Roznicowka w sieci felv

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Macher
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 2
Rejestracja: pn maja 08, 2023 17:54

Roznicowka w sieci felv

0
Post autor: Macher »

Witam wszystkich.
Pytanie czysto teoretyczne sieć typu felv z transformatorem i uziemieniem odbiornika do przewodu pe.
IMG_20230508_184345.jpg
IMG_20230508_184345.jpg (85.76 KiB) Przejrzano 289 razy
Uszkodzenie i przebicie na odbiorniku (zaznaczone na czerwono). Obwód pierwotny zabezpieczony roznicowka (niebieskie kółko). Moim zdaniem roznicowka nie zadziała przy takim uszkodzeniu bo na stronie pierwotnej nie pojawi się różnica prądu na wejściu i wyjściu roznicowki. Wydaje mi się logiczne ale znajomy "elektryk" upiera się że zadziała🤔 pytanie czy ta roznicowka zadziała i jeśli tak to dlaczego?

Głupie pytanie ale znajomy chyba wprowadza mnie w błąd.

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
profus
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 1432
Rejestracja: pt lip 25, 2003 17:18

Re: Roznicowka w sieci felv

0
Post autor: profus »

Spójrz na obwód PELV. Masz tam podobnie połączony poprzez ziemię do PE jeden biegun UL - podobnie do obwodu FELV z uszkodzeniem. I co, ten "elektryk" tu nie alarmuje, że RCD zadziała przez takie połączenie w PELV?
Nie tylko ten "elektryk" żaden, ale i myśleć logicznie nie potrafi.

Oczywiście, że masz rację.

pozdrawiam
Macher
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 2
Rejestracja: pn maja 08, 2023 17:54

Re: Roznicowka w sieci felv

0
Post autor: Macher »

Dzięki za odpowiedź👍
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Roznicowka w sieci felv

0
Post autor: elmontjs »

Uszkodzenie oznaczone kolorem czerwonym nie spowoduje asymetrii w przewodach roboczych sieci 400/230V a na taką reaguje wyłącznik różnicowoprądowy. Ale gdyby Twój kolega narysował uszkodzenie na autotransformatorze (4-ty przypadek), miałby rację.
Człowiek uczy się całe życie i ...
KonradOW
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: pn paź 11, 2021 9:53

Re: Roznicowka w sieci felv

0
Post autor: KonradOW »

Macher pisze: pn maja 08, 2023 18:03 Wydaje mi się logiczne ale znajomy "elektryk" upiera się że zadziała
To jaki problem iść wŻopku i niech zakupi materiały dydaktyczne. Wiedza kosztuje. A i z przyjemnością zobaczysz zadowoloną mine kolegi.
profus pisze: pn maja 08, 2023 19:47 Nie tylko ten "elektryk" żaden, ale i myśleć logicznie nie potrafi.
Jakie to budowlańcowate, "panie, on się nie zna, my lepiej i taniej". Słyszałeś tak od adwokatów czy lekarzy?
Macher pisze: pn maja 08, 2023 18:03 Pytanie czysto teoretyczne
Tu nie ma co się doktoryzować, tu w elektryce, tsza szpadlem kopać. Z tego są pieniądze, a nie z jakiś tam rysunków na karteczce.
Weź transformator "halogenowy" 230/12, różniczkę i żarówkę.
Kolego, ogarnij się.
Ostatnio zmieniony wt maja 09, 2023 20:45 przez opornik, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Albo zaczniesz pisać merytorycznie albo pójdziesz na zieloną trawkę. Koniec żartów.
Lokalizacja uszkodzeń kabli
ODPOWIEDZ