autor: Czeslaw »
Witam kolegę Pek
Na cd pytań kolegi, już jednoznacznych odpowiedzi nie będzie. Gdyż, dochodzimy do zasadniczego pytania, czy uziemienie robocze transformatora Sn/0,4kV jest połączone z uziemieniem ochronnym transformatora?. Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od uzgodnień z ZE na etapie projektu.
A tak na marginesie sam jestem ciekawy, które ZE preferują te połączenia a które nie ?
Może kolega coś więcej wie na ten temat
Pozdrawiam Czesław
Na cd pytań kolegi, już jednoznacznych odpowiedzi nie będzie. Gdyż, dochodzimy do zasadniczego pytania, czy uziemienie robocze transformatora Sn/0,4kV jest połączone z uziemieniem ochronnym transformatora?. Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od uzgodnień z ZE na etapie projektu.
A tak na marginesie sam jestem ciekawy, które ZE preferują te połączenia a które nie ?
Może kolega coś więcej wie na ten temat
Pozdrawiam Czesław
0
Post
autor: pek »
Witam kol. Czesława
Jednoznacznych, a raczej takich samych, rozwiązań nie ma, ale jest ich w sumie niewiele.
Faktycznie pytanie, czy uziemienie robocze transformatora Sn/0,4kV jest połączone z uziemieniem ochronnym transformatora, jest dla szerokiej rzeszy użytkowników (nie tylko elektryków) bardzo ważne. Nie mam przekrojowych danych. Może koledzy z energetyki nam podadzą jak jest u nich.
Ja sprowokuję. Znam wytycznne niektórych zakładów, w których uziemienie ochronne trafo przyłączone ma być do przewodów uziemiających pomalowanych na zielożółto, a punkt gwiazdowy do pomalowanych na niebiesko i już jest rozdzielone uziemienie. Oczywiście w dalszej części pisze, że przewody te należy przyłączyć do uziomu, oczywiście tego samego.
Moim zdaniem, w wiekszości przypadków uziemienia rozdzielone są nimi tylko z nazwy.
Pozdrawiam
Jednoznacznych, a raczej takich samych, rozwiązań nie ma, ale jest ich w sumie niewiele.
Faktycznie pytanie, czy uziemienie robocze transformatora Sn/0,4kV jest połączone z uziemieniem ochronnym transformatora, jest dla szerokiej rzeszy użytkowników (nie tylko elektryków) bardzo ważne. Nie mam przekrojowych danych. Może koledzy z energetyki nam podadzą jak jest u nich.
Ja sprowokuję. Znam wytycznne niektórych zakładów, w których uziemienie ochronne trafo przyłączone ma być do przewodów uziemiających pomalowanych na zielożółto, a punkt gwiazdowy do pomalowanych na niebiesko i już jest rozdzielone uziemienie. Oczywiście w dalszej części pisze, że przewody te należy przyłączyć do uziomu, oczywiście tego samego.
Moim zdaniem, w wiekszości przypadków uziemienia rozdzielone są nimi tylko z nazwy.
Pozdrawiam
0
Post
autor: Edward »
Z racji iz gro moich pomiarow to stacje S/N odpowiadam, iz na terenie Dolnego Slaska nowobudowane stacje S/N maja rozdzielone uziemienia na ochronne - "żółtozielone" (korpus trafo) odzielnie tez "żółtozielone" korpus rozdzielni S/N i N/N oraz oddzielne uziemienie punktu zerowego trafo - niebieski. Oczywiscie wszystkie te punkty zbiegaja sie w ziemi jako jedno uziemienie - najczesciej zespawane bednarki. Kazde z tych odejsc ma oczywiscie punkt kontrolny.
Pozdro
pek pisze: ...Faktycznie pytanie, czy uziemienie robocze transformatora Sn/0,4kV jest połączone z uziemieniem ochronnym transformatora, jest dla szerokiej rzeszy użytkowników (nie tylko elektryków) bardzo ważne. Nie mam przekrojowych danych. Może koledzy z energetyki nam podadzą jak jest u nich.
Z racji iz gro moich pomiarow to stacje S/N odpowiadam, iz na terenie Dolnego Slaska nowobudowane stacje S/N maja rozdzielone uziemienia na ochronne - "żółtozielone" (korpus trafo) odzielnie tez "żółtozielone" korpus rozdzielni S/N i N/N oraz oddzielne uziemienie punktu zerowego trafo - niebieski. Oczywiscie wszystkie te punkty zbiegaja sie w ziemi jako jedno uziemienie - najczesciej zespawane bednarki. Kazde z tych odejsc ma oczywiscie punkt kontrolny.
Pozdro
0
Post
autor: pek »
Witam kol. Edie
Czy tak wykonane uziemienia są rozdzielonymi? Rozdzielone są tylko przewody uziemiające.
Wychodzimy z takiej stacji linią nn np do przyłącza odległego o 50 m, tam mamy rozdzielenie PEN, idziemy dalej PE do domu i tam mamy do niej przyłączone rury, bądź coś innego. Pytanie - czy tam też Kolega robi pomiary? Przecież jest tam tak samo daleko "elektrycznie" jak do każdej lampy na stacji SN/nn. Podczas doziemienia SN na stacji prawie wszędzie będzie identyczne napięcie uziomowe, również u odbiorcy. Czy nie?
Pozdrawiam
Czy tak wykonane uziemienia są rozdzielonymi? Rozdzielone są tylko przewody uziemiające.
Wychodzimy z takiej stacji linią nn np do przyłącza odległego o 50 m, tam mamy rozdzielenie PEN, idziemy dalej PE do domu i tam mamy do niej przyłączone rury, bądź coś innego. Pytanie - czy tam też Kolega robi pomiary? Przecież jest tam tak samo daleko "elektrycznie" jak do każdej lampy na stacji SN/nn. Podczas doziemienia SN na stacji prawie wszędzie będzie identyczne napięcie uziomowe, również u odbiorcy. Czy nie?
Pozdrawiam