Zabezpieczenia za UPSem
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Zabezpieczenia za UPSem
0
Post
autor: Doom »
Dzień dobry,
Jestem w trakcie instalacji urządzenia UPS na części obwodów w instalacji TN-S w domku na działce. Często mi prąd wyłączają więc jest to jakiś sposób na ochronę urządzeń przed przerwami zasilania. UPS ma 5KW, mam dokładnie 2 sztuki, jeden Eaton, drugi DELL. Prawdopodobnie ten drugi zostanie zamontowany na stałe w miejscu gdzie jest rozdzielnia - ma pojemniejsze akumulatory. Czy powinienem za UPSem zabezpieczyć obwody przy zużyciu zabezpieczenia RCD oraz nadpradowego? Z udziwnień do instalacji przed rozłącznikiem izolacyjnym głównym jest wpieta instalacja PV ale to raczej nic nie zmienia. Chodzi mi przede wszystkim o kwestie praktyczne.
Jestem w trakcie instalacji urządzenia UPS na części obwodów w instalacji TN-S w domku na działce. Często mi prąd wyłączają więc jest to jakiś sposób na ochronę urządzeń przed przerwami zasilania. UPS ma 5KW, mam dokładnie 2 sztuki, jeden Eaton, drugi DELL. Prawdopodobnie ten drugi zostanie zamontowany na stałe w miejscu gdzie jest rozdzielnia - ma pojemniejsze akumulatory. Czy powinienem za UPSem zabezpieczyć obwody przy zużyciu zabezpieczenia RCD oraz nadpradowego? Z udziwnień do instalacji przed rozłącznikiem izolacyjnym głównym jest wpieta instalacja PV ale to raczej nic nie zmienia. Chodzi mi przede wszystkim o kwestie praktyczne.
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2023 21:09 przez Doom, łącznie zmieniany 1 raz.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Zabezlieczenia za UPSem
0
Post
autor: Fazowiec »
Po pierwsze, to czy instrukcja danego ups-a, jest dla Ciebie napisana w niezrozumiałym języku ?
A po drugie, jesteś pewien, że potrafisz to zrobić ?
Co do zasady, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych zabezpieczeń za ups-em, natomiast wielu producentów wymaga stosowania podwójnego zabezpieczenia na wejściu ups-a, czyli np. w przypadku zasilania 1f, zarówno L i N muszą być przerywane, niekiedy nawet, to zabezpieczenie ma być o charakterystyce D i dodatkowo nie może być w tym torze RCD, zwłaszcza 30mA.
A po drugie, jesteś pewien, że potrafisz to zrobić ?
Co do zasady, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych zabezpieczeń za ups-em, natomiast wielu producentów wymaga stosowania podwójnego zabezpieczenia na wejściu ups-a, czyli np. w przypadku zasilania 1f, zarówno L i N muszą być przerywane, niekiedy nawet, to zabezpieczenie ma być o charakterystyce D i dodatkowo nie może być w tym torze RCD, zwłaszcza 30mA.
Re: Zabezlieczenia za UPSem
0
Post
autor: Doom »
Oczywiście instrukcje czytałem. Informacje jakie znalazłem to:
Na wejściu nie dawać RCD 30mA
Zastosować wyłącznik od strony zasilania D32A (brak informacji czy na samej fazie czy też neutralnym)
Przekrój przewodu min 6mm2 drut lub linka.
Dlatego pytam o "best practice" czy dać coś od drugiej strony - przed odbiornikami. Może warto? Np B25 czy RCD 25A 30mA.
Napewno fajnie by było mieć możliwość odcięcia zasilania w podtrzymanych obwodach. W instrukcji jest informacja że wyłączenie urządzenia nie gwarantuje w 100% odcięcia zasilania.
Co do tego czy podołam - tak podołam Pracowałem przy instalacjach NN ale to było dawno.
Na wejściu nie dawać RCD 30mA
Zastosować wyłącznik od strony zasilania D32A (brak informacji czy na samej fazie czy też neutralnym)
Przekrój przewodu min 6mm2 drut lub linka.
Dlatego pytam o "best practice" czy dać coś od drugiej strony - przed odbiornikami. Może warto? Np B25 czy RCD 25A 30mA.
Napewno fajnie by było mieć możliwość odcięcia zasilania w podtrzymanych obwodach. W instrukcji jest informacja że wyłączenie urządzenia nie gwarantuje w 100% odcięcia zasilania.
Co do tego czy podołam - tak podołam Pracowałem przy instalacjach NN ale to było dawno.
Re: Zabezlieczenia za UPSem
0
Post
autor: Fazowiec »
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Oczywiście mowa o 1f.
A więc, jak sam widzisz ...wiedza, a wiedza... .
Jeżeli producent nie nakazuje stosowania dodatkowego dobezpieczenie na wyjściu, to z reguły się nie stosuje, a jeśli już, to najczęściej samo RCD na wyjściu, jako ochronę przeciwporażeniową ale wtedy powinno ono być dobrane zgodnie z PN-EN62040-1-1.
No i z reguły taki ups, jaki masz, domyślam się, bo nie podałeś nawet modelu, przeznaczony jest przez producenta do zasilania pojedynczych urządzeń/obwodów, a nie całych domów/dużej jego części.
Wszystko zależy od technologii zastosowanej do budowy ups i szeroko rozumianej instalacji w jakiej zostanie użyty, w którym miejscu, jak podłączony itp.
Trzeba zadać sobie np. pytanie, co się stanie gdy tor N zostanie przerwany na zasilaniu ups-a, a brak będzie jego uziemienia, itp. itd.
Wbrew pozorom nie jest, to proste zagadnienie, jeśli chodzi o prawidłowe zrobienie tego, w sytuacji gdy UPS ma zasilać cały dom/znaczną jego część.
Dlatego, jak sam się przekonałeś, niewiele osób chce się tego podjąć, zwłaszcza jak ma wystawić fakturę i wziąć za to odpowiedzialność.
To co zacytowałeś, to zapewne z instrukcji Eaton-a, choć w innych jest podobnie i tam jest również zamieszczony schemat ideowy, gdzie ewidentnie widać dwa przerwane tory, co oznacza podwójne zabezpieczenie więc od razu wiadomo, że D32 oznacza:
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Oczywiście mowa o 1f.
A więc, jak sam widzisz ...wiedza, a wiedza... .
Jeżeli producent nie nakazuje stosowania dodatkowego dobezpieczenie na wyjściu, to z reguły się nie stosuje, a jeśli już, to najczęściej samo RCD na wyjściu, jako ochronę przeciwporażeniową ale wtedy powinno ono być dobrane zgodnie z PN-EN62040-1-1.
No i z reguły taki ups, jaki masz, domyślam się, bo nie podałeś nawet modelu, przeznaczony jest przez producenta do zasilania pojedynczych urządzeń/obwodów, a nie całych domów/dużej jego części.
Wszystko zależy od technologii zastosowanej do budowy ups i szeroko rozumianej instalacji w jakiej zostanie użyty, w którym miejscu, jak podłączony itp.
Trzeba zadać sobie np. pytanie, co się stanie gdy tor N zostanie przerwany na zasilaniu ups-a, a brak będzie jego uziemienia, itp. itd.
Wbrew pozorom nie jest, to proste zagadnienie, jeśli chodzi o prawidłowe zrobienie tego, w sytuacji gdy UPS ma zasilać cały dom/znaczną jego część.
Dlatego, jak sam się przekonałeś, niewiele osób chce się tego podjąć, zwłaszcza jak ma wystawić fakturę i wziąć za to odpowiedzialność.
Re: Zabezpieczenia za UPSem
0
Post
autor: elmontjs »
Ochronę przeciwporażeniową przy uszkodzeniu gniazd za UPSem sugerowałbym oprzeć na ciągłości przewodu PE zapewniającej swoją rezystancją obniżenie napięcia dotykowego poniżej wartości bezpiecznej, ponieważ róznicówka (zwłaszcza AC) może mieć problemy z prawidłowym działaniem w takich obwodach. Ale oczywiście jej obecność jest pożądana, tylko może warto pomyśleć o typie A a może nawet B.
Człowiek uczy się całe życie i ...