Pomiar RCD miernikiem Elma

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
CISIEL1981
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 27
Rejestracja: wt mar 17, 2020 20:18

Re: Pomiar RCD miernikiem Elma combitest 422 HT

0
Post autor: CISIEL1981 »

Najciekawsze iz na Eatonie pomiry AC wychodza prawidlowo (0 oraz 180) natomiast przy A wywala w/w komunikat.
Z ciekawosci sprawdzilem roznicowke Siemensa i tu moje zaskoczenie bo przy AC ok, przy A (0) tez ok natomiast przy (180) wywalilo komunikat.

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
CISIEL1981
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 27
Rejestracja: wt mar 17, 2020 20:18

Re: Pomiar RCD miernikiem Elma combitest 422 HT

0
Post autor: CISIEL1981 »

Proszę moderatora o usuniecie tematu
PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 429
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Re: Pomiar RCD miernikiem Elma combitest 422 HT

0
Post autor: PGR Mąkowarsko »

CISIEL1981 pisze: wt maja 23, 2023 16:46 Proszę moderatora o usuniecie tematu
W jakim celu?
CISIEL1981
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 27
Rejestracja: wt mar 17, 2020 20:18

Re: Pomiar RCD miernikiem Elma combitest 422 HT

0
Post autor: CISIEL1981 »

Kontaktowalem się z producentem miernika i wszystko wyjaśnilem. Wątek ten wprowadza duze zamieszanie i niepotrzebne dywagacje.
PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 429
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Re: Pomiar RCD miernikiem Elma combitest 422 HT

0
Post autor: PGR Mąkowarsko »

To proszę wyjaśnić wszelkie wątpliwości i niedomówienia aby pozostali mogli w przyszłości uniknąć podobnych problemów. Po to zdaje się jest m. in. to forum.
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Pomiar RCD miernikiem Elma combitest 422 HT

0
Post autor: elmontjs »

CISIEL1981 pisze: wt maja 23, 2023 19:41 Kontaktowalem się z producentem miernika i wszystko wyjaśnilem
HT jest mało spotykanym miernikiem, więc skoro rozgryzłeś problem, to podziel sie informacją...komuś może się przydać w przyszłości.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3507
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Re: Pomiar RCD miernikiem Elma combitest 422 HT

0
Post autor: opornik »

CISIEL1981 pisze: wt maja 23, 2023 16:46 Proszę moderatora o usuniecie tematu
Kolego, skoro założyłeś temat w którym prowadzona była dyskusja to bądź łaskawy napisać jak rozwiązałeś swój problem a podwijaj ogona. Tak się nie robi. Oczywiście, że temat nie zostanie usunięty.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
CISIEL1981
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 27
Rejestracja: wt mar 17, 2020 20:18

Re: Pomiar RCD miernikiem Elma combitest 422 HT

0
Post autor: CISIEL1981 »

opornik pisze: wt maja 23, 2023 21:08 bądź łaskawy napisać jak rozwiązałeś swój problem a podwijaj ogona. Tak się nie robi. Oczywiście, że temat nie zostanie usunięty.
Alez proszę bardzo.
Miernik dostał aktualizację soft HW.00 oraz FW 2.06.
Nikt tu ogona nie podwija. Skoro nie otrzymałem pomocy z tego forum to poprosilem o usunięcie. Jeżeli jest z tym problem- to niech sobie wisi 😁
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Pomiar RCD miernikiem Elma combitest 422 HT

0
Post autor: elmontjs »

CISIEL1981 pisze: śr maja 24, 2023 5:31 Miernik dostał aktualizację soft HW.00 oraz FW 2.06
... i to sprawę załatwiło ? Więc jakoś w procesie wzorcowania się nie postarali, tam już powinno wyjść że miernik nie działa poprawnie.
Człowiek uczy się całe życie i ...
CISIEL1981
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 27
Rejestracja: wt mar 17, 2020 20:18

Re: Pomiar RCD miernikiem Elma

0
Post autor: CISIEL1981 »

Wzorcowali u mnie w Łodzi na Fluke i widocznie się nie postarali, natomiast soft z FW 2.06 na 2.11 wgrany został w Elma instruments. Miernik działa jak nalezy i nie potrzeba kombinowac i cudowac :lol: aby sprawdzić RCD.
To tak dla potomnych, może ktoś bedzię uzywał mierników HT do czego zachęcam i z miłą chęcią pomogę bo rozgryzlem go na czynniki pierwsze. Pozdrawiam
ODPOWIEDZ