Obliczanie linii napowietrznych

Oprogramowanie CAD oraz obliczeniowe dla elektryki. Programowanie sterowników oraz systemy SCADA.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
hieroglyph
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 21
Rejestracja: pt lip 31, 2009 9:35
Lokalizacja: Olsztyn

Re: Obliczanie linii napowietrznych

0
Post autor: hieroglyph »

domenicos pisze:Hehe "dobry program" hehe.
Ten program liczy takie bzdury, że szok.
Proszę mi pokazać przęsło pochyłe, swobodnie zawieszone, o rozpiętości np.400m, gdzie najniżej położonym punktem jest mocowanie na niższym słupie?? I przy takiej rozpiętości długość liny wynosi 401m. Toż to ta lina jest napięta jak.....
Nie sprawdzałem obliczeń dot. długości przewodu dla przęsła pochyłego, gdyż w praktyce nie ma na to nigdy czasu (chyba że nie wychodzi jakaś odległość).

Dane:
a = 400 m, napr. podst. PR = 88,29 MPa, PR AFL-8 525 (l. 400 kV, seria Y52)

Wyniki dla +40 st. C
- Generik: L = 401,08 m;
- Mechanika Przewodów (aut. Krzysztof Markiel): L = 401,05 m;
- obl. ręczne L=a(1+akw*gkw/(24*sigmakw)) = 401,09 m.

Jak widać, Generik liczy dobrze i nie ma co wyciągać pochopnych wniosków. Zresztą zbyt wiele biur go używa i dziwne byłoby, gdyby nikt nie zauważył błędów.

Pozdrawiam!
Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
oblus
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 1
Rejestracja: czw lut 20, 2014 15:33

Re: Obliczanie linii napowietrznych

0
Post autor: oblus »

Odświeżam kotleta...

Czy ktoś ma aktualny link do KWP/LE lub może zrobić wystawkę?

[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
niestety strona nie istnieje...

ok, program znalazłem na chomiku ale nie mam numerka aktywacyjnego..
czy ktoś mógłby mi jakiś zapodać zważywszy na to, że przez stronę ge chyba już własnego nie wygeneruje...
profus
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 1439
Rejestracja: pt lip 25, 2003 17:18

Re: Obliczanie linii napowietrznych

0
Post autor: profus »

Spójrz tu: [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
projektant.ele
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 4
Rejestracja: wt lis 10, 2015 7:51

Re: Obliczanie linii napowietrznych

0
Post autor: projektant.ele »

Do obliczeń zwisu linii napowietrznej i nie tylko można wykorzystać komercyjny program NapLin dokładny i prosty w obsłudze
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
lub [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!].
NapLin wspomaga obliczanie zwisów, naprężeń i odległości przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych (niskich, średnich oraz wysokich napięć) z zawansowanym modelowaniem i wizualizacją przeszkód terenowych w szerokim zakresie temperatur do 80C.
Służy do szybkiego opracowywania dokumentacji projektowej bezpośrednio wWordzie.