Post
autor: Artur »
Witam
Mam pytanie jak to jest z ekranem przewodow sterowniczych
lub zasilajacych falowniki nalezy je uziemiac z 2 stron czy z jednej ???
pozdrawiam Artur
Mam pytanie jak to jest z ekranem przewodow sterowniczych
lub zasilajacych falowniki nalezy je uziemiac z 2 stron czy z jednej ???
pozdrawiam Artur
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: uziemianie ekranu
0
Post
autor: Tadek »
Tylko z jednej strony, przewody w ekranie powinny zawierać PE (L1,L2,L3,N,PE).
Tadek
Tadek
Re: uziemianie ekranu
0
Post
autor: Marcin »
Schneider zaleca w DTR falowników łączenie ekranów z dwóch stron. Kiedyś w czytałem poważne opracowanie teoretyczne, w którym autor dowodził że ekran połączony z dwóch stron przestaje być ekranem ze względu na płynące prądy. Jeśli ekran łączymy z jednej strony to z której. W praktyce podłączałem i tak i tak a czasami najlepszy efekt uzyskiwałem wogóle bez ekranu, reasumując czarna magia.
Re: uziemianie ekranu
0
Post
autor: Janusz »
Drugim istotnym aspektem zastosowania właściwych kabli jest potrzeba spełnienia wymogów kompatybilności elektromagnetycznej·. Kable z rodziny TOPFLEX firmy HELUKABEL są wyposażone w podwójny ekran, składający się z wewnętrznej warstwy foliowej oraz zewnętrznego oplotu elastycznego zapewniających „szczelność elektromagnetyczną” porównywalną z kablami sygnałowymi. Należy w tym miejscu podkreślić, że kable z pojedynczym ekranem oraz tzw. kable opancerzone nie spełniają w pełni wymogów kompatybilności elektromagnetycznej. Nie spełniają jej również nawet najdoskonalsze kable, których ekran nie został obustronnie (na obu końcach) uziemiony, najlepiej na całym obwodzie oplotu [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!] Polecam
-
- Rozmówca
- Posty: 150
- Rejestracja: ndz kwie 10, 2005 23:07
- Lokalizacja: Radom
- Kontakt:
Re: uziemianie ekranu
0
Post
autor: falowniki.com »
a po co N ???
Tadek pisze: Tylko z jednej strony, przewody w ekranie powinny zawierać PE (L1,L2,L3,N,PE).
a po co N ???
-
- Rozmówca
- Posty: 150
- Rejestracja: ndz kwie 10, 2005 23:07
- Lokalizacja: Radom
- Kontakt:
Czy należy uziemiać ekran kabli zasilających falownik?
0
Post
autor: Wicher »
Witam kolegów
Bardzo fajne obrazki tylko co jesli silnik z falownikiem niejest połączony bezpośrednio? Mam wlasnie taki przypadek że silnik (malutki 1,5kW) zasilany jest z dwóch źródeł 1.falownik 2.zasilanie awaryjne za przeląnczanie odpowiadają 2 styczniki (wszystko znajduje sie w jednej skrzynce).
Co wtedy? Jak podłączyć ekran na odcinku miedzy falownikiem a stycznikiem?
pozdrawiam
Bardzo fajne obrazki tylko co jesli silnik z falownikiem niejest połączony bezpośrednio? Mam wlasnie taki przypadek że silnik (malutki 1,5kW) zasilany jest z dwóch źródeł 1.falownik 2.zasilanie awaryjne za przeląnczanie odpowiadają 2 styczniki (wszystko znajduje sie w jednej skrzynce).
Co wtedy? Jak podłączyć ekran na odcinku miedzy falownikiem a stycznikiem?
pozdrawiam
-
- Rozmówca
- Posty: 150
- Rejestracja: ndz kwie 10, 2005 23:07
- Lokalizacja: Radom
- Kontakt:
Czy należy uziemiać ekran kabli zasilających falownik?
0
Post
autor: falowniki.com »
Witam,
najlepiej jest zachować ciągłość ekranu, jeżeli nie można to ekran należy połączyć możl,iwie na jak najkrótszym odcinku i KONIECZNIE w tai sposób aby przylegał swoją powierzchnią do płyty montażowej (nielakierowanej)
pozdrawiam
najlepiej jest zachować ciągłość ekranu, jeżeli nie można to ekran należy połączyć możl,iwie na jak najkrótszym odcinku i KONIECZNIE w tai sposób aby przylegał swoją powierzchnią do płyty montażowej (nielakierowanej)
pozdrawiam
Czy należy uziemiać ekran kabli zasilających falownik?
0
Post
autor: gruhaa »
Witam
Proponuję przeczytać co jest napisane w DTR'ce urządzenia. Jak są jakieś niejasności, to należy porozmawiać z działem technicznym producenta.
Artur pisze: Mam pytanie jak to jest z ekranem przewodow sterowniczych
lub zasilajacych falowniki nalezy je uziemiac z 2 stron czy z jednej ???
Proponuję przeczytać co jest napisane w DTR'ce urządzenia. Jak są jakieś niejasności, to należy porozmawiać z działem technicznym producenta.