Re: Pomiar RCD miernikiem Elma combitest 422 HT
0
Post
autor: CISIEL1981 »
Najciekawsze iz na Eatonie pomiry AC wychodza prawidlowo (0 oraz 180) natomiast przy A wywala w/w komunikat.
Z ciekawosci sprawdzilem roznicowke Siemensa i tu moje zaskoczenie bo przy AC ok, przy A (0) tez ok natomiast przy (180) wywalilo komunikat.
Z ciekawosci sprawdzilem roznicowke Siemensa i tu moje zaskoczenie bo przy AC ok, przy A (0) tez ok natomiast przy (180) wywalilo komunikat.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
-
- Rozmówca
- Posty: 27
- Rejestracja: wt mar 17, 2020 20:18
-
- Rozmówca
- Posty: 430
- Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17
Re: Pomiar RCD miernikiem Elma combitest 422 HT
0
-
- Rozmówca
- Posty: 27
- Rejestracja: wt mar 17, 2020 20:18
Re: Pomiar RCD miernikiem Elma combitest 422 HT
0
Post
autor: CISIEL1981 »
Kontaktowalem się z producentem miernika i wszystko wyjaśnilem. Wątek ten wprowadza duze zamieszanie i niepotrzebne dywagacje.
-
- Rozmówca
- Posty: 430
- Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17
Re: Pomiar RCD miernikiem Elma combitest 422 HT
0
Post
autor: PGR Mąkowarsko »
To proszę wyjaśnić wszelkie wątpliwości i niedomówienia aby pozostali mogli w przyszłości uniknąć podobnych problemów. Po to zdaje się jest m. in. to forum.
Re: Pomiar RCD miernikiem Elma combitest 422 HT
0
Post
autor: elmontjs »
HT jest mało spotykanym miernikiem, więc skoro rozgryzłeś problem, to podziel sie informacją...komuś może się przydać w przyszłości.CISIEL1981 pisze: ↑wt maja 23, 2023 19:41 Kontaktowalem się z producentem miernika i wszystko wyjaśnilem
Człowiek uczy się całe życie i ...
Re: Pomiar RCD miernikiem Elma combitest 422 HT
0
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Karta Ratownicza
-
- Rozmówca
- Posty: 27
- Rejestracja: wt mar 17, 2020 20:18
Re: Pomiar RCD miernikiem Elma combitest 422 HT
0
Post
autor: CISIEL1981 »
Miernik dostał aktualizację soft HW.00 oraz FW 2.06.
Nikt tu ogona nie podwija. Skoro nie otrzymałem pomocy z tego forum to poprosilem o usunięcie. Jeżeli jest z tym problem- to niech sobie wisi
Alez proszę bardzo.
Miernik dostał aktualizację soft HW.00 oraz FW 2.06.
Nikt tu ogona nie podwija. Skoro nie otrzymałem pomocy z tego forum to poprosilem o usunięcie. Jeżeli jest z tym problem- to niech sobie wisi
Re: Pomiar RCD miernikiem Elma combitest 422 HT
0
Człowiek uczy się całe życie i ...
-
- Rozmówca
- Posty: 27
- Rejestracja: wt mar 17, 2020 20:18
Re: Pomiar RCD miernikiem Elma
0
Post
autor: CISIEL1981 »
Wzorcowali u mnie w Łodzi na Fluke i widocznie się nie postarali, natomiast soft z FW 2.06 na 2.11 wgrany został w Elma instruments. Miernik działa jak nalezy i nie potrzeba kombinowac i cudowac aby sprawdzić RCD.
To tak dla potomnych, może ktoś bedzię uzywał mierników HT do czego zachęcam i z miłą chęcią pomogę bo rozgryzlem go na czynniki pierwsze. Pozdrawiam
To tak dla potomnych, może ktoś bedzię uzywał mierników HT do czego zachęcam i z miłą chęcią pomogę bo rozgryzlem go na czynniki pierwsze. Pozdrawiam