacja

0
Post autor: Fazowiec »

Elektropoz pisze: ndz maja 07, 2023 20:40 Jak w takim razie wyremontować instalację elektryczna zgodnie z nowymi przepisami?
Normalnie :). Żyła PEN 6mm2, jest nadal żyłą PEN i żaden przepis tego nie zmieni, nie mówiąc już o dopuszczalności tzw. sytuacji zastanej, a to że przekrój ten nie spełnia wymagania dla nowo kładzionych instalacji nie ma tu żadnego znaczenia, gdyż wlz zostaje stary, a instalacja będzie nowa w mieszkaniu i to Cię interesuje i to ma być wykonane według nowych norm/przepisów.
Kładziesz w mieszkaniu nową instalację "3 żyłową", rozdzielasz PEN "przychodzący" na PE i N i łączysz ze swoją instalacją "po nowemu".
A temu elektrykowi powiedz, że ze swoimi rewelacjami, może się na elektrodzie udzielać, bo tam pełno takich teoretyków, co uważają, że przewód PEN poniżej 10mm2 nie jest PEN-em.
Elektropoz
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 2
Rejestracja: ndz maja 07, 2023 16:12

Re: Odmowa wymiany WLZ przez wspólnotę a nowa instalacja

0
Post autor: Elektropoz »

Dziękuję za odpowiedź, elektryk powiedział, że zgodnie z przepisami jeśli ten PEN się upali i kogoś porazi prąd lub dojdzie do śmiertelnego wypadku to on pójdzie siedzieć bo przepis mówi wyraźnie, że aby dokonać podzialu PEN, przekrój wlz musi mieć minimum 10 mm2 Cu. Więc sam już nie wiem czy ma rację czy nie.
Fazowiec
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 386
Rejestracja: czw wrz 29, 2022 17:31

Re: Odmowa wymiany WLZ przez wspólnotę a nowa instalacja

0
Post autor: Fazowiec »

Nie ma takiego przepisu, a ten o 10mm2 Cu dotyczy nowo kładzionych zasilań, a nie sytuacji zastanej.
Spytaj go, czy we wszystkich starych mieszkaniach/instalacjach też usuwa tzw. zerowania w gniazdkach, bo nowe normy i przepisy nie przewidują tego i świadomie usuwa ochronę przeciwporażeniową.
Niech się nie ośmiesza, bo wie ...że gdzieś dzwonią ale nie wie gdzie..., a Ty zawsze możesz wynająć innego elektryka, tyle w temacie, reszta należy do Ciebie ;).