Czy należy uziemiać ekran kabli zasilających falownik?

Prostowniki, zasilacze, przetwornice, falowniki, stabilizatory oraz pozostałe urządzenia elektroniczno-energetyczne
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Artur

Czy należy uziemiać ekran kabli zasilających falownik?

0
Post autor: Artur »

Witam

Mam pytanie jak to jest z ekranem przewodow sterowniczych
lub zasilajacych falowniki nalezy je uziemiac z 2 stron czy z jednej ???

pozdrawiam Artur

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Tadek

Re: uziemianie ekranu

0
Post autor: Tadek »

Tylko z jednej strony, przewody w ekranie powinny zawierać PE (L1,L2,L3,N,PE).
Tadek
Marcin

Re: uziemianie ekranu

0
Post autor: Marcin »

Schneider zaleca w DTR falowników łączenie ekranów z dwóch stron. Kiedyś w czytałem poważne opracowanie teoretyczne, w którym autor dowodził że ekran połączony z dwóch stron przestaje być ekranem ze względu na płynące prądy. Jeśli ekran łączymy z jednej strony to z której. W praktyce podłączałem i tak i tak a czasami najlepszy efekt uzyskiwałem wogóle bez ekranu, reasumując czarna magia.
Janusz

Re: uziemianie ekranu

0
Post autor: Janusz »

Drugim istotnym aspektem zastosowania właściwych kabli jest potrzeba spełnienia wymogów kompatybilności elektromagnetycznej·. Kable z rodziny TOPFLEX firmy HELUKABEL są wyposażone w podwójny ekran, składający się z wewnętrznej warstwy foliowej oraz zewnętrznego oplotu elastycznego zapewniających „szczelność elektromagnetyczną” porównywalną z kablami sygnałowymi. Należy w tym miejscu podkreślić, że kable z pojedynczym ekranem oraz tzw. kable opancerzone nie spełniają w pełni wymogów kompatybilności elektromagnetycznej. Nie spełniają jej również nawet najdoskonalsze kable, których ekran nie został obustronnie (na obu końcach) uziemiony, najlepiej na całym obwodzie oplotu [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!] Polecam
falowniki.com
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 150
Rejestracja: ndz kwie 10, 2005 23:07
Lokalizacja: Radom
Kontakt:

Re: uziemianie ekranu

0
Post autor: falowniki.com »

Tadek pisze: Tylko z jednej strony, przewody w ekranie powinny zawierać PE (L1,L2,L3,N,PE).


a po co N ???
falowniki.com
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 150
Rejestracja: ndz kwie 10, 2005 23:07
Lokalizacja: Radom
Kontakt:

Czy należy uziemiać ekran kabli zasilających falownik?

0
Post autor: falowniki.com »

Witam,

zapraszam obrazkowo:

[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]


pozdrowienia
Wicher
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 62
Rejestracja: ndz sty 22, 2006 13:18
Lokalizacja: Polska

Czy należy uziemiać ekran kabli zasilających falownik?

0
Post autor: Wicher »

Witam kolegów

Bardzo fajne obrazki tylko co jesli silnik z falownikiem niejest połączony bezpośrednio? Mam wlasnie taki przypadek że silnik (malutki 1,5kW) zasilany jest z dwóch źródeł 1.falownik 2.zasilanie awaryjne za przeląnczanie odpowiadają 2 styczniki (wszystko znajduje sie w jednej skrzynce).
Co wtedy? Jak podłączyć ekran na odcinku miedzy falownikiem a stycznikiem?

pozdrawiam
falowniki.com
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 150
Rejestracja: ndz kwie 10, 2005 23:07
Lokalizacja: Radom
Kontakt:

Czy należy uziemiać ekran kabli zasilających falownik?

0
Post autor: falowniki.com »

Witam,

najlepiej jest zachować ciągłość ekranu, jeżeli nie można to ekran należy połączyć możl,iwie na jak najkrótszym odcinku i KONIECZNIE w tai sposób aby przylegał swoją powierzchnią do płyty montażowej (nielakierowanej)

pozdrawiam
Borsuk
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 102
Rejestracja: czw kwie 13, 2006 8:25
Lokalizacja: Kraków

Czy należy uziemiać ekran kabli zasilających falownik?

0
Post autor: Borsuk »

Witam!
Przykładowy schemat wykonany przeze mnie.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Pozdrawiam
Borsuk
Awatar użytkownika
gruhaa
Ekspert
Ekspert
Posty: 2150
Rejestracja: ndz lip 27, 2003 12:34

Czy należy uziemiać ekran kabli zasilających falownik?

0
Post autor: gruhaa »

Witam
Artur pisze: Mam pytanie jak to jest z ekranem przewodow sterowniczych
lub zasilajacych falowniki nalezy je uziemiac z 2 stron czy z jednej ???


Proponuję przeczytać co jest napisane w DTR'ce urządzenia. Jak są jakieś niejasności, to należy porozmawiać z działem technicznym producenta.
RCD w TN-C
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA: :lol:
ODPOWIEDZ