Pomiar RCD miernikiem Elma
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
-
- Rozmówca
- Posty: 27
- Rejestracja: wt mar 17, 2020 20:18
Pomiar RCD miernikiem Elma
0
Post
autor: CISIEL1981 »
Dzień dobry.
Czy ktoś z szanownych forumowiczów moze mi pomoc.
Otoz podczas w/w pomiaru wyłacznika RCD przy badaniu pradu rampowego (narastajacego) wyskakuje niekiedy komunikat "Exterminal res. too high" czyli zewnetrzna rezystancja za duza i pomiar zostaje przerwany bez wyniku przy jakim pradzie wyrzuca RCD.
Z instrukcji miernika wyczytalem iz przy takowym komunikacie nalezy odlaczyc wszystkie odbiory za RCD. Ale cały problem w tym iz za RCD nie ma zadnego odbioru....
Czy to moze wskazywac na szalejacy miernik ?
Czy ktoś z szanownych forumowiczów moze mi pomoc.
Otoz podczas w/w pomiaru wyłacznika RCD przy badaniu pradu rampowego (narastajacego) wyskakuje niekiedy komunikat "Exterminal res. too high" czyli zewnetrzna rezystancja za duza i pomiar zostaje przerwany bez wyniku przy jakim pradzie wyrzuca RCD.
Z instrukcji miernika wyczytalem iz przy takowym komunikacie nalezy odlaczyc wszystkie odbiory za RCD. Ale cały problem w tym iz za RCD nie ma zadnego odbioru....
Czy to moze wskazywac na szalejacy miernik ?
Ostatnio zmieniony czw cze 15, 2023 18:01 przez CISIEL1981, łącznie zmieniany 1 raz.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Pomiar RCD miernikiem Elma combitest 422 HT
0
Człowiek uczy się całe życie i ...
-
- Rozmówca
- Posty: 27
- Rejestracja: wt mar 17, 2020 20:18
Re: Pomiar RCD miernikiem Elma combitest 422 HT
0
Post
autor: CISIEL1981 »
Miernik jest juz wzorcowany, wyniki na dniach. Ale nie spodziwam się aby był uszkodzony.
Uklad sieci to TN-C-S (podzial w rozdzielnicy mieszkaniowej w bloku) a petla zwarcia przed RCD to 1.32 - 1.39 Ohma.
Czyli mam rozumieć iz rezystancja sprzed róznicowki ma wplyw na pomiar za nią ?
Uklad sieci to TN-C-S (podzial w rozdzielnicy mieszkaniowej w bloku) a petla zwarcia przed RCD to 1.32 - 1.39 Ohma.
Czyli mam rozumieć iz rezystancja sprzed róznicowki ma wplyw na pomiar za nią ?
Re: Pomiar RCD miernikiem Elma combitest 422 HT
0
Post
autor: elmontjs »
Nie znam miernika HT, ale, dla przykładu, podobną sytuacje w moim mierniku maiłem, gdy w rozdzielni gdzie wykonano podział PEN na PE i N ktoś nie założył mostka między szynami N i PE.
Komunikat, który zobaczyłeś mówi o zbyt dużej rezystancji "uziemienia", czyli w Twoim przypadki pętli L-PE. Miernik do pomiaru potrzebuje też N a więc te parametry musisz sprawdzić. Skoro przed różnicówką jest OK, to zmierz L-N i L-PE za RCD - podaj wyniki. Nie można też wykluczyć uszkodzenia różnicówki.CISIEL1981 pisze: ↑pn maja 15, 2023 21:00 Czyli mam rozumieć iz, rezystancja sprzed róznicowki ma wplyw na pomiar za nią ?
Nie znam miernika HT, ale, dla przykładu, podobną sytuacje w moim mierniku maiłem, gdy w rozdzielni gdzie wykonano podział PEN na PE i N ktoś nie założył mostka między szynami N i PE.
Ostatnio zmieniony pn maja 15, 2023 21:41 przez elmontjs, łącznie zmieniany 1 raz.
Człowiek uczy się całe życie i ...
-
- Rozmówca
- Posty: 27
- Rejestracja: wt mar 17, 2020 20:18
Re: Pomiar RCD miernikiem Elma combitest 422 HT
0
Post
autor: CISIEL1981 »
Jak tylko miernik wróci z wzorcowania i będę miał 100% pewności że jest sprawny to pomierzę za RCD petlę L-N i L-PE i podam wyniki.
Róznicowka testy 1/2 , 1 , 5 przechodzi bez problemu. Dopiero pomiar prądu rampowego powoduje wylączenie RCD ale nie zawsze, czasami wychwyci pomiar okolo 21 mA a czasami ten komunikat.
Od czego jest to zalezne ?
Dziekuje za wszelkie informację i pomoc.
Róznicowka testy 1/2 , 1 , 5 przechodzi bez problemu. Dopiero pomiar prądu rampowego powoduje wylączenie RCD ale nie zawsze, czasami wychwyci pomiar okolo 21 mA a czasami ten komunikat.
Od czego jest to zalezne ?
Dziekuje za wszelkie informację i pomoc.
Re: Pomiar RCD miernikiem Elma combitest 422 HT
0
Post
autor: elmontjs »
W świetle tego co napisałeś, sprawdź też, czy wszystkie zaciski są dokręcone, zwłaszcza te na szynie PE.CISIEL1981 pisze: ↑pn maja 15, 2023 21:41 Róznicowka testy 1/2 , 1 , 5 przechodzi bez problemu. Dopiero pomiar prądu rampowego powoduje wylączenie RCD ale nie zawsze, czasami wychwyci pomiar okolo 21 mA a czasami ten komunikat.
Od czego jest to zalezne ?
Człowiek uczy się całe życie i ...
-
- Rozmówca
- Posty: 27
- Rejestracja: wt mar 17, 2020 20:18
Re: Pomiar RCD miernikiem Elma combitest 422 HT
0
Post
autor: CISIEL1981 »
Wszystko sprawdzone, nawet dynamometrykiem wihy. Oczywiscie pomiedzy PE a N mostek tez jest.
-
- Rozmówca
- Posty: 27
- Rejestracja: wt mar 17, 2020 20:18
Re: Pomiar RCD miernikiem Elma combitest 422 HT
0
Post
autor: CISIEL1981 »
Odebralem dzis miernik z wzorcowania i tak jak przypuszczalem jest ok.
Zmierzylem IPZ przed RCD L-PE i wychodzi 1.18 Ohm, natomiast zaraz za RCD i ustawionym na mierniku "pomiar z uwzględnieniem RCD" nie mogę zmierzyc IPZ tj. wywala różnicówkę.
Przypuszczam iz to RCD jest uszkodzone. Jak Pan uważa ?
Zmierzylem IPZ przed RCD L-PE i wychodzi 1.18 Ohm, natomiast zaraz za RCD i ustawionym na mierniku "pomiar z uwzględnieniem RCD" nie mogę zmierzyc IPZ tj. wywala różnicówkę.
Przypuszczam iz to RCD jest uszkodzone. Jak Pan uważa ?
Re: Pomiar RCD miernikiem Elma combitest 422 HT
0
Post
autor: Fazowiec »
Tak dla porządku, jakie to konkretnie rcd? Czy dobrze masz wprowadzone dane rcd do pomiaru?
Sprawdzałeś tylko na tym jednym rcd czy na większości tak robi?
Każdy miernik ma swoje niedoskonałości, jak i każdy rcd, dlatego ważne jest doświadczenie w pomiarach, a przede wszystkim poznanie możliwości/niedoskonałości miernika.
Piszesz, że za rcd nie ma odbiorów, to po co ono jest zamontowane?
Nie spotkałem też jeszcze miernika, aby jednocześnie, test ipz bez wyzwalnia rcd wyzwalał go, a pomiar rampą nie mógł tego zrobić.
Czy podstawowe sprawdzenie rcd czyli naciśnięcie przycisku test na nim, wyzwala go?
Nie sądzę aby rcd było uszkodzone, problem leży w pomiarze/cechach miernika albo w pomiarowcu .
Sprawdzałeś tylko na tym jednym rcd czy na większości tak robi?
Każdy miernik ma swoje niedoskonałości, jak i każdy rcd, dlatego ważne jest doświadczenie w pomiarach, a przede wszystkim poznanie możliwości/niedoskonałości miernika.
Piszesz, że za rcd nie ma odbiorów, to po co ono jest zamontowane?
Nie spotkałem też jeszcze miernika, aby jednocześnie, test ipz bez wyzwalnia rcd wyzwalał go, a pomiar rampą nie mógł tego zrobić.
Czy podstawowe sprawdzenie rcd czyli naciśnięcie przycisku test na nim, wyzwala go?
Nie sądzę aby rcd było uszkodzone, problem leży w pomiarze/cechach miernika albo w pomiarowcu .
Re: Pomiar RCD miernikiem Elma combitest 422 HT
0
Post
autor: elmontjs »
Wg mnie pozostają dwie przyczyny tej sytuacji :
1. Uszkodzona różnicówka
2. Gdzieś blisko jest źródło wyższych harmonicznych bądź innych elementów wprowadzających zniekształcenie sinusoidy (np uszkodzony filtr falownika - skutecznie paraliżuje RCD)
Sugeruję, dla pewności sprawdzić różnicówkę innym miernikiem.
Zakładam, że ustawienia miernika są prawidłowe a sama RCD ma znamionowy prąd 30mA a Ty wykonujesz pomiar prawidłowo. Piszesz, że za różnicówką nie ma żadnych odpływów, więc nic od strony odpływów nie zakłóca pomiaru. Zakładam jeszcze, że układ podłączenia RCD jest wykonany poprawnie , bo czasem, po głębszej analizie okazuje się, że tkwi w układzie szkolny błąd (podrzuć jakieś fotki).CISIEL1981 pisze: ↑wt maja 16, 2023 17:44 Zmierzylem IPZ przed RCD L-PE i wychodzi 1.18 Ohm, natomiast zaraz za RCD i ustawionym na mierniku "pomiar z uwzględnieniem RCD" nie mogę zmierzyc IPZ tj. wywala różnicówkę.
Wg mnie pozostają dwie przyczyny tej sytuacji :
1. Uszkodzona różnicówka
2. Gdzieś blisko jest źródło wyższych harmonicznych bądź innych elementów wprowadzających zniekształcenie sinusoidy (np uszkodzony filtr falownika - skutecznie paraliżuje RCD)
Sugeruję, dla pewności sprawdzić różnicówkę innym miernikiem.
Człowiek uczy się całe życie i ...